22.一般不需要与装修配合测量定位的机电末端有(D)。 A、喷头;B、风口;C、灯具;D、风柜;
23.无需外力驱动,而利用介质本身的能量来使阀门动作的阀门是(C)阀门。 A、手动;B、动力驱动;C、自动;D、电动;
24.一力F的大小为40N,与x轴的夹角为30°,投影到y轴上的分力大小为(B)N。 A、28.28;B、20;C、34.60;D、40;
25.流体在断面缩小的地方流速大,此处的动能也(B),在过流断面上会产生压差。 A、小;B、大;C、不变;D、发生变化;
26.面漆涂刷应在设备、管道及支架涂刷的防锈漆干透后进行;并且(A),无脱落、结疤、漆流痕方可进行,如有上述缺陷,应处理后再进行面漆涂刷。 A、漆膜光滑;B、无返锈;C、无划痕;D、颜色均匀;
27.在建安工程中,金属排水管上的吊钩或卡箍应固定在(C)上。 A、围护结构;B、支撑结构;C、承重结构;D、随意固定;
28.订立劳动合同,应当遵循合法、公开、(D)、协商一致、诚实信用的原则。 A、互利;B、互利双赢;C、公正;D、平等自愿;
29.流体运动时,流线彼此不平行或急剧弯曲,称为(B)。 A、渐变流;B、急变流;C、有压流;D、无压流;
30.在建筑结构工程中,平面尺寸较小的房间应用(A)楼板。 A、板式;B、梁板式;C、井字;D、无梁;
31.装配式混凝土结构施工中,预制构件连接部位座浆宜采用(B)。
A、干硬性水泥砂浆;B、干硬性细石混凝土;C、水硬性水泥砂浆;D、水硬性细石混凝土; 32.(B)结构是指预制混凝土构件或部件通过各种可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土形成的装配式混凝土结构。
A、装配式混凝土;B、装配整体式混凝土;C、装配式混凝土框架;D、装配式混凝土剪力墙; 33.建筑企业有不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成损失的行为;县级以上建设行政主管部门可对该建筑企业处以(C)万元的罚款。
A、0.5~1;B、1~5;C、1~10;D、10~20;
34.设备安装过程中,测量时最好使用(A)作为高程起算点。 A、1个水准点;B、2个水准点;C、3个水准点;D、2对水准点;
11
35.(B)为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。
A、企业负责人;B、项目经理;C、建设单位负责人;D、总监理工程师;
36.设备基础标高的测量,是根据(B),用水准仪进行测量,经过计算,将设备基础的实际标高标在基础的适当位置。
A、附近已定设备的标高;B、附近水准点;C、附近地面标高;D、测量控制网; 37.在建安工程中室内排水常用的球墨铸铁管规格从(C)。
A、DN50mm至DN100mm;B、DN50mm至DN150mm;C、DN50mm至DN200mm;D、DN50mm至DN250mm; 38.对于一般屋面的单向板肋形楼盖,其单向板截面厚度不小于(B)mm。 A、50;B、60;C、70;D、80;
39.从《建筑工程计量与计价》中得知,招标人应预计总承包服务费并按投标报价向(C)支付该项费用。
A、总承包方;B、监理单位;C、投标人;D、设计单位;
40.建筑施工生产发生安全事故,建筑企业应当及时采取(C)的措施,并按照有关法律、法规和规章的规定及时向有关部门报告和处理。
A、安全技术;B、安全组织;C、减少人身伤亡和事故损失;D、防范危险; 41.下列对楼梯的叙述正确的是(A)。 A、楼梯是联系上下层的垂直交通设施; B、建筑中采用最多的是预制钢筋混凝土楼梯; C、楼梯是施工中要求较低的构件;
D、任何情况下螺旋楼梯都不能作为疏散楼梯使用;
42.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,临时消防救援场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于(B)m A、5;B、6;C、7;D、8;
43.建安工程中,开关的额定电流是指开关接通时所允许通过的(B)电流。 A、最小;B、最大安全;C、负载;D、平均; 44.“流线”表示同一时刻的(A)质点的流动方向。 A、不同;B、单一;C、许多;D、同一;
45.在管径不变的直管中,沿程能量损失的大小与管线长度成(A)。 A、正比;B、反比;C、函数关系;D、不确定;
12
46.水准仪的主要使用步骤:(B)。
A、安置仪器、初步整平、精确整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算; B、安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、精确整平、读数、记录、计算; C、安置仪器、精确整平、初步整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算; D、安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、读数、精确整平、记录、计算;
47.多层建筑物坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过(B)m的部位应计算全面积。
A、2.2;B、2.1;C、2.0;D、2.3;
48.项目资源管理考核是通过对资源投入、使用、调整以及计划与实际的对比分析,找出管理中存在的问题,并对其进行(A)的管理活动。 A、评价;B、分析;C、使用;D、检查;
49.在建筑物中,作为主要通行用的楼梯,梯段宽度应至少满足(B)的要求。 A、单人携带物品通行;B、两人相对通行;C、1.5m;D、0.9m; 50.按建筑材料与施工环境划分,混凝土宜在(D)环境中工作。 A、温暖;B、寒冷;C、酸性;D、碱性;
二、多选(共10题,共20分) 51.光学经纬仪的主要功能是(ABCD)。
A、测量纵、横轴线(中心线);B、设备及构筑物垂直度的控制测量; C、建(构)筑物建立平面控制网的测量;D、水平线上两直线夹角的测量; E、设备基础标高的测量
52.下列关于流体的特征正确的是(ADE)。
A、液体和气体状态的物质统称为流体;B、液体在任何情况下都不可以承受拉力; C、气体可以承受剪力;D、只有在特殊情况下液体可以承受微小拉力; E、液体在任何微小剪力的作用下都将发生连续不断的变形 53.使用电钻前空转1min,应检查(ABCE)等。
A、转动部分是否灵活无障碍;B、钻头是否偏摆;C、声音是否正常;D、外观是否破损; E、螺钉是否脱落
54.室内消火栓一般分单出口和双出口两种。主要由(ABCD)及连接管道等组成。 A、箱体;B、水枪;C、水龙带;D、栓阀;E、水泵
13
55.一般的指针式万用表可以用来测量(ABCE)等电量。 A、直流电压;B、交流电压;C、直流电流;D、交流电流;E、电阻 56.平面控制网建立的测量方法有(BDE)。
A、水平角测量法;B、三角测量法;C、竖直角测量法;D、三边测量法;E、导线测量法 57.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立(ACD)等安全管理制度,制定操作规程,保证特种设备安全运行。
A、岗位责任;B、奖惩制度;C、隐患治理;D、应急救援;E、人员分工 58.通风空调工程中使用的焊接方法有(ABDE)。 A、电焊;B、氩弧焊;C、电渣压力焊;D、气焊;E、锡焊
59.我国建筑法规定从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件(ABCD)。
A、有符合国家规定的注册资本;B、有从事相关建筑活动所应有的技术装备; C、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员; D、法律、行政法规规定的其他条件;E、二级以上建筑业企业的资质等级 60.推导稳定流连续方程式时,下列说法正确的有(ABCD)。 A、流体流动是稳定流;B、流体是不可压缩的;C、流体是连续介质; D、流体不能从流段的侧面流人或流出;
E、流体运动时,流线彼此平行或急剧弯曲,称急变流
三、判断(共20题,共10分)
61.(√)所谓定额,是指社会物资生产部门在生产经营活动中,根据一定的技术组织条件,在一定的时间内,为完成一定数量的合格产品所规定的人力、物力和财力消耗的数量标准。 62.(√是把一个工程项目的设计过程、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。
63.(√)在暖通工程中,不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处应有隔绝或防腐绝缘措施。
64.(×)测量绝缘电阻时,被测设备或线路可以不停电、不放电。
65.(√)石灰砂浆强度较低,耐久性差,但流动性和保水性较好,可用于砌筑较干燥环境下的砌体。
66.(√)现浇钢筋混凝土肋形楼盖中,主梁的一般构造要求与次梁相同。
14
67.(×)普通混凝土按强度等级分类有普通强度混凝土和高强度混凝土两种。
68.(×)带有门窗的装配式混凝土住宅的外墙板,其门窗洞口与门窗框间的密闭性能允许稍低于门窗的密闭性能。
69.(√)穿在管内的电线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,可把接头放在接线盒或灯头盒、开关盒内。
70.(×)管线中线测量的任务是将设计管道底部的位置在地面测设出来。 71.(√)在平面力系中,各力的作用线都汇交于一点的力系,称为平面汇交力系。 72.(×)装配式混凝土预制构件脱模起吊时的混凝土强度应根据计算确定,且不宜小于12MPa。 73.(×)根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的任意一侧。
74.(×)焊接变压器的二次线圈与焊件相连的一端不能接零(接地)。
75.(×)净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用除尘器。
76.(√)PPR热熔器使用时必须将插头插入有接地线的插座上。
77.(×)装配式混凝土住宅构件施工,安装混凝土受弯构件时,端部与支承构件之间只要能安平,可以不座浆或设置支承垫块。
78.(×)GB/T24001-2004标准中“环境指标”是指由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们只可适用于整个组织。
79.(×)风管系统及空调水系统管路图的绘制有单线图、双线图等简易画法,但不可用轴测图表达。
80.(×)建设工程初步设计阶段要进行投资估算的编制。
四、案例分析(共4题,共20分)
81.[背景资料]:某民用建筑工程中,空调通风系统按中压系统选用,所有空调送、回风管,新风管均采用复合风管(包括设置于管井内的);排烟系统风管按高压系统选用,防排烟系统风管采用镀锌钢板。
(1)、(判断题)传统镀锌钢板风管广泛用于各种空调场合,但在高湿度环境下使用会使风管寿命降低。A A、正确B、错误
(2)、(判断题)风管的连接应平直、不扭曲,明装风管垂直安装。B
15
施工员(安装方向)专业知识模拟题