第六节 表格填写范例 施工现场质量管理检查记录表(填
写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日 工程名称 北京华云酒店 施工许可证(开工证) 京施0200318 建设单位 北京市建设开发公司 项目负责人 李小东 设计单位 大地设计事务所 项目负责人 田北 监理单位 五环监理公司 总监理工程师 郝大海 施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生 项目技术负责人 刘延慈 序号 项 目 内 容 ①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度 质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。 分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况 审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料 地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准 有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度 ①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理 钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法 检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监
理工程师 郝大海 (建设单位项目负责人) 2002年5月10日 1
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表
参考.资料
.. .. .. ..
(填写范例) GB50203—2002
附表 B.0.1
0203010 1 单位(子单位)工程名称 北京华云酒店 分部(子分
部)工程名称 主体部分 验收部位 一层墙 施工单位 项目经理 安文生 北京亿卷阁建筑工程公司 施工执行标准名称及编号
QJ68.006—2002砌砖工艺标准 监理(建设)单位质量验收规范
名称及编号 施工单位检查评定记录 验收记录 砖强度等级 2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级 试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度 ≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置 第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理 第5.2.4条 √ 符合要求 5 目 轴线位移 ≤10mm 20处平均4mm,最大7mm
6 垂直度(第层) ≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌
方法 √ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水)
4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求 门窗洞口高宽度 ⑤ ⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目 外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰
缝平直度(混水) 5 8 7 6 10mm 7 12 李伟 专业工长(施工员) 施工班组长 王力 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:杜志强2002年6月11日 同意验收 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师:徐玉林 (建
设单位项目专业技术负责人): 2002年6月11日
2
参考.资料
.. .. .. ..
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)
GB50303—2002 (Ⅱ) 低压成套柜(屏、台) 附表
B.0.2
0604010 1 工 程 名 称 北京华云酒店 分部(子分部)工程名称 电
气动力安装工程 验收部位 冷冻及水泵房 施工单位 项目经理 安文生 北京亿卷阁建筑工程公司 施工执行标准成套配电柜、屏、盘、台安装企业标准QJ/KY—05.2.28—01 名称及编号 分包单位 分包项目经理 / 建筑电气工程施工质量验收规范 监理(建设)施工单位检查评定记录 (GB50303—2000) 单位验收记录 第6.1.1条 √ 1. 金属框架的接地或接零 第6.1.2条 √ 2. 电击保护和保护导全的截面积 3. 抽出式柜的推拉和动、静触头检查 第6.1.3条 主 √ 4. 成套配电柜的交接试验 第6.1.5条 控 5. 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电项 √ 第6.1.6条 阻值测试 目 6. 柜(屏、盘、台等)间安装接缝、√ 第6.1.7条 成列安装盘面编差检查 √ 7. 直流屏试验 第6.1.8条 1. 柜(屏、盘、台等)间或与地基型√ 第6.2.1条 钢的连接 2. 柜(屏、盘、台等)间安装接缝、√ 第6.2.2条 成列安装盘面偏差检查 √ 3. 柜(屏、盘、台等)内部检查试验 第6.2.3条 一 √ 4. 低压电器组合 第6.2.4条 般 √ 5. 柜(屏、盘、台等)间配线 第6.2.5条 项 6. 柜(台)与其面板间可动部位的配√ 目 第6.2.6 线 7. 基础型钢安不直度(mm/m) 0 0.5 0.5 0 1 装允许偏差 水平度(mm/全长) 2 1 1 3 5 8. 基础型钢安装允许偏差(mm/全长) 2 3 1 5 2 9. 垂直度允许偏差(mm)(24m高) ‰ 2 1 1 1.52 1 1 2 1 林立 专业工长(施工员) 施工班组长
参考.资料