汽机区域冬季防寒防冻部位和措施

1. 检查所有门窗完好且严密关闭;汽机厂房大门关闭,因通行需要打开的大门应及时关闭;各建筑物室内通风机活动百叶窗完好;定期检查封闭、保温等是否有坏损。

2. 伴热系统在环境温度低于0℃的时候要及时投入,对投入的伴热系统要及时检查,发现异常要及时通知仪控处理。

3.巡检要检查门窗是否关好,重点检查靠门窗处的汽水管道、疏水、冷却水管路是否有上冻现象。

4.室外管道要做为重点检查对象,供回水管、闭式水管道。 5.对于接的临时排水管、水龙带要及时收回,防止冻坏。

化水区域防冻措施

一、设备防寒防冻措施

1、巡检人员每2小时巡检一次,记录好各巡检点室内温度,温度计出现损坏后应立即进行更换。化水区域防寒部位增装温度计,安装温度计部位如下: 序号 1 2 3 4 部位 除盐水制水车间 综合水泵房 循环水加药间 河水净化间 悬挂地点 #1除盐水箱 2、对化水区域内所有窗户检查后进行封闭,并粘贴封条。封闭时间为2019年12月15日至2020年3月1日。

3、对各加药间、酸碱间、泵房换气口进行封堵。如果室内空气质量不好时,可开窗通风换气并及时关闭。 4、所有停运的汽、水系统均应放尽存水。 5、室外管道露出地面部分要采取保温措施包裹。 二、压缩空气系统冬季防冻措施

1. 空压机及干燥器要保证在正常状态下工作, 干燥器在空压机投入运行时必须同时投入运行。

2. 空压机出口干燥器要定期检查,保证供给压缩空气的品质。 3. 冬季运行时室外压缩空气贮储罐要稍开放水门,进行连续放水,并经常检查其保温是否完整。

4. 冬季如果压缩空气系统不能停止运行,应稍开距离空压机最远点放气阀,保持管内压缩空气处于流通状态,并稍开室外压缩空气母管放水放气阀,防止管道内积水冻冰。 三、河水净化、取水泵房及管线冬季防冻措施

1. 冬季要加强河水净化、取水泵房各个房间内门窗的管理,要检查到门窗关闭,玻璃齐全,孔洞封堵完好,轴流风机出口挡板关闭是否严密,出入各设备间要检查门棉帘是否挡风、悬挂良好,随手关门。 2. 如果河水净化、取水泵房及管线长时间不运行应管线内的存水放空防冻。