好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑给排水工程课程设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 概述

(一) 设计任务

本次建筑给水排水工程课程设计是为一栋学生宿舍做给水、排水、消防三部分的设计。根据设计任务书要求,该学生宿舍总建筑面积约7600M2,有管理员宿舍及东西向四人学生宿舍及南北向学生宿舍。管理员宿舍设独立卫生间,内有淋浴器喷头、洗脸盆、坐便器各一件。四人学生宿舍设独立卫生间,内有电热水器(自备)喷头,独立卫生间内有蹲便器一件及双口水嘴盥洗槽一件。此外门厅处布有开水房。共计177个宿舍708个床位。 (二) 原始资料

建筑所在的街区位置:建筑总平面图(包括建筑费劲给水派水

管道位置,窨井位置,地面标高线等);各层平面图。该建筑A、C、E三段,每段七层。每层层高3.2米,均为学生宿舍。B、D两段:每段三层,层高3.2米,一层为门厅及管理员宿舍。二层为活动室。三层为学生宿舍。没间宿舍需设分户水表。

生活水箱及消防水箱分别设于C段七层楼梯间层顶和七曾楼顶。室外标高-0.2米,室内地面为0.0米。

该建筑的城市给水排水管道现状为:在该建筑的两侧道路有校园环状给水管道可作为建筑水源,其管径为DN200。可靠水压为20米,非供水高峰时可达到35米。接点埋于地面以下0.6米,需设总水表;城市排水管道在该建筑东南侧,起管径为DN300,窨井沟底标高为-2.5米。该建筑需设化粪池。

(三) 资料分析

该建筑形状分为五段、形状较不规整,故给水、排水及消防方案的设置各段都不太一样。其中B、D段同为门厅、管理员宿舍、活动室及部分学生宿舍,功能及建筑布置一致,故B、D段的给排水布置一致。B段从C段引水,D段从E段引水。排水方面,A、C、E三段的二---七层设伸顶通气排水管,底楼单独排放。B、D段门厅处设干粉灭火器,其余部分可依靠A、C、E的消火栓水枪到

达,故不设消防支管。

二、设计方案概述

(一)给水工程

根据设计资料已知室外校园给水管网可靠的工作水压为20米水柱。故建筑内给水拟采用上下分区供水方式,即A、C、E段1---3层及B、D段由室外校园环状给水管网直接供水,采用下行上给方式;A、C、E段4---7层设水箱供水,因非用水高峰时段,校园环状给水管网供水工作压力可以达到35米水柱,故不设水泵 。管网上行下给。为防止停水时1---3层无水可用,故在水箱的出水管的C段处与1---3层的管网设一闸阀连接。此闸阀常闭,仅在停水时由管理人员打开。(布置如各层平面图所示) (二) 排水工程

为便于日后增建的中水系统工程的运行,建筑内部排水系统拟使生活污水和生活废水分质排放。即每间宿舍设一废水立管及一污水立管。(B、D段三层学生宿舍因构造特殊仅设一伸顶生活污水排放立管,排放所有生活废水)。为防止堵塞,将A、C、E段二---七层的生活污水、生活废水分设立管排入化粪池,底层的生活污废水合设横埋地横干管单独排如窨井。每个窨井约接受六根污废水立管排出管。所有污废水经化粪池处理后,直接排入校园排水管网。 (三) 消防排水

根据《建筑防火规范》,本建筑为其他类建筑(>or=六层),设室内消火栓给水系统。室内消火栓用水量15L/S。室内消火栓系统不分区,采用带消防水泵的消防水箱和校园环状给水管网联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。消防水箱贮存10min消防用水,其进水管由生活水箱的进水箱引分支进水,出水管道接消防泵。每个消火栓口径为65mm,单栓口水枪喷嘴,口径19mm,充实水柱为12m水柱,采用衬胶水带,直径65mm,长度25m。布置如图所示。 (四) 管道的平面布置与管材

建筑内给水工程、排水工程、消防给水工程、管道平面布置见各层平面图。室内给水立管及分户水表设于宿舍浴室门后。给水横

支管埋入墙壁。室内生活污水立管设于卫生间内接纳大便器及浴室淋浴器地漏废水。室内生活废水立管设于盥洗槽外侧,接纳盥洗槽排水以及洗衣机地漏废水。底层生活污水立管设于卫生间内,接纳所有污废水。消防立管明装于楼道走廊及楼梯口。室外给水横干管管中心线标高为-0.9米,排水横干管管中心的起始标高为-0.75米,消防横干管管中心线的标高为-1.0米。生活给水管材采用给水聚丙烯PP-R管,排水管材采用硬聚氯乙烯管,消防给水管采用镀锌钢管,外部刷为红色。

三、设计计算

(一)室内给水系统的计算

(1)给水用水定额及时变化系数

查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.10,学生宿舍学生的最高日生活用水定额为100~150L,小时变化系数Kh为3.0~2.5。据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用学生的最高日生活用水定额为qd=150L/S,取用水时变化系数Kh=2.0。

(2)最高日用水量

Qd=m*qd=708*150=106.2?/d

(3)最高日最大时用水量

Qh=Qd*Kh/T=106.2*2.5/24=11.06?/h (4)设计秒流量按公式

Qg=0.2аsqrt(Ng)

本工程为学生宿舍,а=2.5 Qg=0.5sqrt(Ng) (5)屋顶水箱容积

屋顶水箱供给4—7层生活用水,1—3层的生活用水虽不能由水箱供给,但考虑市政给水事故停水,水箱仍应短时供应下区用水。故水箱的容积应按1—7层全部用水确定。屋顶水箱的有效容积为(取经验系数为18.8%) V=Qd*18.8%=106.2*18.8%=20?

屋顶水箱选标准图号S151(一) 尺寸为4000*2800*2000 。有效容积20?。水箱位于七楼楼梯间层顶,最低标高26.10M。 (6)室内所需要的压力 1)1—3层室内所需的压力

根据计算用图①,A段1—3层管网水力计算表如表(一) 根据计算用图②,E段1—3层管网水力计算表如表(二) 由表(一)、表(二)可知,1—3层的控制点位于B段三楼立管33的学生宿舍。

该管路的沿程损失∑hy=25.91kpa

该管路局部损失∑hj=30%∑hy=30%*25.91=7.77kpa 所以计算管路的水头损失Hi=∑(hy+hj)=33.68kpa 计算水表损失 因宿舍用水量较小,分户水表选用LXS湿式水表,安装如大样图所示。Qg=0.85L/S=3.06?/h,选LXS32c,其最大流量12?/h,性能系数Kb=qmax*qmax/100=1.44,则水表损失

建筑给排水工程课程设计说明书

一、概述(一)设计任务本次建筑给水排水工程课程设计是为一栋学生宿舍做给水、排水、消防三部分的设计。根据设计任务书要求,该学生宿舍总建筑面积约7600M2,有管理员宿舍及东西向四人学生宿舍及南北向学生宿舍。管理员宿舍设独立卫生间,内有淋浴器喷头、洗脸盆、坐便器各一件。四人学生宿舍设独立卫生间,内有电热水器(自备)喷头,独立卫生间内有蹲便器一件及双口水嘴盥洗槽
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
41ixc9qz0s8iiwn479cv9uewu2s0a001dz7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享