①喷头安装

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

喷头安装应使用专用扳手,严格利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或和原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。

喷头安装时,溅水管与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 当通风管道宽度大于时,喷头应安装在其腹面以下部位。

当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离 水平距离(mm) 最小垂直距离(mm)

②报警阀组安装

报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应用再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为;两侧与墙的距离不应小于正面与墙的距离不小于1.2m。安装报警阀组件的安装应符合下列要求:

压力表应安装在报警阀上便于观测的位置; 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;

水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。

水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警的连接应采用的镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m,而且安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

③水流指示器的安装

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。 水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器

150 75 225 100 330 150 375 200 450 236 600 313 750 336 >900 450 浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

④消防水泵接合器安装

消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺利进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶的地段;

地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志;

地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志;

墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度宜为1.1m;与墙上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于,且不应小于井盖的半径。 ⑤箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距离地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定,水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折挂在持盘上和支架上。

⑥消防水系统调试 a、一般规定

系统调试应在系统施工完成后进行。

系统调试就具备下列条件:

消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量; 系统供电正常;

消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求; 湿式喷水灭水系统管网内充满水,阀门均无泄漏; 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 b、调试内容和要求 系统调试应包括下列内容: 水源测试; 消防水泵调试; 稳压泵调试; 报警阀调试; 排水装置调试; 联动试验。

水源测试应符合下列要求:

按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术 措施;

按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做试验进行验证。 消防水泵调试应符合下列要求:

以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常进行; 以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常进行;

稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止进行;

报警阀调试应符合下列要求:

湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。

排水装置调试应符合下列要求:

开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定; 试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。 联动试验应符合下列要求,并按附录C进行记录:

采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种控测器的输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器发出声光报警信号屏启动自动喷水灭火系统;

启动一只喷头或以~s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发现相应的信号。

临时高压给水系统,通过启动消防水泵,测量系统最不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求;

当采用市政管网给水系统时,应按高压给水系统或临时高压给水系统的要求进行试验,流量、压力应符合设计要求。

消防泵房的验收应符合下列要求:

消防泵房设备的应急照明、安全出口应符合设计要求;

工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置;

消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施; 消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管; 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求;

设有消防气压给水设备的泵房,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力开关信号应启动消防水泵。

消防水泵接合器数量进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、数量应符合设计要求。

消防水泵验收应符合下列要求:

分别开启系统的每一个末端试水装置,水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要

求;

打开消防水泵出水管上放水试验阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。

管网验收应符合下列要求:

管道的材质、管径、接头及采取的防腐、防冻措施应符合设计规范及设计要求; 管网排水坡度辅助排水设施,应符合本规范第条的规定;

系统最末端、每一分区系统末端或每一层系统末端应设置的末端试水装置、预作用和干式喷水灭火系统设置的排气阀应符合设计要求。

管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均符合设计要求;

干式喷水灭火系统容积大于1500L时设置的加速排气装置应符合设计要求和本规范的规定; 预作用喷水灭火系统充水时间不应超过3min;

报警阀后的管道上不应安装有其它用途的支管或水龙头;

配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架应符合本规范第条的规定。 报警阀组的验收应符合下列要求:声 报警阀组的各组件,应符合产品标准要求;

打开放水试验阀,测试的流量、压力应符合设计要求;

水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;

打开手动放水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠; 控制阀均应锁定在常开位置;

与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序,应符合设计要求。 喷头验收应符合下列要求:

喷头的规格、型号,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等的距离应符合设计要求; 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施; 有碰撞危险场所安装的喷头应加防护罩; 喷头公称动作温度应符合设计要求。

系统进行模拟灭火功能试验时,应符合下列要求: 报警阀动作,警铃鸣响;

水流指示器动作,消防控制中心有信号显示;

压力开关动作,信号阀开启,空气压缩机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示; 电磁阀打开,雨淋阀开启,消防控制中心有信号显示; 消防水泵启动,消防控制中心有信号显示; 加速排气装置投入运行;

其它消防联动控制系统投入运行; 区域报警器、集中报警控制盘有信号显示。 (六)火灾自动报警系统施工技术措施 1、施工准备

火灾报警设备必须为合格产品,数量和规格符合设计要求。所有施工机具性能良好,测量仪表经过校验合格。设备安装前对原预埋管线按图进行检查、核对,做好交接记录。 2、火灾探测器的安装

点型火灾控测器的安装位置,应符合下列规定: a、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于米; b、探测器周围米内,不应有遮挡物;

c、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于米;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于米;

d、在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置;感温探测器的安装间距,不应超过10米;感烟探测器的安装间距,不应超过15米;探测器距端的距离,不应大于探测器安装间距的一半;

e、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45;

线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。

探测器的底座位固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器的“+”线应为红色,“—”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线应一致。

探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。 探测器底座的穿线宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

探测器在安装前先测试方可安装,在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 3、手动火灾报警按钮的安装

手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度15米处。 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量且在其部应有明显标志。

4、火灾报警控制器的安装

火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于;落地安装时,其底宜高出地坪-。

控制器应安装牢固,不得倾斜。安装有轻质墙上时,应采取加固措施。