板间:墙板从砼墙(柱)边向门边的方向安装,若需补小板,则补在靠砼墙(柱)边或板墙中间,不能补在门边。
板脚:板脚填塞前应把地面清理、淋水,当板脚下地面的间隙小于15mm时,应保证能堵塞密实,改用粗砂拌成的1:2水泥砂浆代替C20细石混凝土。
(2)墙板固定:安装时要在墙板侧面的凹凸槽中间的上、下各打一根∮8钢筋头,以更好的固定墙体。
(3)接板措施:由于楼层个高度不一致,往往需要接板,接板时必须错缝,错缝10-30公分,上梁底与板连接处,要打顶灰,接点要加足灰浆,凹凸槽内的上、下两端打钢筋头,与梁底连接,于楼面连接,增强墙体整体性能。
(4)对于留孔洞、管线槽等部分的处理措施:
当设计需要在隔墙板上预留空调管洞时,应尽可能的在安板时即割留洞位,以减少安装好的墙板再打孔凿眼。
对于安装好的隔墙板上开孔、洞时,必须用切割机切开,不得用锤击、打,这样有可能损坏墙体。 六、 工程质量保证措施
(1) 严格按照《98系列建筑标准设计图集》(98J3)(七)及建筑装饰装修工程质量验收规范进行施工。加强施工全过程质量监控。材料进场均应有合格证和检验报告。
(2) 严格按工艺流程组织施工,严格工程报验制度,检验分批分项工程完工,未经工程报验不准进行下道工序施工。
.
.
(3) 建立健全和完善各工序的施工记录及材料进场验收记录。并做好进场材料复检。
(4)隔墙板安装时的偏差必须符合下表的规定:
板材隔墙安装的允许偏差和检验方法
允许偏差(mm) 项次 项目 复合轻质墙板 金属 其它 石膏空心板 钢丝网水泥板 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 用钢直尺和塞尺检查 检验方法 夹芯板 复合板 1 立面 垂直度 表面 平整度 阴阳角方正 接缝 高低差 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 3 七、施工注意事项: 1、专用砂浆粘合剂,严格按配比拌制,所拌水泥砂浆须在2个小时内用完,不得使用放置2个小时后的水泥砂浆,更不得是能够用过夜灰。 2、确保砂浆与所有接触面干净,添塞密实,使之达到有效连接。 .
.
3、墙板裁切、开槽要方正、平直,不得随意开口。
4、上顶施工的木楔必须在7天后拔出,然后用胶质砂浆填补平整,光滑。
5、裁切尺寸要准确,误差不得超过10mm.
6、轻质隔墙板整齐堆码,必须侧放,最多可双层侧放,不得放平或采用其他叠放。
7、安装时要注意墙板面不得出现色差较大的现象,阴阳角要平,直成一条垂直线,90°角必须保证,填塞时须两次成型,不得随意处理。
八、成品保护:
1、上顶挤压施工时,墙板顶端挤出的胶质砂浆须刮干净,不得出现流坠挂浆现象。
2、砂浆强度不足时,不得用来进行轻质隔墙板的安装。 3、上顶安装墙板施工完毕后,不得冲撞已安装的墙面,以免发生移位。造成垂直度、平整度不足。
4、墙板安装15天以上才能进行批腻子等工序。 九、安全技术措施及文明施工。
(1)开工前要开安全施工会议,针对施工不同环节制定的安全措施,并明确安全措施的实施负责人。
(2)正确佩戴安全防护用品,加强个人安全意识,文明施工。每天对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时处理和纠正。
(3)所有机具操作施工中必须遵守操作规程,持证上岗。
.
.
施工用电须一机一线一闸,接线方式须采用“三相五线”制。采用电缆线,按施工用电的要求进行。
(4)室内轻质隔墙板安装,材料进场后按各层需要将墙板直接运放到各层,墙板必须堆放整齐。
(5)施工现场要坚持每天清扫、讲究卫生,不准随地大小便,杜绝乱扔杂物,一经查出进行罚款处理。
(6)爱护现场,保护现场成品,创造一个良好的,安全文明的施工环境。
单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
.