项目部安全生产周检查记录表
C5-3-2
类别:安全生产文明施工: 编号:001 2016年11 月6日 工程名称 施工单位 施工部位 参加人员 郑州金马凯旋家居CBD 南通宏华建筑安装有限公司 安全文明施工、临电、安全防护、违纪、 违规等全面检查 项目部有关人员及各班组长 项目经理 陈晓明 施工负责人 丛剑鸿 检查内容及存在的安全隐患: 1、由于场地排泥浆不到位,水位较高,导致部分分配箱存在严重安全隐患。 2、部分配电箱接地不到位。 3、部分施工人员未佩戴安全帽。 检查人:项目部陈晓明、徐钦明 日期2016年11月6日 整改情况及控制措施 1、对现场泥浆已进行清理。 2、对配电箱已进行整改。符合要求。 3、对人员进行安全交底。 复查人: 日期2016年 月 日 复查意见: 项目安全部门复核人: 日期2016年 月 日 备注 检查中存在问题,班组不及时落实整改,超过限期时间,项目部将对该班组进行罚款处罚。 注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
项目部安全生产周检查记录表
C5-3-2
类别:安全生产文明施工: 编号:002 2016年11 月13日 工程名称 施工单位 施工部位 参加人员 郑州金马凯旋家居CBD 南通宏华建筑安装有限公司 安全文明施工、临电、安全防护、违纪、 违规等全面检查 项目部有关人员及各班组长 项目经理 陈晓明 施工负责人 丛剑鸿 检查内容及存在的安全隐患: 1、现场所有配电箱、电焊机、集装箱专,必须按规规范标准进行重复按地。 2、部分施工用电电缆线必须埋地或绝缘架空。 检查人:项目部陈晓明、徐钦明 日期2016年11月13日 整改情况及控制措施 1、现场所有配电箱、电焊机、集装箱等已全部接地。 2、施工用电电缆线全部包扎架空。类别:安全生产文明施工: 编号:003 2016年11 月20日 工程名称 施工单位 施工部位 参加人员 郑州金马凯旋家居CBD 南通宏华建筑安装有限公司 安全文明施工、临电、安全防护、违纪、 违规等全面检查 项目部有关人员及各班组长 项目经理 陈晓明 施工负责人 丛剑鸿 检查内容及存在的安全隐患: 1、配电箱未接地,部分电线裸露。 2、电线接头过长。 检查人:项目部陈晓明、徐钦明 日期2016年11月20日 整改情况及控制措施 1、配电箱已接地,对电线裸露部分已进行整改。 2、对施工用电已进行整改。