好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟试题(I卷) (附答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

C.旅游区旅游业的发展 D.附近道路交通受阻 E.饮用水源不安全

5、采用顶管施工时,在顶进过程中,发现下列( )等紧急情况时应采取措施进行处理。 A.后背墙有轻度变形 B.顶铁发生扭曲现象 C.接缝中漏泥浆 D.管位偏差过大且校正无效 E.工具管后方遇到障碍

6、填方路基施工时,应做到( )。

A.当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向外倾斜

B.填方高度内的管涵顶面应在还土500mm以上才能用压路机碾压 C.碾压时先轻后重,最后碾压不应小于8t压路机 D.填土不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥等

E.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土、分层压实 7、结构材料可部分或全部回收利用的基坑围护结构有( )。 A.地下连续墙 B.钢板桩 C.钻孔灌注桩 D.深层搅拌桩 E.SMW挡土墙

8、关于钻孔灌注桩水下混凝土灌注的说法,正确的有( )。 A.导管安装固定后开始吊装钢筋笼

B.开始灌注混凝土时,导管底部应与孔底保持密贴

第 6 页 共 15 页

C.混凝土混合料须具有良好的和易性,塌落度可为200mm D.灌注首盘混凝土时应使用隔水球

E.灌注必须连续进行,避免将导管提出混凝土灌注面 9、地下燃气管道不得从( )的下面穿越。

A.建筑物 B.隧道 C.铁路 D.大型构筑物 E.高速公路 10、水泥混凝土面层伸缩缝中的填缝料灌注时,要注意的施工要求是( )。

A.缝壁必须干燥、粗糙 B.填缝料必须是沥青玛蹄脂 C.缝料灌注深度宜为30~40mm D.夏天施工时缝料宜与板面平 E.冬天施工时缝料稍低于板面

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、某施工队承接到桩基施工任务。桩基为300mm×300mm的钢筋混凝土方桩,采用陆上打桩法施工;桩长30m,分两节施打,采用等强度焊接接头;沉桩机械采用履带式打桩机,柴油锤重4t,用25t履带吊配合运桩、喂桩。 施工前,施工队作了以下安全准备工作:

(1)编制了与工程相适应的施工组织设计和针对性的安全技术措施并经有法人资格的上级企业技术负责人批准;

(2)配备持有效上岗证的专职安全管理人员、起重挂钩指挥和打桩操作工等特种作业人员;

(3)配备防高处坠落、临边作业、安全警示等安全防护设施; (4)进行安全交底,交底双方在书面交底卡上签字。

沉入桩施工时,施工人员为节约时间多打桩,采用了以下作法:

(1)吊桩、运桩同时进行;(2)吊桩、吊锤同时进行;(3)用桩机行走或回转的动作来调整桩的垂直度。

每班打桩结束后,施工人员均按要求关闭用电设备的电源,将起重机、打桩机的驾驶室

第 7 页 共 15 页

锁上,以保证安全。 问题:

1.本桩基工程施工中还有哪些特种作业人员需持证上岗? 2.补全桩基工程施工前的安全准备工作。 3.判断沉桩施工中的错误做法。

4.补充每班打桩作业结束后,对打桩机的安全控制措施。

2、某公司中标一座城市跨河桥梁,该桥跨河部分总长101.5m,上部结构为30m+41.5m+30m三跨预应力连续箱梁,采用支架现浇法施工。

项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:为满足河道18m通航要求,跨河中间部分采用贝雷梁-碗扣组合支架形式搭设门洞;其余部分采用满堂式碗口支架;满堂式支架基础采用筑岛围堰,填料碾压密实,支架安全专项施工方案分为门洞支架和满堂支架两部分内容,并计算支架结构的强度和验算其稳定性。

项目部编制了混凝土浇筑施工方案,其中混凝土裂缝控制措施有: (1)优化配合比,选择水化热较低的水泥,降低水泥水化热产生的热量; (2)选择一天中气温较低的时候浇筑混凝土; (3)对支架进行检测和维护,防止支架下沉变形; (4)夏季施工保证混凝土用水及资源供给;

混凝土浇筑施工前,项目技术负责人和施工员在现场进行了口头安全技术交底。 问题:

1、支架安全专项施工方案还应补充哪些验算?说明理由。 2、模板施工前还应对支架进行哪些试验?主要目的是什么? 3、本工程搭设的门洞应采取哪些安全防护措施? 4、对工程混凝土裂缝的控制措施进行补充。

第 8 页 共 15 页

5、项目部的安全技术交底是否正确?如不正确,给出正确做法。

3、某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C35,池内平面尺寸为62.0m×17.3m,筏板基础。场地地下水类型为潜水,埋深6.6m。 设计基坑长63.8m,宽19.1m,深12.6m,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道φ609mm钢支撑,桩问挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度700mm止水帷幕,如下图所示。

调蓄池结构与基坑围护断面图(单位:结构尺寸:mm,高程:m)

第 9 页 共 15 页

施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工;同时安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。

按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土。 问题:

1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布荷载q(kN/m2),(混凝土容重γ=25kN/m3);根据计算结果,判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。 2.计算止水帷幕在地下水中的高度。

3.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的风险。

4.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。 5.写出上图中细部构造A的名称,并说明其留置位置的有关规定和施工要求。 6.根据本工程特点,试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。

4、某市政工程基础采用明挖基坑施工,坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部,建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻,但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度,B公司采用了一次开挖到底,再一起加固的方案。在基坑施工至5m深时,基坑变形速率明显加快,坑顶处土层出现大量裂缝,B公司对此没有在意,继续加快开挖速度。不久,基坑出现坍塌凶兆,B公司马上组织民工抢险加固,但已经于事无补,基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场,2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位,然后,按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后,经项目经理签字,报企业安全主管部门。 问题

1.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。 2.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。 3.引起本次事故的最主要原因是什么?

第 10 页 共 15 页

2019年二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟试题(I卷) (附答案)

C.旅游区旅游业的发展D.附近道路交通受阻E.饮用水源不安全5、采用顶管施工时,在顶进过程中,发现下列()等紧急情况时应采取措施进行处理。A.后背墙有轻度变形B.顶铁发生扭曲现象C.接缝中漏泥浆D.管位偏差过大且校正无效E.工具管后方遇到障碍6、填方路基施工时,应做到()。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
418wm1hcsq4qfr01784a35m4y31es80153m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享