2020年预制梁(箱梁)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.客运专线预制梁混凝土灌筑时,模板温度宜在。(B) A、3~40 B、5~35 C、6~45
2.当环境温度低于5℃时,预制梁表面宜喷涂养护剂进行养护。
3.预制梁拆模时的混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体规定时,应达到设计强度的60%以上。
4.焊缝高度不应小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于主筋直径的0.8倍。
5.铁路预制梁静载弯曲试验时挠度测量通常采用大量程百分表,评定标准规定其最小度分值不大于0.05mm。
6.在制梁场钢筋接头通常采用闪光对焊连接,请简述对闪光对焊接头的外观质量有何规定? 答:
每个闪光对焊接头的外观应符合下列要求:
{1、接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形。 {2、钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹。 {3、接头弯折的角度不得大于4°。
{4、接头轴线的偏移不得大于0.1d,并不得大于2mm。 外观检查不合格的接头,经剔出重焊后方可提交二次验收。
7.钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应报请监理工程师进行钢筋隐蔽工程验收,
请简述应包括哪些验收内容?
答:钢筋隐蔽工程验收内容应包括以下内容: {1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
{ 2、钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; { 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 { 4、预埋件的规格、数量、位置等。
{5、钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
8.请简述“TZ213-2005”对预应力设备选用及校正技术要求的规定? 答:
预应力设备选用及校正应符合下列规定:
{ 1、张拉千斤顶在整拉整放工艺中,单束初调及张拉宜采用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜采用自锁式千斤顶,额定张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
{ 2、压力表应选用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,精度不应低于1.0级,校正有效期为一周。当用0.4级时,校正有效期可为一个月。压力表发生故障后必须重新校正。
{、油泵的油箱容量宜为张拉千斤顶总输油量的1.5倍,额定油压数宜为使用油压数的1.4倍。
{ 4、压力表应与张拉千斤顶配套使用。预应力设备应建立台帐及卡片并定期检查。
9.请简述“TZ213-2005”对箱梁的吊运(滑移)及存放技术要求的规定? 答:
箱梁的吊运(滑移)及存放预应符合下列规定:
{ 1、箱梁吊运(滑移)分初张拉后的吊运(滑移)及二次张拉后的吊运,初张后吊运(滑移)时严禁梁上堆放其他重物,二次张拉后的吊运必须在管道压浆达规定强度后进行。 { 2、箱梁的吊运可采用龙门吊机或轮胎式运架一体化的运梁机,存梁必须预设相应的运输通道。