KepServer软件与西门子PLC通信配置方法
(串口或以太网)
一、PLC采用自由口通讯配置方法
1. KepServer配置
(a). 在KepServerEx中新建一个空白工程,添加1个通道,在“Device driver”中选择【Siemens
S7-200】; 说明:如下图,【Siemens S7 MPI:指PLC300】、【Siemens S7-200:指PLC200】、【Siemens
TCP/IP Ethernet:PLC200和PLC300均可】。
然后设置与PLC通讯的电脑串口,其它基本采用默认即可,根据需要可调整设置;
(b) 添加一个设备,在“Device Model”选择【S7-200】;
在设置“Device ID”时一定要注意,这个值对应于PLC程序里“通讯”->“远程ID”;如果不对应,将无法通讯;
(c). 添加tsg标签,注意IO地址的格式与以太网方式有点区别,其数据类型必须要在“Data type”中设置才行,同样在上位机配置OPC驱动时也要注意IO点的数据类型;
(d). 配置好后,可以用KepServerEx自带的quick client来调试与PLC通讯是否正常,配置是否正确;
2. iFix组态上位机OPC驱动配置
(a). 打开OPC Tool配置工具,新建空白工程文件,添加opc server、group、Item,注意所有的Enable均要打勾;
注意:可以用 添加多个IO项的方式快速设置;
(b). 配置完成后,点击1:Start按钮,然后点击2:Statistics来进行状态监视,检查通讯配置是否正常。
二、PLC采用以太网通信
1. KepServer配置
(a). 与自由口配置类似,新建空白工程,添加1个通道,注意在“Device driver”中选择【Siemens