云南省宁蒗泸沽湖机场
机电安装工程
采 暖 系 统 调 试 方 案
四川双龙安装工程有限公司
二〇一五年五月
云南省宁蒗泸沽湖机场机电安装工程
采暖系统调试方案
编制人:
审核人:
批准人:
编制单位:四川双龙安装工程有限公司
编制日期:2015年5月
目 录
一、工程概况
二、编制依据
三、调试目的及要求
四、调试准备工作
五、设备单机试运转
六、系统吹扫及冲洗 (一)太阳能热水系统 (二)地源侧循环水系统 (三)采暖循环水系统 (四)空调风系统吹扫
七、系统联合试运转 (一)试运转的准备工作
(二)试运转的主要项目和程序:
(三)太阳能热水系统、地源侧循环水系统、采暖循环水系统联动调试 (四)风机及系统风量的测定与调整
(五)地暖盘管及空调设备性能测定与调整
八、调试中常遇问题的解决方法 (一)风柜机风量过大 (二)个别风口噪音过大
九、系统故障排除
(一)风柜系统中出现的问题及原因分析
(二)水泵运转中出现的主要故障和原因分析
一、工程概况
本工程为云南省宁蒗泸沽湖机场机电安装工程,机场航站区所有采暖建筑冬季提供热源,总热负荷为1200kW。中央采暖第一热源采用太阳能,第二热源采用地源热泵。热能中心为用户提供48/40℃的采暖热水。采暖循环热水采用全自动纳离子交换器进行软化处理。系统采用隔膜自动气压密闭式低位膨胀水箱定压、自动补水方式。采暖热水通过热力地沟送至各用户采暖末端。
第一热源-太阳能
机场共设置耐压防冻型平板太阳能集热器648块,提供热量约327KW。在采暖季白天太阳能充沛的时候主要靠太阳能提供热能。集热器布置在机场办公综合楼、消防综合楼、热能中心、中心变电站屋面。由集热器采集的热量利用水循环通过热力地沟回到热能中心。
太阳能采暖系统由太阳能集热器、容积式换热器、乙二醇循环泵等组成,系统补充乙二醇循环液和定压在热能中心完成。太阳能集热系统作为第一热源系统,采用短期蓄热形式,以充分利用天然能源。循环工质采用容积百分比浓度为50%的乙二醇溶液。太阳能系统与采暖系统之间为间接式连接。
第二热源-地源热泵
在采暖季夜间或太阳能不够充沛的时候,采暖热源主要依靠地源热泵系统提供。地源系统由地源热泵机组、容积式换热器、循环水泵、定压补水装置等组成。其中容积式换热器是与第一热源(太阳能)进行热交换的场所,在充分利用太阳能的基础上,采用差多少热量补多少热量的方式由地源热泵系统来补充。地源热泵机组换热器采用竖直地埋管换热器,冬季向土壤取热作为室内采暖的热源,夏天利用太阳能向土壤释热,以达到热量取释平衡。
室外设计参数
夏季:空调干球温度:19.7℃,湿球温度:13.8℃;通风温度:18℃;
空调日平均温度:15℃; 极端最高温度:28.9℃;
冬季:采暖计算温度:-7℃;,相对湿度:73%
通风温度:-4℃;
极端最低温度:-12℃;
二、编制依据
1.通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002) 2.民用建筑太阳能空调工程技术规范(GB 50787-2012) 3.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范(GB 50364-2005) 4.地源热泵系统工程技术规范(GB 50366-2005)(2009版)
5.制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274-2010) 6.压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB 50275-2010) 7.辐射供暖供冷技术规程(JGJ 142-2012)
8.建设单位提供的工程施工设计文件、图纸及其他相关资料
三、调试目的及要求
1.在新建的采暖空调系统安装结束后正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位(设计单位的参与,除应提供工程设计的参数外,还应
对调试过程中出现的问题提出明确的修改意见)与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。并由各设备生产厂家派专业技术工程师现场配合指导。
这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格、是否达到用户使用功能要求,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。
2.系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。
3.采暖热水系统调试包括设备单机或部件调试和系统联动调试。设备单机或部件调试包括水泵、风机、地源热泵机组、空气处理机组、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备等的调试。联动调试包括各系统流量、温度、压力、水力平衡(风量平衡)等,调整各分支回路使其达到设计要求。
4.太阳能热水系统调试包括检查水泵、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备等,联动调试包括调整各个分支路的调节阀使其流量平衡,检查温度、温差、水位、光照、时间等控制仪达到最佳要求。
5.地源热泵系统试运转应在水系统及风系统平衡调试后进行,确保系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均达到设计要求,水泵、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备均单机试验合格。
6.通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,当竣工季节和设计条件相差较大时,仅做不带冷(热)源试运转。通风、除尘系统的连续试运转不小于2小时。
7.系统联动调试应在各单独系统调试完成后进行,设备及主要部件联动调试必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象。设备控制、执行机构和系统监测、系统状态参数应正确,设备联锁、自动调节、自动保护应正确动作。系统联动调试完成后,系统应连续运行72h。设备及主要部件的联动必须协调,动作正确,无异常现象。
8.主要设备调试内容概要 序分布位置 设备名称 数量 服务区域 测试内容 备注 号 乙二醇循环流量、温度、航站区第单机试运转、1 热能中心 泵(太阳能循3台 压力、水力一热源 系统联合调试 环水系统) 平衡 地源热泵机航站区第单机试运转、2 热能中心 2台 制热量 组 二热源 系统联合调试 地源侧循环流量、温度、航站区第单机试运转、3 热能中心 泵(地源侧循3台 压力、水力二热源 系统联合调试 环水系统) 平衡 航站区各流量、温度、单机试运转、4 热能中心 采暖循环泵 3台 单体采暖压力、水力系统联合调试 区域 平衡 风量、风压、航站楼空空气处理机航站楼空单机试运转、5 2台 热交换量、调机房 组 气调节 系统联合调试 风量平衡