城 市 燃 气 输 配 管 线 强 制 电 流 法 阴 极 保 护 采 用 柔 性 阳 极
河 南 汇 龙 合 金 材 料 有 限 公 司
1. 工程概况
2004年北京市为确保其冬季供气的安全,配合陕京二线提前建设采育接收站至五环路的应急工程。工程起点为大兴区采育接收站,终点为南五环路亦庄调压站。管线直径1000mm,设计压力4.0MPa,长度为16.5km,规划设计规模每小时120万立方米。管道外防腐层采用3层结构(3层PE)挤压聚乙烯防腐层,与阴极保护联合使用防护。
2. 柔性阳极设计
(1)前期调查 设计前现场调查包括:土壤电阻率、杂散电流、氧化还原电位、自腐蚀电位及环境因素。实验室分析包括:土壤含水量、含盐量、pH值等。
(2)设计计算 柔性阳极设计计算如下:土壤电阻率:100Ω·m;最小保护电位:-0.85V(CSE);管径:1.0m;管道埋深:1.5m;防腐层电阻:>10000Ω·m2;阳极与管道间距:>1.2m;整流器输出电压:3.64V;整流器输出电流:0.193V;整流器规格:电压/电流:10V/5A。
3. 施工要求
为保证保护电流畅通,管道本身应连续,中间不得设置绝缘接头等绝缘装置。柔性阳极也应连续,如无法连续,应用电缆导通,保证电缆连接处连接牢固、防腐良好。
柔性阳极与管道间应严格保持间距,且管道与阳极间不应设有其他金属管道等构筑物,以避免被腐蚀。工程中,对于穿(跨)越部分的管段采用镯式阳极对套管内管段加以保护。