天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文档

分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 通风与空调 验收部位 项目经理 分包项目经理 B1502,503 王正通 / 中科净净化科技有限公司 / 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 监理(建设)单评定记录 位验收记录 符合规定 符合规定 / 符合规定 符合规定 符合规定 符合规定 符合规定 / 符合规定 符合规定 / / 符合规定 / / 符合规定 施工班组长 施工质量验收规范的规定 1 2 主3 控4 项5 目 6 7 1 2 3 一4 般5 项6 目 7 8 9 10 风管穿越防火、防爆墙 第6.2.1条 风管安装 第6.2.2条 高于80℃风管系统 第6.2.3条 风管部件安装 第6.2.4条 防火阀、排烟阀安装 第6.2.5条 手动密闭阀安装 第6.2.9条 风管严密性检验 第6.2.8条 风管系统安装 第6.3.1条 无法兰风管系统安装 第6.3.2条 风管连接的水平、垂直度 第6.3.3条 风管支、吊架安装 第6.3.4条 复合材料风管安装 第6.3.6条 非金属风管安装 第6.3.5条 风阀安装 第6.3.8条 风帽安装 第6.3.9条 吸、排风罩安装 第6.3.10条 风口安装 第6.3.11条 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 风管系统安装工程检验批质量验收记录 (空调系统)

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 文案大全

080403□□ 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 通风与空调 验收部位 B1 502,503 实用标准文档

施工单位 分包单位 中科净净化科技有限公司 项目经理 分包项目经理 王正通 / / 施工执行标准名称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 监理(建设)单评定记录 位验收记录 施工质量验收规范的规定 1 风管穿越防火、防爆墙(楼第6.2.1条 符合规定 板) 2 风管内严禁其他管线穿越 第6.2.2-1条 符合规定 主3 易燃、易爆环境风管 第6.2.2-2条 / 控4 室外立管的固定拉索 第6.2.2-3条 / 项5 高于80℃风管系统 第6.2.3条 / 目 6 风管部件安装 第6.2.4条 符合规定 7 手动密闭阀安装 第6.2.9条 符合规定 8 风管严密性检验 第6.2.8条 符合规定 1 风管系统安装 第6.3.1条 符合规定 2 无法兰风管系统安装 第6.3.2条 / 3 风管连接的水平、垂直质量 第6.3.3条 符合规定 第6.3.4条 符合规定 一4 风管支、吊架安装 第6.3.1-8条 / 般5 铝板、不锈钢板风管安装 项6 非金属风管安装 第6.3.5条 / 目 7 复合材料风管安装 第6.3.6条 / 8 风阀安装 第6.3.8条 符合规定 9 风口安装 第6.3.11条 符合规定 10 变风量末端装置安装 第7.3.20条 / 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单 位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 风管系统安装工程检验批质量验收记录 (净化空调系统)

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 文案大全

080503□□ 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 通风与空调 验收部位 项目经理 B1 502,503 王正通 中科净净化科技有限公司 实用标准文档

分包单位 施工执行标准名称及编号 / 分包项目经理 / 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 评定记录 符合规定 符合规定 / 符合规定 符合规定 符合规定 / 符合规定 符合规定 / 符合规定 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 1 2 主3 控4 项5 目 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 风管穿越防火、防爆墙 风管安装 高于80℃风管系统 风管部件安装 手动密闭阀安装 净化风管安装 真空吸尘系统安装 风管严密性检验 风管系统的安装 无法兰风管系统的安装 风管安装的水平、垂直质量 风管的支、吊架 非金属风管安装 复合材料风管安装 风阀的安装 第6.2.1条 第6.2.2条 第6.2.3条 第6.2.4条 第6.2.9条 第6.2.6条 第6.2.7条 第6.2.8条 第6.3.1条 第6.3.2条 第6.3.3条 第6.3.4条 符合规定 第6.3.5条 / 第6.3.6条 / 一第6.3.8条 符合规定 般 第6.3.12项8 净化空调风口的安装 符合规定 条 目 9 真空吸尘系统安装 第6.3.7条 / 不应大于位置和标高 2 2 2 2 10mm 风口安不应大于2 210 装允许水平度 ‰‰ 6‰ 2‰ 3/1000 偏差 不应大于1 1.5 1垂直度 ‰‰‰ 2‰ 2/1000 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 通风机安装工程检验批质量验收记录 080107□□ 080207□□ 080306□□ 080407□□ 080507□□

文案大全

实用标准文档

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 通风与空调 验收部位 项目经理 分包项目经理 B1 502,503 王正通 / 中科净净化科技有限公司 / 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 评定记录 第7.2.1条 第7.2.2条 第7.3.1-1条 第7.3.1-2条 第7.3.1-3条 第7.3.1-4条 25 10 ○40 ±10 ○0.3 1 0.2/1000 0.3/1000 0.05 0.2/1000 0.1 0.1 施工质量验收规范的规定 主控项目 1 2 1 2 3 4 通一风般机项安目 装允许偏差mm 通风机安装 通风机安全措施 叶轮与机壳安装 轴流风机叶片安装 隔振器地面 隔振器支、吊架 中心线的平面位移 标高 皮带轮轮宽中心平面位移 传动轴纵向 水平度 横向 两轴芯径向位联轴器 移 两轴线倾斜 监理(建设)单位验收记录 符合规定 符合规定 符合规定 符合规定 符合规定 符合规定 4 3 40 ○60 ○40 ○60 ○ 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 / / / / / / / / 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 专业工长(施工员) 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录 (通风系统)

080304□□

文案大全

实用标准文档

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 通风与空调 验收部位 项目经理 分包项目经理 B1 502,503 王正通 / 中科净净化科技有限公司 / 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 评定记录 / / / 符合规定 符合规定 6 14 ○1 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 主控项目 1 2 3 4 除尘器安装 静电空气过滤器安装 电加热器安装 过滤吸收器安装 第7.2.4条 第7.2.7条 第7.2.8条 第7.2.10条 第7.3.5-2~3条 ≤10 ±10 每米 (3)垂直度 总偏差 ≤10 ≤2 1 除尘其部件及阀门安装 2 设备安装允许偏差 mm (1)平面位移 (2)标高 一般项目 3 4 5 6 7 8 9 1.7 现场组装静电除尘器安装 第7.3.6条 现场组装布袋除尘器安装 第7.3.7条 消声器安装 第7.3.13条 空气过滤器安装 第7.3.14条 蒸汽加湿器安装 第7.3.18条 空气风幕机安装 第7.3.19条 变风量末端装置安装 第7.3.20条 专业工长(施工员) / / / / / / / 施工班组长 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录 (净化空调系统)

文案大全

080504□□

内业资料表格-全套

实用标准文档分部(子分部)工程名称施工单位分包单位施工执行标准名称及编号通风与空调验收部位项目经理分包项目经理B1502,503王正通/中科净净化科技有限公司/《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002施工单位检查监理(建设)单评定记录位验收记录符合规定符合规定/符合规定符合规定符合规定符合规定符合规定/