好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017消防技术实务真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中华考试网 教育培训界的翘楚!

A.3.0 B.1.0 C.5.0 D.10.0 答案:A

解析:技术实务102页。人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。 17.灭火器组件不包括()

A.简体阀门 B.压力开关 C.压力表、保险销 D.虹吸管、密封阀 答案:B

解析:技术实务354页。

18.下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是() A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 答案:D

解析:消防技术实务112页。D属于减轻性措施。

19. 消防工程师考试真题中根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 答案:B

解析:技术实务296页。由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警 按钮的报警信号(“与”逻辑),作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口 答案:B

解析:技术实务389页。安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。

消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库(http://test.examw.com/cfe1/)

21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于() A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 答案:B

解析:技术实务534页。将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于区域模型。

22. (消防工程师考试真题)联动型火灾报警控制器的功能不包括() A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 答案:C

解析:稳压泵的启动是由压力开关调节控制的,为连锁控制,与火灾报警控制器无直接关系。

23.水喷雾的主要灭火机理不包括() A.窒息 B.乳化 C.稀释 D.阻断链式反应

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

答案:D

解析:技术实务204页。水喷雾的灭火机理包括冷却、窒息、乳化和稀释。 24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用() A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 B.蛋白泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.抗溶性泡沫液 答案:A

解析:《泡沫灭火系统设计规范》3.2.2保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。当采用非吸气型泡沫产生装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。

25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、贴邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m A.9 B.4 C.6 D.13 答案:A

解析:技术实务67-68页。建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准允许减少的条件时,仍不应减少。

26. 消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计借口

A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s C.1.00Mpa、20L/s D,0.50MPa、20L/s 答案:D

解析:《消防给水及消火栓技术规范》5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1.单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是() A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

B.消防电梯配电线路采用树干式供电 C.消防配电线路设置过负载保护装置 D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换 答案:D

解析:技术实务367-368页。A消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开。B消防电梯配电线路应采用放射式供电。C消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置、剩余电流保护和过、欠电压保护。D防排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()

A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2 B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区 C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2 D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm 答案:A

解析:消防技术实务389页。站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。 29. 消防工程师中下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是( ) A.湿式系统 B.干式系统 C.雨淋系统 D.预作用系统 答案:C

解析:技术实务184页。

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为( ) A.1.00h、2.00h B.1.50h、3.00h C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h 答案:B

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

解析:技术实务96页。避难走道采用耐火极限不低于3h的防火隔墙,耐火极限不低于1.5h的楼板与其他区域分隔。

查看2017年一级注册消防工程师完整版真题及答案请进入中华考试网消防工程师历年真题页面(http://www.examw.com/cfe/)查看。

二、多项选择题(共20题,每题2分,媒体的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 81.下列物品中,储存与生产火灾危险性类别不同的有() A.铝粉 B.竹藤家具 C.漆布 D.桐油织布 E.谷物面粉 答案:CDE

解析:消防技术实务44-45页和46-50页桐油及其制品生产场所为丙类,漆布生产场所为丙类;桐油织布、漆布储存时火灾危险性为乙类。铝粉、竹藤家具生产及储存均为乙类。面粉在生产过程中会产生大量的粉尘,股属于乙类第六项;储存时,属于丙类第二项。 82.某地下变电站,主变电气容量为150MV·A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有( )

A.继电器室设置感温火灾探测器

B.主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明 C.变压器设置水喷雾灭火系统 D.电缆层设置感烟火灾探测器 E.配电装置室采用火焰探测器 答案:AE

解析:技术实务428页和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006 11.5.4单台容量为125MV?A及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统、合成型泡沫喷雾系统或其他固定 式灭火装置。其他带油电气设备,宜采用干粉灭火器。地下变电站的油浸变压器,宜采用固定式灭火系统。

11.7.2 -1)户内变电站和户外变电站的主控通信室、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明。2)地下变电站的主控通信室、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和 楼梯间应设置应急照明。3)地下变电站的疏散通道和安全出口应设置发光疏散指示标志。