好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新电气设备的编号和标志规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.2.3.2标志牌的参数 A(高) B(宽) A1 B1 220 320 188 288 4.2.3.3标志牌字体采用:白底红宋体字。 4.2.3.4安装规范:操作把手型刀闸,安装于刀闸操作机构上方100毫米处,面向操作人员;电动操作型刀闸,安装在操作机构箱门醒目处,面向操作人员。 4.2.4电流、电压互感器,避雷器,耦合电容器标志牌(制图标准和参数及安装规范同4.2.2开关标志牌,标志牌的字体为白底红宋体字),其安装规范:安装在单支架上的设备,标志牌应标明相别,安装在距地面1.5米处,面向主巡检路线;三相共支架设备,安装在支架横梁醒目处,面向主巡检路线;落地安装加独立遮拦的设备,标示牌安装在设备围栏中部,距地面1.5米处,面向主巡检路线的两侧均要安装。

4.2..5开关控制箱、开关端子箱标志牌(制图标准和参数同4.2.2开关标志牌,标志牌的字体为白底红宋体字),其安装规范:安装于控制箱、端子箱门上醒目处。

4.2.6接地刀闸标志牌

4.2.6.1 非柜式安装的接地刀闸标志牌的制图标准

110kV电胶线9813-D3接地刀闸4.2.6.2非柜式安装的接地刀闸标志牌的制图标志牌的参数 A(高) B(宽) A1 B1 220 320 188 288 4.2.6.3非柜式安装的接地刀闸标志牌字体为白底黑宋体字。 4.2.6.4安装规范:操作把手型接地刀闸,安装于接地刀闸操作机构上方100毫米处,面向操作人员;电动操作型接地刀闸,安装在操作机构箱门醒目处,面向操作人员。

4.2.7 10kV及以下手车高压开关柜标志牌(含与其配套的电压互感器、避雷器)

4.2.7.1开关标志牌的制图标准与4.2.2.1类似。 4.2.7.2开关标志牌的参数 参数 A(高) A1 B(宽) B1 种类 甲 160 144 200 184 乙 120 104 150 134 (1)对单层柜体的手车开关柜前后门上按“甲”尺寸制作;对双层柜体的手车开关,,小车开关柜前门若无位置粘贴,则前面柜门不必制作标志牌,但其屏眉必须标清楚相应回路的名称和编号;

(2)小车开关本体上按“乙”尺寸制作;

(3)与小车开关配套的接地刀闸的标志牌按“乙”尺寸制作,采用白底黑仿宋字,写清楚名称和编号。

4.2.7 3开关标志牌的字体采用:白底红宋体字。

4.2.7.4安装规范:安装在开关本体中上部和手车开关柜门中上部,面向外侧。 4.2.8控制、保护、交(直)流、电能、远动等盘柜标志牌,按布满屏眉尺寸制作,前后屏眉都要有标志,字体采用:白底红宋体字,其中高压配电柜的屏眉必须标清楚相应回路的名称和编号。

4.2..9主变风机控制箱、厂用变风机控制箱、辅机控制箱 4.2.9.1标志牌的制图标准

110kV电胶线 1号4.2.9.2标志牌的参数 参数 A(高) A1 种类 甲 100 90 4.2.9.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。 B(宽) 200 B1 183 4.2.9.4安装规范:安装于控制箱门上醒目处。 4.2.10 0.4kV低压配电室回路标志牌 4.2.10.1标志牌的制图标准

110kV电胶线 1号 4.2.10.2标志牌的参数 参数 A(高) A1 B(宽) B1 种类 甲 30 24 80 74 4.2.10.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。 4.2.10.4安装规范:安装在相应回路操作把手上方就近位置,面向操作人员。 4.3电力(电缆)线路

4.3.1线路名称、杆号标志牌 4.3.1.1标志牌制作标准

110kV电胶线 1号

4.3.1.2标志牌的参数 参数 A(高) 电压 220kV 400 35-110kV 6-10kV 320 260 A1 370 290 240 A2 245 190 170 B(宽) 500 400 320 B1 470 370 300 4.3.1.3标志牌的字体采用:白底红宋体字。 4.3.1.4线路名称、杆号标志牌安装规范

(1)线路每基杆塔必须悬挂线路名称、杆号牌;

(2)相邻近(100米以内)平行线路及线段的每基杆塔、交叉跨越线路交叉点两侧(各两基)杆塔必须悬挂线路名称、杆号和色标牌; (3)跨越公路的两侧杆塔上,面向公路;

(4)110kV及以上电压等级线路悬挂高度距地面5-12米,110kV以下电压等级线路悬挂高度距地面高度不低于2.5米,面向小号侧;

(5)同杆架设的多条线路,可采用带色标标示牌以示区别。 4.3.2线路名称、杆号色标标志牌

4.3.2.1标志牌制作标准与4.3.1.1要求基本相同。 4.3.2.2标志牌的参数 参数 A(高) A1 A2 B(宽) B1 电压 220kV 400 370 245 500 470 35-110kV 320 290 190 400 370 6-10kV 260 240 170 320 300 4.3.2.3标志牌的字体采用:颜色标志为标志牌底色,采用白宋体字。 4.3.3线路(母线)相位标志牌 4.3.3.1标志牌制作标准

1号联变220kV侧 201开关

4.3.3.2标志牌的参数 参数 电压 220kV 35-110kV A 340 200 D 300 160 4.3.3.3标志牌的字体采用:A相为黄底白宋体字,B相为绿底白宋体字,C相为红底白宋体字。

4.3.3.4线路(母线)相位标志牌安装规范 (1)起始杆塔毎相; (2)终端杆塔毎相;

(3)换位杆塔及其前后第一基杆塔毎相; (4)导线悬挂点的左旁或右旁;

(5)线路相位标志牌悬挂在龙门架醒目处,至少两端各挂一个。

(6)母线相位标志牌悬挂在母线分段两端,中间有龙门架应适当悬挂。 4.4 GIS装置标示牌 4.4.1 GIS装置开关、刀闸、接地刀闸、母线等一次设备,制图标准和参数同4.2.2开关标志牌(若刀闸、接地刀闸标志牌安装位置有效面积较小,可以适当调整其标志牌的尺寸),注意:开关、刀闸、母线标志牌的字体为白底红宋体字;接地刀闸标志牌的字体为白底黑宋体字。 4.4.2 GIS控制屏

最新电气设备的编号和标志规范

4.2.3.2标志牌的参数A(高)B(宽)A1B12203201882884.2.3.3标志牌字体采用:白底红宋体字。4.2.3.4安装规范:操作把手型刀闸,安装于刀闸操作机构上方100毫米处,面向操作人员;电动操作型刀闸,安装在操作机构箱门醒目处,面向操作人员。4.2.4电流、电压互感器,避雷器,耦合电容器标志牌(制图标准和参数及安装规范同4.2.2开关标志牌,标志牌
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
41cls263db7yqpo85se79mzf00wron00iuc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享