一、空调水系统管道与设备安装 (一)一般规定
1、本章适用于空调工程水系安装子分部工程,包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。
2、镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
3、从事金属管道焊接的企业,应具有相应项目的焊接工艺评定,焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。
4、空调用蒸气管道的安装,应按现行国家标准《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。
(二)主控项目
<1>空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5件。检查方法:观察检查外观质量并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。
<2>管道安装应符合下列规定:
<2.1>焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯;
<2.2>管道与设备得连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组得接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接得管道应设置独立支架;
<2.3>冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口得水色和
透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2H以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通;
<2.4>固定在建筑结构上得管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。
<2.5>检查数量:系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%,且不得少于5件。检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅实验记录、隐蔽工程记录。
<2.6>在实际工程中,空调工程水系统的管道存在有局部埋地或隐蔽铺设时,在为其实施覆土、浇捣混凝土或其他隐蔽施工之前,必须进行水压试验并合格。如有防腐及绝热施工的,则应该完成全部施工,并经过现场监理的认可和签字,办妥手续后,方可进行下道隐蔽工程的施工。这是强制性的规定,必须遵守。管道与空调设备的连接,应在设备定位和管道冲洗合格后进行。一是可以保证接管的质量,二是可以防止管路内的垃圾堵塞空调设备。
<3>管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定:
<3.1>冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低部小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,为工作压力加0.5Mpa。
<3.2>对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采
用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。分区、分层试压:对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低电的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于0.02Mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
<3.3>各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力:
<3.4>凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。
<3.5>检查数量:系统全数检查。检查方法:旁站观察或查阅试验记录。 <3.6>空调工程管道水系统安装后必须进行水压试验(凝结水系统除外),试验压力根据工程系统的设计工作压力分为两种。冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于等于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。
<3.7>一般建筑的空调工程,绝大部分建筑高度不会很高,空调水系统的工作压力大多不会大于1.0Mpa。符合常规的压力试验条件,即试验压力为1.5倍的工作压力,并不得小于0.6Mpa,稳压10min,压降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力做外观检查。因此,完全可以按该方法进行。
<3.8>因此,对于工作压力大于1.0Mpa得空调水系统,条文规定试验压力为工作压力加上0.5Mpa。这是因为现在空调水系统绝大多数采用闭式循环系统,目的是为了节约水泵得运行能耗,这也就决定了因各种原因造成管道内压力上升不会大于0.5Mpa。这种试压方法在国内高层建筑工程种试用过,效果良好,符合工程实际情况。
<3.9>试压压力是以系统最高处,还是最低处得压力为准,这个问题以前一直没有明确过,本条文明确了应以最低处得压力为准。这是因为,如果以系统最高处压力试压,那么系统最低处得试验压力等于1.5倍的工作压力再加上高度差引起的静压差值。这在高层建筑种最低处压力甚至会再增加几个Mpa,将远远超出了管配件的承压能力。所以,取点为最高处是不合适的。此外,在系统设计时,计算系统最高压力也是在系统最低处,随着管道位置的提高,内部的压力也逐步降低。在系统实际运行时,高度—压力变化关系同样时这样;因此一个系统只要最低处的试验压力比工作压力高出一个△P,那么系统管道的任意处的试验压力也比该处的工作压力同样高出一个△P,也就是说系统管道的任意处都是有安全保证的。所以条文明确了这一点。
<3.10>对于各类耐压非金属(塑料)管道系统的试验压力规定为1.5倍的工作压力,(试验)工作压力为1.15倍的设计工作压力,这是考虑非金属管道的强度,随着温度的上升而下降,故适当提高了(试验)工作压力的压力值。
<4>阀门的安装应符合下列规定:
<4.1>阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密; <4.2>安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;
<4.3>阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0Mpa及其在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。
<4.4>强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。
<4.5>严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间内应保持不变,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
<4.6>空调水系统种的阀门质量,是系统工程质量验收的一个重要项目。但是,从国家整体质量管理的角度来说,阀门的本体质量应归属于产品的范畴,不能因为产品质量的问题而要求在工程施工中负责产品内的检验工作。本规范从职责范围和工程施工的要求出发,对阀门的检验规定为阀门安装前必须进行外观检查,其外表应无损伤、阀体无锈蚀,阀体的铭牌应符合《通用阀门标志》GB12220的规定。
<4.7>管道阀门的强度试验过去一直是参照《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82中的通用规定,抽查10%数量的阀门进行试验。由于在一个较大工程中的阀门数量很大,要进行10%的阀门的强度试验,其工作量也是惊人的,何况阀门的规格也相当多,试验很困难,不应在施工过程中占用大量的人力和物力。为此,修编后的条文将根据各种阀门的不同要求予以区别对待:
<4.7.1>对于工作压力高于1.0Mpa的阀门规定抽查20%,这个要求比原抽查10%