ZW32-12F型户外分界真空断路器
产品安装使用说明书
佳吉电气
2015年
1 概述
ZW32-12F型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是佳吉自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。
本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装方法。
2 设备构成
产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成,二者之间通过户外全防水控制电缆和航空接插件进行电气连接,整套设备免维护。分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册。
如下图所示:
通过附件选配可实现光纤、CDMA或GPRS无线、双绞线等多种方式通信。
3 主要功能:
自动切除单相接地故障
自动隔离相间短路故障
快速定位故障点
监控用户负荷
远方操作功能
4 引用标准
用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸,变电站出线开关及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生; 用户支线发生相间短路故障时,分界开关先于变电站出线开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及到馈线上的其它分支用户停电; 用户支线故障造成分界开关保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界开关如配有通信模块,则自动将信息报送到电力管理中心; 分界开关可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控; 用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作分界开关分闸。(需用户指定配置) 4.1 分界开关本体部分
GB 1984-2003 交流高压断路器
GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T 813-2002 12kV高压交流自动重合器技术条件 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 GB 1208-2006 电流互感器 4.2 智能控制装置部分
GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法
GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、
碰撞和地震试验 第1篇振动试验(正弦)
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端
5 使用环境条件
3.1 周围空气温度:-45℃~+40℃;日温差:日变化不大于25℃; 3.2 海拔高度不超过2000米;
3.3 风速不大于35m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); 3.4 覆冰厚度不超过10mm; 3.5 日照强度不大于1000W/m2;
3.6 污秽等级不超过GB 5582的Ⅳ级; 3.7 地震裂度不超过8级;
3.8 无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
3.9 如产品使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定。
6 产品型号及含义
Z W 32 - 12 F / T 630 - 20 户外分界真空断路器
额定短路开断电流 额定电流(A)
操动机构型式(T弹簧) 责任分界点型(看门狗) 额定电压(kV) 设计序号
使用条件(户外) 灭弧介质(真空)
7 故障处理方式 故障性质及故障点 保护处理 单相接地故障
中性点不接地系统用户界内 判定为永久性接地后立即跳闸 中性点经消弧线圈接地系统用户界内 中性点不接地系统用户界外 不动作 中性点经消弧线圈接地系统用户界外 中性点经小电阻接地系统用户界内 中性点经小电阻接地系统用户界外 先于变电站保护动作跳闸 不动作 先于变电站保护动作跳闸 不动作 相间 用户界内 短路 故障 用户界外 8 主要技术参数
8.1 分界开关本体主要技术参数 8.1.1 技术参数见表1:
表1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 额定电压 额定电流 额定频率 额定短路开断电流 额定短时耐受电流(4s) 额定峰值耐受电流(峰值) 额定短路关合电流(峰值) 湿试 工频耐受电压 相间及对地 断口 相间及对地 雷电冲击耐受电压 断口 二次回路1min工频耐压 额定电缆充电开断电流 额定短路电流开断次数 机械寿命 重量 单位 kV A Hz kA kA kA kA kV 参 数 12 630、1250 50 20 25 20 25 50 63 50 63 34 42 48 75 85 2 25 30 10000 170 9 10 11 12 13 14 kV kV A 次 次 kg 8.1.2 机械特性参数见表2:
表2 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项 目 触头开距 触头超行程 分闸速度 合闸速度 触头合闸弹跳时间 相间中心距 三相分合闸不同期 各相导电回路电阻(带隔离) 合闸时间 分闸时间 储能电机额定功率 单位 mm mm m/s m/s ms mm ms μΩ ms ms W 参 数 9±1 2.5~4 1.2±0.2 0.6±0.2 ≤2 280±1.5 ≤2 <80(140) 25~60 18~45 40
8.2 智能控制装置主要技术参数见表3
表3 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 输入工作电压 输入工作电压频率 输出电压(分、合闸操作) 相间短路保护电流整定值 接地保护零序电流整定值 接地保护动作时间整定值 整定值允许误差 绝缘阻抗(外部端子对地/输入端子对输出端子) 工频耐压(外部端子对地/输入端子对输出端子) 单位 V HZ V A mA s % 参 数 AC180~260 50Hz DC220 0.2~1.0 可调 10~200 可调 0~10 可调 ±5 >100MΩ/ DC500V 2000V/1min
9 分界开关本体结构特点和工作原理 9.1 结构
分界开关本体上装有高精度零序电流互感器、电流互感器、提供操作电源的电压互感器,还可以加装隔离开关,具有一体化、重量轻、安装方便等特点。 9.2 特点
9.2.1 装有真空灭弧室的分界开关开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
9.2.2 分界开关采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,适应于高温潮湿地区使用。
9.2.3 根据用户需求可安装50/5~600/5电流互感器,输出二次电流供智能控制器进行信息分析。
ZW32-12F户外智能型真空断路器