临时用电施工方案
临时用电施工组织设计
一、编制依据
1、 ××栋施工图纸及相关施工规范. 2、 本单位现有施工组织能力和现场实际条件 3、 GB/T50326—2001《建设工程项目管理规范》 4、 GB50194—93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、 JBJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》 6、 公司《质量、环境管理程序文件》
7、 参考《简略施工计算手册》(中国建筑工业出版社出版第二版)
二、工程概况
××栋工程,由××投资置业有限公司开发建设、××建筑设计研究院设计、××监理公司监理、××集团股份有限公司承建,位于××原车辆厂区内。本工程地下××层,地上××层,建筑面积××平方米,总高度××米,剪力墙结构。计划开工日期××年××月××日,计划竣工日期××年××月××日。
电源已接至本工程附近,架设了一条10KV高压专线进入现场供施工专用。为使小区施工用电的分配使用,做到合理统一,有组织地配电接线,特编制此临时施工用电施工组织设计:
三、施工现场用电量统计
一、用电量计算: 用电设备
型号 1
数量 用电量(KW) 临时用电施工方案 塔 吊 塔 吊 砼输送泵 搅拌站 电 锯 钢筋切断机 钢筋弯曲机 闪光对焊机 电焊机 振动器 水泵 室外照明 室内照明 合 计
QTZ—30T QTZ-125T HB—80型 JZS500型 PLD800—1200 MJ109 GJ—40C WJ-40 UN1—100 AX3—300 Φ50 δ=500 1台 1台 1台 2台 1台 2台 3台 1台 5台 4台 1台 60 70 95 52 7。5 6 9 100 75 4.4 4 35 8 525.9 四、施工现场用电所需变压器容量计算: 根据P计=1.1(k1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)
式中P计为计算用电量(KW);1.1为用电不均衡系数;∑PC为全部动力用电设备额定用电量之和,∑Pa为室内照明设备额定用电量之和,∑Pb为室外照明设备额定用电量之和。K1为全部动力设备同时使用系数.总台数在10—30台时,系数K1取0.7,K2为室内照明设备同时使用系数。取K2=0.8,K3为室外照明设备同时使用系数.取K3=1。0
P计=1.1×(0。6×482。9+1。0×35+0。8×8)
2
临时用电施工方案
=364。25KW 变压器使用
1.05P计 1.05×364.25 得:PS= = cosφ 0.75
= 510.79KVA 水晶银座A、B栋工程需配510。79KVA相当容量的变压器,方可满足施工要求.
五、施工现场配电方案
(一)总配电箱1至各分配电箱线路上的电流计算:
K∑Pn×1000 由I线= 得:(式中Pn为第n线路上设备总用电量;U线为线路工作电压值,当采用三相五线制 √3 U线cosφ
低压时为380V;cosφ为电动机的平均功率因数;当动力和照明混合使用时系数K取0.75,其它时间系数K=1.
1×76×1000 K∑P×1000 1 = = = 154(A) I = 1√3 ×380×0.75 √3 U线cosφ
K∑P2×1000 0.75×55×1000
= 83.564(A) I2 = = √3 U线cosφ √3 ×380×0.75
K∑P3×1000 0。75×67×1000
I3= = =101.796(A)
√3 U线cosφ √3 ×380×0.75
1×101×1000 K∑P4×1000
= = I4= 204.6(A) = √3 U线cosφ √3 ×380×0.75
3