************工程
施工现场临时用电施工组织设计
*******************公司
2012年6月18日
精选文档
.
************工程
施工现场临时用电施工组织设计
编 制 人:
技术审核人: 时间:
安全审核人: 时间:
批 准 人: 时间:
*******************公司
精选文档
.
2012年6月18日
目 录
第1节 工程概况 ............................................................................................................. 1 第2节 现场勘测 ............................................................................................................. 1 第3节 编制说明 ............................................................................................................. 1 第5节 变电所设计 ......................................................................................................... 4 第6节 配电线路设计 .................................................................................................... 4 第8节 接地设计 ............................................................................................................. 9 第9节 防雷设计 ........................................................................................................... 10 第10节 外电防护措施 ................................................................................................ 10 第11节 安全用电与电气防火措施 .......................................................................... 10 第12节 安全用电管理和维护措施 .......................................................................... 12 附:临电总平面图 ....................................................................................................... 14
临电系统图 ........................................................................................................... 14
精选文档
.
施工现场临时用电施工组织设计
第1节 工程概况
工程名称:********** 建设单位:********** 设计单位:********** 监理单位:********** 施工单位:**********
本工程位于*****,****结构,地上**层,地下***层,建筑面积****。我单位承接的工作内容包括:****************。施工主要机械有:****************。
本工程面积大,用电量分散,一方面须考虑生产动力用电,另一方面须考虑生活及照明用电。现场临时配电系统设计是保证正常施工的一个重要环节,为保证工程的用电安全和顺利进行,根据本工程的实际情况,特制定本次临时用电施工组织设计。
第2节 现场勘测
现场地形情况******,建设单位提供的箱变位置*****(或建设单位提供的临时电源接入点*****),建设单位(或总包单位)指定的钢筋房区域、塔吊位置、办公区、生活区等。
根据勘查情况,在甲方箱变旁设置一级配电箱1台,电源进线从箱变埋地引来。从一级箱沿围墙(或埋地)放射式引至现场二级箱,并按规范要求引至现场三级箱。
第3节 编制说明 3.1 编制依据
1. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)。
精选文档
.
2. 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)。 3. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)。 4. 现场临电布置图。 3.2 配电原则
临时用电配电原则:三级配电、二级漏电保护、TN-S接零保护系统。 机具配电安全原则:“一机一闸一漏一箱”保护。 第4节 负荷计算 4.1拟投入设备用电功率表
编号 用设备名称 1 对焊机 2 电焊机 3 塔式起重机 型号及功率(KW) BX3-630 50.5kVA 单相380V εN=60% 32kVA单相380V εN=65% conφ=0.85 QTZ40 28kw 380V εN=25% 数量 折算容量(KW) 1台 67.3KVA 3台 134.7KVA 1台 1台 1台 1台 3台 2台 3台 1台 1台 1台 2台 1台 2台 28 7.5 75 5.5 22.5 15 8.4 1.5 5.5 1 3 2.2 3 21 4 施工升降电梯 SCD100/100 7.5kw 380V conφ=0.87 5 砼输送泵 HBT60-75 6 混凝土搅拌机 JZ350 5.5kw 380V conφ=0.82 η=0.8 7 钢筋切断机 8 钢筋调直机 9 钢筋弯曲机 10 蛙式打夯机 11 木工电锯 12 木工电刨 13 砂轮锯 14 套丝机 GJ40 7.5kw 380V conφ=0.83 η=0.84 GT40 7.5kw 380V conφ=0.83 η=0.84 GW40 2.8kw 380V conφ=0.88 η=0.88 220V 1.5kw 220V 5.5kw 220V 1.0kw 220V 1.5kw 220V 2.2kw 15 混凝土振动器 220V 1.5kw 16 办公及生活用白炽灯、碘钨灯5kw;日光灯5kw; 精选文档