好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土建技术交底记录大全(现场全套实用版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. 工程名称 交底部位 交底提要: 主体 施工单位 工序名称 建设有限公司 钢筋绑扎与安装工程 1、工程简述。2、作业前条件。3、施工安排。4、施工方法。5、质量控制与检验标准。6、安全注意事项。 四 墙筋绑扎: 4.1 在板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。 4.2 先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 4.3 墙筋为双向受力筋,所有筋交叉点应逐点绑扎,其搭接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。 4.4 双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋可用φ6或φ8钢筋制作,间距1m左右,以保证双排钢筋之间的距离。 4.5 在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 4.6 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。 4.7 各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。 4.8 配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。 五、 质量标准 5.1 保证项目: 5.1.1 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前,必须进行化学成分检验的焊接试验,符合有关规定后方可焊接。 5.1.2 钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严格按原规格使用。 5.1.3 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。 5.1.4 焊接接头机械性能,必须符合钢筋焊接规范的专门规定。 5.2 基本项目: 52.1 绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。 5.2.2 弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。 5.2.3 用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。 5.2.4 对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不得大于4°,接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d,且不大于2mm。 5.2.5 电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、灰渣及咬边。接头尺寸允许偏差不得超过以下规定: 5.2.5.1 绑条沿接头中心的纵向位移不大于0.5d,接头处弯折不大于4°。 5.2.5.2 接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d,且不大于3mm。 5.2.5.3 焊缝厚度不小于0.05d。 5.2.5.4 焊缝宽度不小于0.1d。 .

. 技术负责人

交底人 接受交底人 .

土建技术交底记录大全(现场全套实用版)

.工程名称交底部位交底提要:主体施工单位工序名称建设有限公司钢筋绑扎与安装工程1、工程简述。2、作业前条件。3、施工安排。4、施工方法。5、质量控制与检验标准。6、安全注意事项。四墙筋绑扎:4.1在板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
41bm410st06x2111f20r4n7xz5ee5l00bkn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享