况 零部件 其 它 齐全 / 处理 情况 存在问题 及处理意见 无 / 结 论 可以进行组装 建设单位项目 专业技术负责人 施工 单位 质 检 员 施 工 员 设备开箱检查记录
质控(安)表4.2.2-1 共 页 第 页 单位(子单位)工程名称 净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 施工单位 中科净(厦门)净化科技有限公司 分部工程 设备名称 型号规格 出厂编号 制造厂名 设备主要 技术性能 技 装箱单 术 说明书 文 件 其 它 设 包 装 备 检 设 备 查 外 观 情 文案大全
排烟系统 / B1-502设备放置区 / 2016.07 排烟风机 / / 装箱单号 设备位号 出厂日期 检查日期 L=2000m3/h N=7.5KW U=380v 1 份 1 张 1 份 1 张 合 格 证 1 份 1 张 装箱图纸 0 份 0 张 无 裸装 无划痕、无撞击 实用标准文档
况 零部件 其 它 无 无 处理 情况 存在问题 及处理意见 无 / 结 论 可以安装 建设单位项目 专业技术负责人 施工 单位 质 检 员 施 工 员 制冷管道系统压力试验记录
质控(通)表4.5.3-1 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)空调系统 系统名称 空调铜管 工程名称 中科净(厦门)净化科技有限施工单位 部位 B1-502 公司 型号 出厂 检定有效检 定 单 位 检定证书编号 试验规格 编号 期 用压Y100 力表 0~1.0 管道管段长编号 度(m) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 文案大全
试验 介质 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 试验压力试验次数(MPa) (次) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 5 5 5 5 5 5 5 1h内有压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 试验日期 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 15 16 15 17 14 20 18 实用标准文档
质 检 员 建设单位项目 专业技术负责人 施工单位 施 工 员 试 验 员
制冷管道系统压力试验记录
质控(通)表4.5.3-1 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)空调系统 系统名称 空调铜管 工程名称 中科净(厦门)净化科技有限施工单位 部位 B1-503 公司 型号 出厂 检定有效检 定 单 位 检定证书编号 试验规格 编号 期 用压Y100 力表 0~1.0 管道管段长编号 度(m) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 文案大全
试验 介质 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 试验压力试验次数(MPa) (次) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 5 5 5 5 5 5 5 1h内有压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 试验日期 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 结 论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 18 17 15 18 19 15 16 实用标准文档
L8 L9 L10 L11 L12 19 18 15 16 15 N2 N2 N2 N2 N2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 5 5 5 5 5 无压降 无压降 无压降 无压降 无压降 质 检 员 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 2016.07 合格 合格 合格 合格 合格 建设单位项目 专业技术负责人 施工单位 施 工 员 试 验 员
风管严密性(漏光法检测)检测记录
质控(通)表4.5.3-6 共 页 第 页 单位(子单位)分部(子分部)室建设安装工程\\消防工工程名称 工程名称 程 分项工程 施工单位 工作压力 风管总接缝长度(m) 测试光源 管道安装 中科净净化科技有限公司 600pa 230 36V,200W白炽灯 实测漏光点 0 1 1 0 0 1 净化车间\\实验室\\办公通风与空调 送风系统 / 中低压 46 2016.6.28 系统名称 分包单位 风管级别 允许漏光点 测试日期 序号 风管接缝长度(m) 1 2 3 4 5 6 文案大全
检测区段图示及说明 39 51 35 25 21 21 实用标准文档
7 8 存在问题处理情况 20 18 0 0 采用36v,200w的白炽灯进行检测,从一端逐渐缓慢的移动到另外一端,在外观察是否有漏光点。 漏光处用密封胶密封, 再次检测无漏光。 结论 合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员
冷凝水管道系统充水试验记录
质控(通)表4.5.3-9 共 页 第 页 单位(子单位)净化车间\\实验室\\办公室建设安装工程\\消防工程 工程名称 分部(子分部)/ 工程名称 中科净净化科技有限施工单位 分包单位 / 公司 冷凝水管道起始位置 试验情况 试验时间 编 号 ①系统满水后,闭水4h,无水位空气处理机~不下降现象;②接通系统后用自来N-01 2016.7.20 锈钢排污立管 水向空气处理机表冷器水盘充水,水顺畅流出。 ①系统满水后,闭水4h,无水位盘管机~不锈钢下降现象;②接通系统后用自来N-02 2016.7.20 排污立管 水向空气处理机表冷器水盘充水,水顺畅流出。 ①系统满水后,闭水4h,无水位分体天花机~不下降现象;②接通系统后用自来N-03 2016.7.20 锈钢排污立管 水向空气处理机表冷器水盘充水,水顺畅流出。 文案大全