中华考试网 教育培训界的翘楚!
在消防工程师备考过程中,历年真题的作用是巨大的,大家必须重视并充分利用好一级消防工程师真题。
历年真题的作用体现在哪些地方呢?第一大作用是查漏补缺。第二大作用是强化重点题型,提高解题熟练度。第三大作用是研究真题,总结出题规律。不仅通过练习强化自身知识,而且最好是能够研究近几年的真题的出题规律,大胆预测考点。
为此,中华考试网小编为打击爱整理了2017年消防工程师技术实务真题及答案,供各位考生参考。
一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1. 消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是( ) A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C
解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D也是探测器的一种。
2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D
解析:消防技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件
B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源
答案:B
解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C
解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。
5. 消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A
解析:消防技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。
6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料
B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A
解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。
7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是() A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 答案:C
解析:技术实务71页。歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 8.下列消防工程师考试真题建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是() A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑
C.3层居住区,居住人数小于等于500人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房 答案:D
解析:技术实务177页。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房可不设室外消防给水系统。
9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定
A.燃烧性能 B.耐火等级 C.燃烧性能和耐火极限 D.结构类型 答案:C
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
解析:技术实务58页。建筑物的耐火等级由建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
10.在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()
A.序号2 B.序号1 C.序号3 D.序号4 答案:B
解析:消防技术实务57页。承载能力是承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力,所以说承载能力的时间应该是最长的,只能有B中序号1正确。
消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库(http://test.examw.com/cfe1/)
11.关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()
A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统 B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯件采用封闭楼梯间 C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间 D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间 答案:D
解析:技术实务98页。D中一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。 12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用() A.抗溶泡沫液 B.水成膜泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.蛋白泡沫液
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
答案:A
解析:技术实务249页。水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。 13. 消防工程师考试真题中下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是() A.占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库 C.高层公共建筑
D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房 答案:B
解析:技术实务179页。建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。高层公共建筑。耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级 且建筑体积小于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)可不设室内消火栓。
14.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()
A.同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5 答案:A
解析:技术实务362页。A应为0.5。 15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于() A. 2.0 B.3.0 C.6.0 D.5.0 答案:D
解析:技术实务178页。
16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1X
想拿高分、教育培训就在中华考试网