消防设施维保方案 袁为保证站内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的消防设施,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 蕿日检维修保养方案 袆1、火灾自动报警系统: 芄每日对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 节2、自动喷淋系统: 肇每日对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 蚅3、消火栓系统: 莄a、每日对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; 荿b、每日对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 蝿4、防排烟系统:

莄a、每月检查送风、排烟机房工作环境;

蒄b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

螀5、气体灭火系统

膆每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 蒇6、应急照明、疏散指示标志: 薄a、每日检查电源切换和充电功能。 膀b、每日检查标识正确性。 羈月检维修保养方案 膅1、火灾自动报警系统: 蚄a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 薁b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; 莆c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 羄2、自动喷淋系统: 蚄a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 蚈b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; 肈c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 螃3、消火栓系统: 螄a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; 聿b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; 薆c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 螆4、防排烟系统: 袃a、每月检查送风、排烟机房工作环境; 蒀b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

芈5、气体灭火系统

薅每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、

阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

羃6、应急照明、疏散指示标志:

袁a、每月检查电源切换和充电功能。 螆b、每月检查标识正确性。 芄季检维修保养方案 肃1、火灾自动报警系统: 节a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 蒈b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; 莇c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; 膃d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 葿2、自动喷淋系统: 腿a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 肆b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; 芃c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; 衿d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 薇3、消火栓系统: 袄a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; 芃b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; 芀c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; 荿d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 蚃4、防排烟系统: 莃a、每季检查送风、排烟机房工作环境; 蚁b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态; 螇c、每季手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

蚆5、气体灭火系统

蒃a、每季对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、

阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

螈b、每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。 葿6、应急照明、疏散指示标志: 蒅a、每季检查电源切换和充电功能。 薂b、每季检查标识正确性。 腿c、每季检查切断正常供电,测量照度。 羇半年检维修保养方案 芄1、火灾自动报警系统: 蚂a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 薀b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; 虿c、每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; 芇d、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修; 螂e、每半年对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自检; 羁f、每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验; 膇g、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 肆2、自动喷淋系统: 袂a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 莂b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; 袈c、每半年对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; 螅d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验; 袂e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护; 薈f、每半年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。 芆3、消火栓系统: 薃a、每半年对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; 羂b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; 罿c、每半年对消火栓进行检查,发现问题及时处理; 羈d、每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 薆e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户; 肂f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查; 莀g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。 蒆4、防排烟系统: 莅a、每半年检查送风、排烟机房工作环境; 膂b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态; 螁c、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能;

膈d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能;

膄e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

芁5、气体灭火系统

膂a、每半年对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 蚆b、每半年对灭火剂储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。 膇c、每半年通过报警联动,检查气体灭火系统功能,并进行模拟喷气试验;校验仪器仪表,存储容器称重。 莁6、应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播: 艿a、每半年检查电源切换和充电功能。 莈b、每半年检查标识正确性。

羆c、每半年检查切断正常供电,测量照度。

蒁d、每半年检查应急情况下强制切换功能。

蚀维护标准 肁序号 蒂1 薈2 罿3 薇名称 艿火灾探测器 蚇手动报警按钮 荿消火栓按钮 蒄单位 薆套 芅只 肄套 薁单价(元) 蚁120 螁110 肅110 肀1、保证正常系统工作。 蚅2、维护必须经双定的图纸求,并足现防规要求。 质量符合方核竣工的要且满行消范的 蒁消防系修保备明报价表 统维养设细及 莀4 袁5 节6 荿7 螀8 膀9 薁10 蚈11 聿12 蒀13 袁14 节15 葿16 衿17 芀18 19 20 21 袇楼层显示器 蕿声光报警器 肇输入模块 蝿控制模块 膆应急灯 羈疏散指示灯 莆消防广播系统 肈水淋喷头 薆消火栓接头 芈水带、接扣、枪头 螆广播功放盘 蒈广播录放盘 腿消防广播 薇火警电话调度总机 荿消防总线电话分机 通讯扩展卡 总线手动操作卡 多线手动操作卡 肇台 袆台 蚅块 莄块 蒇套 膅套 羄套 螃只 螆只 薅套 芄台 莇台 肆只 袄台 蚃只 块 块 块 膄1260 芄130 莄110 蒄130 薄135 蚄95 蚄1975 螄50 袃200 羃220 肃4050 膃4050 芃78 芃3540 294 4160 2300 4800 注:如有后续添加设备,经双方协调后可修改该价格表 后附日检、月检、季检、年检及各系统的维修的相关记录表1—14。 1.月巡检细则

序号 1 内容 消防控制室 自动报警系统 探测器 正常工作无故障 模拟、仪器检查 标准 设备无异常 各类显示灯正常 检查方法 观察显示灯确认设备有无故障 2 水流指示器、压力开关等 正常工作 放末端,开试铃阀 对备电进行1-2次充放电电源 使系统正常运行 试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、报警控制装置 2、设置储水设备3 的房间 3、水泵房 状况完好 开闭位置正常 寒冷季节测定室温 温度、压力、位置响声处于正常状态 无跑、冒、滴、漏现象,无使用故障 目测巡检 测量 观察仪表读数 临场判断 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 4、管网系统 联动系统 1、消防广播 2、消防通讯 4 功能正常 功能正常 排烟风机手、自动启动正播放、强制转换 通话试验 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 3、排烟系统 常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 4、防火分隔系统 处于待用状态无障、碍物 2.季巡检细则 序号 1 内容 消防控制室 自动报警系统 探测器 水流指示器、压2 力开关等 电源 3 正常工作无故障 正常工作 模拟、仪器检查 放末端,开试铃阀 对备电进行1-2次充放使系统正常运行 电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 标准 设备无异常 各类显示灯正常 检查方法 观察显示灯确认设备有无故障 控制阀门电磁等 报警阀 2、设置储水设备的房间 3、水泵房 4、管网系统 状况完好 保持正常工作状态 寒冷季节测定室温 温度、压力、位置响声处于正常状态 无使用故障 目测巡检 放水试验,启泵性能 测量 观察仪表读数 临场判断 目测管网外观 目测 目测 清除异物 无跑、冒、滴、漏现象,观察系统压力是否恒定 5、室外阀门井 启闭位置正常无渗漏 6、水泵接合器 无渗漏 7、喷头 联动系统 1、消防广播 2、消防通讯 4 3、排烟系统 4、防火分隔系统 5、启泵试验 功能正常 功能正常 排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 完好无损 播放、强制转换 通话试验 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 处于待用状态无障碍物 手、自动均能正常启动 试验 3.年巡检细则 序号 1 内容 消防控制室 自动报警系统 探测器 2 水流指示器、压力开关等 电源 正常工作无故障 正常工作 使系统正常运行 模拟、仪器检查 放末端,开试铃阀 对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 标准 设备无异常 各类显示灯正常 检查方法 观察显示灯确认设备有无故障 自动喷淋系统及消火栓系统 控制阀门电磁等 3 报警阀 2、设置储水设备的房间 状况完好 保持正常工作状态 寒冷季节测定室温 目测巡检 放水试验,启泵性能 测量 3、水泵房 4、管网系统 5、室外阀门井 6、水泵接合器 7、喷头 联动系统 1、消防广播 2、消防通讯 4 3、排烟系统 功能正常 功能正常 排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 播放、强制转换 通话试验 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 试验 温度、压力、位置响声处于正常状态 无跑、冒、滴、漏现象,无使用故障 启闭位置正常无渗漏 无渗漏 完好无损 观察仪表读数 临场判断 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 目测 目测 清除异物 4、防火分隔系统 处于待用状态无障碍物 5、启泵试验 供水设施 5 1、水源 2、储水设备 手、自动均能正常启动 测试年供水能力 检查结构材料 模拟试验 3、气压稳压设备 正常工作 4.季(年)检查登记表 单位名称 日期 设备种类 防火负责人 检查试验内容及结果 检查人 仪器自检情况 故障及排除情况 备注 5.控制器日检查登记表 单位名称 检查 项目 时间 故障报警 控制器型 电源 自检 消音 复位 巡检 主 电源 备用 电源 检查人签名 备注 检查情况 故障及排除情况 防火负责人 巡检员:甲方值班员:第页共页 6.消防工程维修单 报修部门 报修内容 月日时 报修人 完成情况 完成时间 主修人签字 耗 用 主 要 材 数量 年月日 验收人签字 单价 合价 备注 名称规格 料 7.消防维修工程排故报告单

单位名称:编号: 故障名称 故障位置 怎样发现 发现时间 故障表现形式、现象及特征 故障原因分析 采取对策以及解决办法 遗留问题 经验教训 完成时间 材料费 用工 主修人 报告人 参加人 报告时间

8.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录

系统名称:火灾自动报警系统NO: 检查项目 1.外观质量 2.距端墙距离 一 火 3.安装倾斜角 灾探 4.确认灯的安装位置 测 5.确认灯的功能 器 6.报警功能 1.外观质量 二 2.牢固程度 报警3.确认按钮功能 按4.距防火分区最远距离 钮 5.报警功能 1.控制器外观质量 2.控制器接地 3.控制器接地标志 4.控制器电源 5.报警音响 三 火灾报警控制器 6.控制器基本功能 ⑴报警功能 ⑵二次报警 ⑶故障报警 ⑷自检功能 ⑸火灾优先功能 ⑹记忆功能 ⑺消音、复位功能 ⑻电源转换功能 ⑼电源指示功能 7.备用电源自动充电功能 四 火灾事故广播 、 消1.火灾事故广播 ⑴扬声器的设置 ⑵音响试验 ⑶强行切换功能 ⑷选层广播功能 检查要求 无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰 ≯探测器间距的一半 偏差≯30° 面向便于观察的主入口方向 报警,灯启动,巡检,灯闪动 有火情,火警信号输出;短路或脱座,故障信号输出 组件完整,标志明显 牢固,不松,不斜 启动按钮,按钮处有发光指示 ≯30m 启动按钮,火警信号输出 铭牌及标志明显,清晰 有工作接地线及RE线接地保护 明显,持久 应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连消防电源,严禁插头 额定电压下,距器件中心1m处,声压级应在85dB-115dB 接到火灾信号,发出声光报警 手动复位后,再接信号再报警 100秒内,发出声、光故障信号 可自检 与故障同时报警时,火警优先 显示或打印火警时间 火警状态时可手动消除信号并复位 主电源切断,备用电源自动投入运行 主、备电源转换,指示灯正常 检查 结果 备注 主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用 距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W 播放范围内最远点声压级>背景噪声15dB 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 消控室内可选定楼层(区域)广播 防通讯 、 消防电梯 、 消防联 动控制设备 2.消防通讯 ⑴控制室与设备间的通话 ⑵电话插孔通讯试验 ⑶与“119”台通话 3.讯响器(声光报警器) ⑴牢固程度 ⑵音响 ⑶报警功能 4.消防电梯 ⑴联动功能 ⑵信号反馈功能 5.消防联动控制设备 ⑴接地保护 ⑵主要部件性能 1.火灾应急照明灯 ⑴外观质量 ⑵短路保护及试验无锁按钮 ⑶应急转换功能 功能正常,语音清楚 手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清晰 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 牢固,平衡,不斜,不松动 >背景噪声15dB 及时报警 确认火灾后,可手动、自动迫降至首层 对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室 具备,可靠 应符合设计要求 外表完整无损 具备但不应设其它开关 正常电源切断,应急转换时间≯5S 应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄) ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%,并有防过充、放电保护 ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度,见规程P12表2 外表完整无损 指向正确,图、文、尺寸规范 应急转换时间≯5S,可连续转换10次 ≮1.0Lx 五 火灾 应急照明 ⑷设置状态指示灯 ⑸应急工作时间及充、放电功能 ⑹应急照明照度 2.安全疏散指示灯 ⑴外观质量 ⑵疏散指示方向和图形 ⑶应急转换功能 ⑷疏散指示照度 检查员 甲方值班员 日期 备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。 9.自动喷水灭火维护保养综合检测记录

系统名称:自动喷水灭火系统NO: 检查项目 一湿式报1.外观 2.排水设施 3.水力警铃 检查要求 组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好 排水管径≮试水管径2倍 检查 结果 备注 警(1)位置 阀(2)启动压力 组 4.供水总控制阀 (1)开、关状态 (2)锁定设施 5.报警阀功能试验 (1)伺应状态 (2)报警阀动作后相应功能 (3)报警阀复位后的相应功能 1.水流指示器外观 二 2.信号反馈 1.末端试水装置设置位置 三 2.组件 3.排水设施 1.压力、流量 四 2.联动功能试验 主通道或值班室内 ≮0.05Mpa 灵活可靠、标志明显 常开,锁定牢固 延迟器无出水 阀启动,5-90s内开始连续报警,压力开关在 消控中心报警,信号显示,泵自动启动 警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水,时 间≯5min 完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确 指示器动作后,消控中心按区报警,显示信号; 信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常开) 每层或区最不利处 有试水阀或测压仪表或流量表 应符合要求 压力表读数:≮0.049Mpa 流量范围:0.94-1.5L/s 水流指示器动作后输出报警信号,水力警铃连续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警 信号并启泵 日期 检查员 甲方值班员 备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。 10.气体自动灭火保养综合检测记录(1) 系统名称:气体灭火系统共2页第1页NO: 检查项目 一 1.灭火剂贮存容器 无变形、缺陷;手动操作装置有铅封 同一系统规格要一致,高度差≯10mm 符合图纸设计要求 外表面涂红色油漆 标明设计规定的灭火剂名称和编号 永久,包括编号、充装量、充装压力、充装日期 检查要求 检查 结果 备注 贮 (1)外观质量 瓶 (2)规格 间 (3)贮存容器上的压力表 设备检查 (6)贮存容器的记录 (4)管道颜色 (5)设备编号 (7)充装压力 2.贮瓶间温度 3.贮瓶间相对湿度 4.贮瓶间照明灯光照度 5.集流管 (1)外观质量 (2)泄压装置 6.高压软管和单向阀 (1)外观质量 (2)安装方向 7.选择阀 (1)外观质量 (2)防护区标志 8.气体驱动装置 (1)外观质量 ≮相应温度下的贮存压力,≯该贮存压力5% 卤代烷1211:0-50℃;1301:-20--+55℃;二氧化碳:0-49℃ ≯85%RH ≮150Lx 焊接,内外镀锌;外表涂红漆 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 无缺损、碰撞损伤;标志齐全 与灭火剂流动方向一致 无碰撞变形及机械性损伤,有永久性标牌 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封 11.气体自动灭火保养综合检测记录(2) 系统名称:气体灭火系统共2页第2页NO: 检查项目 二 (2)名称与编号 1.外观质量 2.涂漆 检查要求 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 平整光滑 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 门窗材质符合要求 设置自动关闭装置 设在外墙上,距地面2/3以上 有人防护区内应有紧急切断自控手动装置; 区内设声报,入口处设光报和防护标志;疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 5.自动控制启动条件 1.启动方式 2.感烟火灾探测器 3.感温火灾探测器 接到两个独立火灾信号才能启动 管网式:自动、手动和机械应急操作三种,无管网式自动和手动二种 功能正确 功能正确 检查 结果 备注 三 1.防护区门窗 防2.防护区开口设置 护3.泄压口设置 区检4.安全要求 查 四 系统功 能试4.模拟自动喷气试验 5.模拟手动喷气试验 功能正确 功能正确 功能正确 具备 30s内 具备 功能正确 验 6.紧急启动试验 7.紧急阻断功能 8.延时启动量 9.喷药指示、声、光报警 10.选择阀试验 检查员 甲方值班员 日期 备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。 12.防排烟系统维护保养综合检测记录 表C6—48□□□□ 工程名称 运行项目 风道类别 电源型式 序 号 风速 (m/s) 风量(m/h) 相对差 (mm) 设计风量(Q设) 实际风量(Q实) (Pa) 3运行时间 运行楼层 风机类别型号 防火(风) 阀类别 风压 风口尺寸 运行检测结论: 签甲方单位: 字栏 (盖章) 本表由甲乙双方各保存一份。年月日 值班人员: 技术负责人: 13.消防系统检测表 年月日NO: 维护工程名称; 项目 1、泵房消防系统 2、自动报警系统 3、自动喷水系统 4、消火栓系统 5、消防广播通讯系统 正常□ 正常□ 正常□ 正常□ 正常□ 运行状况 故障□ 故障□ 故障□ 故障□ 故障□ 故障□ 故障□ 故障□ 故障恢复状况 6、消防应急照明疏散系统 正常□ 7、防排烟系统 8、气体灭火系统 正常□ 正常□ 故障处理情况: 乙方巡检员: 甲方值班员: