实用标准文档
名称 测试仪器仪表 风口编号 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 型号 规格 出厂编号 检定单位 设计风量(m3/h) 1000 500 1000 1000 500 500 检定 检定证书编号 有效期 偏 差(%) 1.9% 1.0% 0.8% 1.4% 1.6% 2.2% 风口型号规格 / / / / / / 实测风量 (m3/h) 981 495 992 986 492 489 结 论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员
空调房间温度、相对湿度及噪声测试记录
质控(通)表4.5.6-6 共 页 第 页 净化车间\\实验室\\办公 单位(子单位)分部(子分室建设安装工程\\消防/ 工程名称 部)工程名称 工程 分项工程 施工单位 调试单位 文案大全
通风与空调 中科净净化科技有限公司 中科净净化科技有限公司 系统名称 分包单位 调试日期 送风系统 / 2016.8.2 实用标准文档
名称 测定仪器仪表 型号规格 出厂编号 检定单位 检定 有效期 设计 噪声 / / / / / 检定证书编号 设计 温度 25 25 25 25 25 设计相对湿 度 / / / / / 实测相对湿 度 / / / / / 房间 编号 包装室 压片室 造配料 清洗室 中间原料室 实测温度 23 24 24 23 23 实测噪声 / / / / / 结 论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 员 施工单位 质 检 员 试 验 员
消防防排烟系统调试记录
质控(通)表4.5.6-7 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 施工单位 调试单位 测定仪器仪表 中科净净化科技有限公司 分包单位 中科净净化科技有限公司 调试日期 型号规格 出厂编号 检定单位 检定 有效期 / 2016.8.1 检定证书编号 名 称 文案大全
实用标准文档
钳形电动表,风速仪 调试记录: 0~30m/s ①按排烟阀试验按钮,排烟风机30s后启动; ②测量排烟口风速,计算系统流量,流量与设计流量相符; ③测量风机运行电流。 结 论 合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员 风管与配件制作工程检验批质量验收记录
(金属风管)
080101□□ 080201□□ 080301□□ 080401□□ 080501□□
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 文案大全
净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 通风与空调 验收部位 项目经理 B1502,503 王正通 中科净净化科技有限公司 实用标准文档
分包单位 施工执行标准名称及编号 / 分包项目经理 / 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 评定记录 符合规定 符合规定 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 1 材料种类、性能及厚度 第4.2.1条 2 防火风管材料及密封垫料 第4.2.3条 风管强度及严密性、工艺性主3 第4.2.5条 符合规定 检测 控 项4 风管的连接 第4.2.6条 符合规定 目 5 风管的加固 第4.2.10条 符合规定 6 矩形弯管制作及导流片 第4.2.12条 符合规定 7 净化空调风管 第4.2.13条 符合规定 1 圆形弯管制作 第4.3.1-1条 / 第4.3.1-2.32 风管外观质量和外形尺寸 符合规定 条 第4.3.1-4条 / 一3 焊接风管 第4.3.2条 符合规定 般4 法兰风管制作 项5 铝板或不锈钢板风管 第4.3.2-4条 / 目 6 无法兰圆形风管制作 第4.3.3条 / 7 无法兰矩形风管制作 第4.3.3条 / 8 风管的加固 第4.3.4条 符合规定 9 净化空调风管 第4.3.11条 符合规定 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录
080105□□ 080405□□ 080505□□ 单位(子单位)工程名称 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 验收部位 B1 502,503 项目经理 王正通 分包项目经理 / 分部(子分部)工程名称 通风与空调 施工单位 中科净净化科技有限公司 分包单位 / 文案大全
实用标准文档
施工执行标准名称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 施工单位检查 监理(建设)单评定记录 位验收记录 符合规定 / 符合规定 / 符合规定 / / 符合规定 符合规定 / / / / 符合规定 符合规定 / 符合规定 符合规定 / 符合规定 施工班组长 施工质量验收规范的规定 1 2 主3 控4 项5 目 6 7 8 1 2 3 4 一5 般6 项7 目 8 9 10 11 12 一般风阀 第5.2.1条 电动气动风阀 第5.2.2条 防火阀、排烟阀(口) 第5.2.3条 防爆风阀 第5.2.4条 净化空调希统风阀 第5.2.5条 特殊风阀 第5.2.6条 防排烟柔性短管 第5.2.7条 消声弯管、消声器 第5.2.8条 调节风阀 第5.3.1条 止回风阀 第5.3.2条 插板风阀 第5.3.3条 三通调节风阀 第5.3.4条 风量平衡阀 第5.3.5条 风罩 第5.3.6条 风帽 第5.3.7条 矩形弯管导流叶片 第5.3.8条 柔性短管 第5.3.9条 消声器 第5.3.10条 检查门 第5.3.11条 风口验收 第5.3.12条 专业工长(施工员) 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单 位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 风管系统安装工程检验批质量验收记录
(送、排风,防排烟)
080103□□ 080203□□ 080303□□ 080403□□ 080503□□ 单位(子单位)工程名称 文案大全
净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程