好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

调节阀教程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Ⅴ级

5×10 m/秒/巴(压差)/mm

水 工作压差△P或,温度10~52℃

(阀座直径)(公制) 阀座直径 (in) 1\1.5\

Ⅵ级

2\2.5\3\4\6\8\

(mm) 25 38 51 64 76 102 152 2.3

汽泡/分

1 2 3 4 6 27 27 45

ml/分 0.15 0.30 0.45 0.60 0.90 1.70 4.00 6.75

空气或 氮气

工作压差△P或50磅/英寸(3.5巴)压差,取

其中较小的一个值,温度10~52℃

6.3 泄漏标准的细分和定量概念

我们认为,上述标准划分还不够细腻,特别是Ⅳ级密封~Ⅴ级密封,其泄漏率由10突然跳跃到10,猛增1000倍。为此,笔者认为应将泄漏标准与切断的关系进一步细分。切断的等级与泄漏率见表1-6。同时,为了有一个量的概念,现列举Kv=100(双座阀DN100、单座阀DN80~100、套筒阀DN100、V型球阀DN50、全功能超轻型阀DN50时的Kv值100)时,试验△P=0.35 MPa、介质为水,每分钟在不同等级时的泄漏量(g/min)也列举在表1-6中。 (表1-6)

一般切断

切 断 等 级

10

举例Kv=100、△P=0.35 MPa、介质为

水,每分钟的泄漏量克/分

转化为:滴水/分

较严密切断 10 31 465

10 3.1 46

严密切断 10 0.31 4.6

10 0.031 0.46

完全切断 微气泡级 标准中的Ⅵ级,数气

泡 /

310 4650

注:lg≈15滴水

7 调节阀在使用中存在的主要问题

调节阀是工业自动化仪表中使用问题最多的产品,也是更新换代最慢的产品,几十年一贯制,到现在,还是以五六十年代水平的产品―单座阀、双座阀、套筒阀为主导产品(占70%左右),可见,产品陈旧落后;另F方面,使用的问题也很突出。为了寻找调节阀的突破方向,在“九五”计划的初期,笔者首先对调节阀进行了专门的问卷调查,得到的结论是: (1) 反映调节阀不象仪表、太笨重的占33.3%;

(2) 反映品种、规格繁多,选型复杂、工厂管理复杂、维护工作量大的占67.1%; (3) 反映泄漏大的占42.5%;

(4) 反映经常堵卡、动作迟钝的占25.8%; (5) 反映寿命短的占13.7%;

(6) 反映推力不够、阀关不严的占9.6%; (7) 反映流量系数小、调节范围小的占5.2%; (8) 反映阀外漏的占4.3%;

(9) 反映振动、振荡、啸叫的占1.7%。

在对上述存在问题作进一步的归纳分析后,得出最突出的问题有四个:

(1) 笨重:回头看一下调节阀的重量,一台DN200的阀重700~800公斤,一台DN300的阀重900~1000公斤,对它们的运输、安装、维护都必须要用吊车才能够进行,用户对此反映极为强烈;

(2) 品种规格繁多:单座阀、双座阀、套筒阀等产品加上压力、温度、特性等变型参数总计达10000多个规格,造成调节阀选型、工厂管理复杂化;

(3) 泄漏大:一是产品结构缺陷所致;二是没有考虑密封的可靠性;三是执行机构推力不够; (4) 调节阀堵卡:阀的流路复杂,不干净介质必定造成堵卡。

归纳起来,从阀的结构上找原因,主要是片面地追求出厂性能,忽视了阀的可靠性;从使用上找原因,阀的选型不全面(也怪阀的品种规格太多,给选型带来了难度)。 对调节阀使用中的问题分析、处理见第七篇。 8 九十年代调节阀的新发展

六十年代调节阀的发展,在国外主要是推出了套筒阀,在国内主要是联合设计了单座阀、双座阀、角形阀等老产品;七十年代产生了偏心旋转阀;八十年代主要是精小型调节阀;九十年代主要是解决特殊疑难阀的使用问题,以往在使用上的老大难相继被解决,如高压阀的汽蚀问题、强腐蚀介质的腐蚀问题、不干净介质的堵塞问题、超小流量的调节问题、0.2秒紧急动作等,但较长一段时间里,均没有新的调节阀品种问世。直到1998年,华林公司推出了新一代产品——全功能超轻型调节阀,它主要针对调节阀使用存在的问题——调节阀功能不齐全、可靠性差、调节阀笨重,并对此进行立项逐一攻关的结果。它综合了旋转类调节阀的优点而产生的又一新品种,具有功能齐全(故称全功能)、重量轻(比单、双座阀、套筒阀等老产品轻70%~80%,比80年代的精小型阀还轻40%~50%,故称超轻型)、高可靠性的特点,对整个调节阀产生了重大突破,它使中国的调节阀水平大大地提高,并缩短了与国外的差距。作为新的一代产品,它必将取代老一代产品,成为下一世纪调节阀的应用主流。

9 调节阀三代产品的初步划分

从本世纪初到现在的七八十年的时间里,调节阀还处于第一代产品的水平上。其特征是:①以六、七十年代水平的单座阀、双座阀、套筒阀为主导产品;②这代产品功能不齐全,不得不依靠扩充产品品种、变型来适应各种不同的场合,造成了品种规格繁多,对调节阀使用、计算、选型、调校、维护、备件等要求特别高;③可靠性差,使用的问题多;④十分笨重。 第二代产品将从可靠性、功能、重量上得到突破。其特征是:①全功能超轻型阀代替众多可靠性差、功能不齐全、又十分笨重的产品,即以它代替第一代的主导产品单座阀、双座阀、套筒阀,成为第二代主导产品;②电子式电动全功能超轻型阀逐步取代传统的因原执行机构可靠性差,不得不采用的“气动阀+电气阀门定位器+气源”的组合方式,从第二代产品的气动阀使用为主变成以电子式电动阀为主,这代产品预计要10年时间(2000~2010年)。

第三代产品就是智能化。在应用上的特点是:①与计算机接口;②可靠性更加提高,故障率进一步下降;③调节阀的品种以及对调节阀的使用要求进一步的简化。 10 电动调节阀的应用前景

随着电子产品不断进步,尤其是可靠性的进一步提高,使得九十年代国外电动执行机构产生了质的飞跃,其突出的表现是:①可靠性极高,可以在5-10年内免维修;②重量大幅度下降,比老式的DKZ、DKJ的电动执行机构轻70%~80%;③外观也得到了极大的改善;④性能提高、调整简化、使用更加方便、简单。值得一提的是,国内的执行机构与之差距太大,仍处于六七十年代的水平。正由于电动执行机构的可靠性得到了根本上的解决,配上高可靠性的全功能超轻型调节阀,使得调节阀成为了真正意义上的第二代产品,到下世纪初,这种高可靠性电子式全功能超轻型调节阀必将逐步取代传统的“气动阀+电气阀门定位器+气源”的组合方式。除上述高可靠、全功能、超轻型的特点外,还将带来如下好处: (1) 用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用;

(2) 用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加);

(3) 从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:现在一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构; (4) 环节减少了,相应减少了维修工作量。 1 流量系数KV的来历

调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。对不可压流体,代入伯努利方程为:

(1)

解出

图2-1 调节阀节流模拟

再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:

这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为: V1 、V2 —— 节流前后速度; V —— 平均流速;

P1 、P2 —— 节流前后压力,100KPa; A —— 节流面积,cm; Q —— 流量,cm/S; ξ—— 阻力系数; r —— 重度,Kgf/cm; g —— 加速度,g = 981cm/s ;

(2)

如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa; r——gf/cm。于是公式(2)变为:

(3)

再令流量Q的系数 为Kv,即:Kv =

这就是流量系数Kv的来历。

从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:

或 (4)

(1)Kv值有两个表达式:Kv = 和

(2)用Kv公式可求阀的阻力系数 ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);

(3) ,可见阀阻力越大Kv值越小;

(4)

2 流量系数定义

;所以,口径越大Kv越大。

在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数 为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)

中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。流量系数Kv国内习惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。

2.1 流量系数定义

对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。不同△P、r时Kv值不同。为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流体重度r为lgf/cm (即常温水)时,每小时流经调节阀的流

量数(因为此时 ),以m/h 或 t/h计。

例如:有一台Kv =50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量是50m /h。

2.2 Kv与Cv值的换算

国外,流量系数常以Cv表示,其定义的条件与国内不同。Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为1磅/英寸2,介质为60°F清水时每分钟流经调节阀的流量数,以加仑/分计。

由于Kv与Cv定义不同,试验所测得的数值不同,它们之间的换算关系:Cv = 1.167Kv (5)

2.3 推论

从定义中我们可以明确在应用中需要注意的两个问题:

(1)流量系数Kv不完全表示为阀的流量,唯一在当介质为常温水,压差为100KPa时,Kv才为流量Q;同样Kv 值下,r、△P不同,通过阀的流量不同。

(2)Kv是流量系数,故没单位。但是许多资料、说明书都错误地带上单位,值得改正。 3 原流量系数Kv计算公式 3.1 不可压流体的流量系数公式

公式(4)是以不可压流体来推导的,此公式即为不可压流体的流量系数公式。

3.2 可压流体的流量系数公式

可压流体由于考虑的角度不同,有不同的计算公式,主要采用的是压缩系数法和平均重度法两种。 压缩系数法是在不可压流体流量系数公式(4)基础上乘上一个压缩系数ε 而来,即

并将r换算成标准状态(0℃、760mmHg)的气体重度:

于是得出 (6)

式中,ε——压缩系数,由试验确定为ε= 1-0.46△P/P1,在 饱和状态时, △P/P1 = 0.5,此时流量不再随△P的 增加而增加,即产生了阻塞流(阻塞流的定义为: 流体通过调节阀时,所达到的最大极限流量状态), 见图2-2。 ε=1-0.46×0.5 = 0.76; t——介质温度,℃; N——在标准状态下的参数。

用于蒸气计算时,计算公式略有不同,见表2-1。

3.3 平均重度法

平均重度法公式推导要复杂得多。在推导中将调节阀相当长度为L、断面为A的管道来代替,并假定介质

为理想流体,当介质稳定地流过管道时,采用可压缩流体流量方程式:式中, Lf——摩擦功; g ——加速度。

在上式基础上,再引入三个辅助方程: 理想气体多变热力过程的变化规律方程 P1V1m = 常数

状态方程 P1V1 = RT1 连续方程 VA/v =常数 以上三式中:v——比容; m——多变指数; R——气体常数; T——绝对温度; V——流速。

由上述4个方程通过一系列纯数学推导(略),得到其流量方程

(2-11)

为:

为简化公式,把实际流动简化为等温度变化来处理,故取m=1。同时,把物理常数代入,即可整理

得: (7)

调节阀教程