11. (注册消防工程师考试真题)5.20地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室 应设置火灾自动报警系统,无人值班变电站应将火警信号上传至上级有关单位。
83. 某商业建筑,建筑高度为23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有() A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗 B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门
C.设置总宽度为18m、耐火极限为3000h的特级防火卷帘
D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层 E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀 答案:CD
解析:技术实务82-83页。防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低 于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,其他管道不宜穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔 部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 84. 下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有() A. 燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
B. 照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限 C. 潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具 D. 木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯局
E. 舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m2阻燃电缆明敷 答案:AC
解析:消防技术实务109页。5)每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不茸超过25个;连接建筑组合灯具 时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流 不应超过30A。
8)明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式荧 光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。
9)可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线,均应穿钢管敷设。
10) 舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,最大不应超过60W。彩灯之间 导线应焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触。
85. 消防工程师考试真题中某平战结合的人防工程,地下3层,下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098要求的有() A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室
B.地下一层设卡拉OK厅、室内地坪与室外出入口地坪高差 6m C.地下三层设沉香专卖店 D.地下一层设员工宿舍
E.地下一层设400m2儿童游乐场,游乐场下层设汽车库 答案:BD
解析:技术实务470。人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残障人士活动场所。医院病房以及歌舞娱乐放映 游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
下一层时,室内地面与室外出人口地坪高差不应大于l0m。人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设 置在地下三层及三层以下。 86.末端试水装置开启后,()等组件和喷淋泵应动作。 A.水流指示器 B.水力警铃 C.闭式喷头 D.压力开关 E.湿式探警阀 答案:BCDE
解析:技术实务187页。自动喷水灭火系统的工作原理。 87.关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有()
A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟区及相邻防烟分区的排烟口开启
C.排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启 D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E.通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止 答案:ADE
解析:技术实务296页。①由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口、排烟窗或 排烟阀开启的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
②由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,消防联动控制 器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟风机的启动。 88.与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于27m、但不大于100m时,下列保温材料中,燃烧性能符合要求的有() A.B2级保温材料 B.A级保温材料 C.B3级保温材料 D.B1级保温材料
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
E.B4级保温材料
答案:BD。解析:技术实务152页。与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于27m、但不大于100m,保温材料的燃烧性能不低于B1级。 89.管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有() A.紧急停止 B.自动控制启动 C.手动控制启动 D.温控启动 E.机械应急操作启动 答案:BCE 。
解析:技术实务247页。管网式灭火系统应设自动、手动和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式。
90. 消防工程师考试真题中关于消防水泵控制的说法,正确的有() A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 B.手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵
C.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动 D.消防控制室应能控制消防水泵启动
E.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止 答案:CDE
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》 11.0.4消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。11.0.7在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。
考试网消防工程师模拟考场整理了往年历年真题,2019年模拟试题、章节练习题,含全真模考、智能云数据、自由组卷、专业答疑,考生可下载做题,在线体验!