目 录
一、工程概况????????????????????????????2 二、概述??????????????????????????????2 三、设计依据???????????????????????????8 四、总体设计指导思想????????????????????????8 五、技术说明 ??????????????????????????? 9 六、计算机机房环境条件?????????????????????10 七、电气工程 ???????????????????????????14 八、装饰工程 ???????????????????????????25 九、空调、新风工程 ????????????????????????27 十、门禁、监控系统 ????????????????????????30 十一、水烟感报警系统 ???????????????????????35 十二、机房防雷系统 ????????????????????????37 十三、售后服务 ??????????????????????????41 十四、施工图 ??????????????????????????? 十五、预算 ??????????????????????????? 十六、资质 ???????????????????????????
1
工程概况
名称 主机房 前置操作室 缓冲间 值班、监控室 配电室 位置 F2 F2 F2 F2 F2 控制系统 中心生产机 前置操作开发 衣鞋 值班放置监控设备 配电柜、UPS 总面积(m2) 320.6 39.6 12.1 23.68 44.16 备注 计算机房功能房间划分 机房大致分成四个区
主 机 房:放置中心生产机 前 置 操作室:前置操作开发 缓 冲 间:更衣柜
值班、监控室:值班休息放置监控设备 配 电 室:配电柜、UPS
主要工程项目:
(1) 中心机房工程建设装饰工程 (2) 中心机房工程建设配电工程 (3) 中心机房工程建设空调工程 (4) 中心机房工程建设防雷工程 (5) 中心机房工程建设新风换气系统工程 (6) 中心机房工程建设接地系统 (7) 中心机房工程建设门禁、监控工程
2
(8) 中心机房工程建设烟水感报警系统
二、概述
中心机房建设是单位通讯和现代化办公的核心,因此机房的建设有着它严格的环境(机房的温度、湿度、洁净度、抗静电性能、抗电磁干扰、及其控制精度等)和功能要求,以及国家的相关之规定 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ● SJ/T3003-93《电子计算机机房施工及验收规范》 ● JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》 ● 《通讯机房静电防护通则》 ●建筑物防雷设计规范GB50057-94 ●电子计算机房设计规范GB50174-93 ●通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89 ●计算机场站安全要求GB9361-88
3
●计算站场地技术要求GB2887 ●电信专用房屋设计规范YD5003-94 ●民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
● CCITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》 ● CCITT《通信线路和通信设备的防雷手册》
●Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP ● International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices
中心机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。这里包括,空气调节技术、电源供配电技术、自动监测与控制技术、防雷技术、抗干扰技术、净化技术、保安与消防技术、建设与装饰技术,以确保设备和计算机系统长期正常运行工作。
在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域,它由七十年代前主要用于国防尖端工程和重大科研的数据计算,已发展到今天用于数据处理、经济管理、机关单位管理、企业管理、过程控制、通信、交通、银行、情报和工人智能等各个领域,并且电子计算机及附属设备还在不断地提高,走向高性能化。但是电子计算机和附属设备只有可靠地运行才能发挥其效益,而电子计算机和附属设备的可靠运行要依靠电子计算机机房(以下简称“计算机机房”)的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度及其控制精度,这必须由长年日夜安全可靠运行的空调系统来保证。
由于电子计算机和附属设备技术的迅速发展,计算机和附属设备的功能越来越强和运算速度越来越高,而计算机柜却日趋小型化,机柜内电子元件的排列越来越密集,计算机柜的单位体积散热量越来越大,如不及时排出就会使电子元件自身和周围环境的温度逐渐升高,使得电子元件处于高温状态,因而发生误动作,造成其使用寿命缩短,甚至存在电子元件被烧毁的危险。据统计,温度每升高10℃,电子计算机的可靠性要下降25%。此外,环境温度对磁鼓、磁盘、磁带等均有较大的影响,例如磁鼓的鼓面与磁头的间隙很小,在温度变化时,间隙也产生变化,这样很容易引起鼓面损坏。
4
电子计算机和附属设备对温度的要求亦很高,如果机房内相对湿度过高,会引起机器
内表面和内部插件表面结露而导致锈蚀,进而造成故障。在我国南方地区的梅雨季节里,由于室内相对湿度过高而影响计算机正常和附属设备运算的例子屡见不鲜。有些机房虽有空调设施,但还另外装设一台除湿机来降低室内空气的含湿量。当室内的相对湿度过高,磁带、磁盘等会产生脱磁现象,插头、集成电路引脚绝缘电阻值减小;而相对湿度过低、甚至低到φ=40%以下时,打印机、磁盘机等机械部分会产生静电干扰,引起机械故障及读写错误,系统运行出现差错。另外当室内相对湿度波动率超过10%时,卡片和纸带容易产生伸缩和翘曲而影响正常使用。
关于防尘问题,机房内的空气中所含的灰尘颗粒会使集成电路的插件接触不良或短路。
以致影响计算机的正常工作。灰尘对高速运转的机械部分不利,如磁盘在工作时,磁盘与磁头表面只有0.2-0.6mm的间隙,一旦附着有灰尘,轻则出现差错,重则损坏设备。
为此,在机房空调系统设计时,首先要按各种不同机型的使用要求和特点,来确定机
房的空气温度、相对湿度以及洁净度、气流速度和允许噪声等参数。具体措施是:对于微小型机房可设置一般空调系统以维持计算机系统环境条件的最低限度要求;而对于大、中型计算机房来说,必须选取用机房专用空调机组并通过合理的机房空调系统设计、满足计算机系统对环境,湿度及空气洁净度等环境条件的要求,确保计算机系统稳定、可靠运行。
近年来,我国已先后引进了不同型号的程控电子交换机,兴建了一大批程控电话局,
由于程控交换机是计算机的通信中应用的典型实例,它也是由高密度组装的电子元器件组成,通信设备得以小型化,这样在电信机房内可以装更多的通信设备,因而单位面积的电力消耗量比老式交换机房大,机房内的发热量也高。因此在设计和建造机房时,为了确保设备长期运行的可靠性、稳定性,应满足机房的环境要求,才能达到保证通信畅通的目的。也就是说要提供良好的技术场地。
计算机机房的场地准备
所谓场地准备,就是为电子计算机系统准备一个工作场地。该场地可以是固定不动的地面建筑,也可以是可移动的车厢、船舱或飞机机舱,以及其它需要安装电子计算机设备的地方。
为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能,满足其各项环境要求的合适场地,并对各种设备进行妥善的安装,这是一门综合性技术,在电子计算机系统工程中被称为“场地准备技术”。
电子计算机主要由运算器、存储器、控制器和输入、输出设备组成。
实践证明,计算机房(或程控机房)环境中的温度、湿度、洁净度以及空气流动速度,直接关系到计算机的安装和可靠运行以及它的使用效率和寿命,因此机房内合理、经济,节能的空调系统是我们研究的重要课题。
随着科学技术的发展,在国民经济的各个领域里都应广泛地使用电子计算机,但是因地区的不同,其环境条件也各异。我国几个城市的夏季温度最高月份的平均温度,冬季温度最低月份的平均温度,以及湿度最大月份的平均相对湿度的湿度最小月份的平均相对湿度。我国主要大、中城市室外气象参数。另外,因地区不同,其温度和湿度的差别也各异。此外,在我国有些地区风沙弥漫,而有些地区则四季阴雨连绵。为在这些不同地区,不同环境条件下工作的计算机寻求和建造一个合适的工作场地是确保计算机工作可靠、充分发挥其性能、延长机器的寿命,以及确保工作人员身心健康的重大课题,也是计算机技术场地准备所担负的重要任务。
5