附件:
上海市民用建筑工程施工图 节能设计文件编制深度规定
1 总则
1.0.1
为加强对上海市民用建筑工程施工图节能设计文件编制工作的管理,保证民用建筑工程施工图节能设计文件的质量和完整性,制定本规定。 1.0.2
本规定适用于新建、扩建、改建的民用建筑工程施工图节能设计,以及既有建筑节能改造工程施工图节能设计。 1.0.3
民用建筑工程施工图节能设计文件的编制,必须符合国家、地方有关法律法规和现行工程建设标准的规定,其中工程建设强制性标准必须严格执行。 1.0.4
在施工图节能设计中应因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并在设计文件中注明所用图集的名称。 1.0.5
民用建筑工程施工图节能设计文件,应满足节能相关的设备材
料采购、非标准设备制作和施工的需要。 1.0.6
本规定对民用建筑工程施工图节能设计文件编制深度的要求具有公共建筑和居住建筑的通用性,对于具体的工程项目施工图节能设计,执行本规定时应根据建筑物性质的不同、围护结构的内容以及能源种类、用能设备的差异,对本规定的条文进行合理的取舍。
2 建筑 2.1 一般规定
2.1.1
施工图节能设计文件应包括节能设计说明、节能设计图纸(包括门窗统计表)和围护结构热工性能节能计算书。 2.1.2
施工图设计说明中的主要用料与施工图节能设计文件中涉及到的围护结构保温材料的材质、厚度及性能要求应一致。 2.1.3
施工图设计说明中应明确围护结构各部位如屋顶、外墙、架空或外挑楼板、楼板、隔墙等保温构造组成,保温材料厚度要求。如引用标准图,应注明应用图集的名称、图集编号及图号。 2.1.4
施工图设计说明应明确保温材料的主要性能指标:干密度、导热系数、蓄热系数、修正系数、燃烧性能。
2.1.5
施工图设计说明中门窗(透明幕墙)的说明应明确以下内容:
1 外门窗窗框的型材材质; 2
外门窗玻璃的厚度、空气层厚度(包括充惰性气体)及组合;
3 非透明外门的面板材料及保温材料的组合; 4
外门窗的主要物理性能设计指标:传热系数、遮阳系数、气密性、水密性、抗风压。 2.1.6
居住建筑围护结构不满足《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011第5.0.2条时,不得进行综合判断计算。 2.1.7
公共建筑围护结构不满足《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012第3.5.2条时,不得进行综合判断计算。 2.1.8
采用可再生能源的工程项目,应在节能设计说明、节能设计图纸中明确相关内容,并应考虑可再生能源建筑应用一体化设计。
2.2 节能设计说明
2.2.1 施工图节能设计的依据应包含以下内容:
1
设计中执行的国家和本市的政策、法律法规以及工程建设规范;
2
通过政府有关部门批准的节能评估报告的名称、文号。 2.2.2 工程概况描述应包含以下内容:
1
建筑单体建筑面积、建筑高度、建筑物朝向(多栋建筑可列表说明);
2 围护结构各部位保温材料的性能参数及燃烧性能等级; 3 建筑单体的外表面积及建筑体形系数(居住建筑); 4
设置建筑遮阳的情况描述(固定遮阳、活动遮阳、设置位置和方位);
5
太阳能热水系统:系统类型(平板式、真空管)、使用的户数或热水的用途、集热器面积、集热器安装部位;
6
太阳能发电系统:装机容量、组件类型(单晶硅、多晶硅、薄膜)、转换效率、安装面积、安装部位。 2.2.3
围护结构各部位热工性能指标及相应保温隔热技术措施说明应包含以下内容:
1
屋面热工性能设计指标、保温形式(正置式、倒置式)、保温材料种类、选用厚度;
2
外墙(包括非透明幕墙)热工性能设计指标、保温形式(外保温、内保温、内外组合保温、自保温等)、保温材料种类、选用厚度;
3
架空楼板或外挑楼板热工性能设计指标、保温形式(正置式、倒置式)、保温材料种类、选用厚度;
4
楼板热工性能设计指标、保温形式、保温材料种类、选用厚度;
5
隔墙或分户墙热工性能设计指标、保温形式、保温材料种类、选用厚度;
6
公共建筑各单一朝向(或单一立面)的窗墙比、外门窗(包括透明幕墙)热工能指标(传热系数、遮阳系数)及选用的外窗型材及玻璃组合;
7
居住建筑开间窗墙比、朝向窗墙比、外门窗(包括透明幕墙)