好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV变电站施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35KV输变电工程 (变电部分)

并检查电缆沟和电缆管是否符合质量要求。才可进行电缆的敷设。 7.1.2电缆敷设时,应根据设计图提供的单线系统图,对电缆进行分配。并在电缆上贴上回路标鉴,并用宽的透明塑料粘胶带缠绕保护,电缆较长时应采用采用放缆辊敷设:直线段用直线辊,转角处用转向辊等措施,提高电缆敷设效率和保护电缆。 同一槽架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层;控制电缆在槽架上不宜超过3层。电缆在槽架上应排列整齐,绑扎牢固,如图如所示;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径,如图如所示。

Ⅰ.弯度正确(佳) Ⅱ.弯度较小

电缆在槽架上的排列和绑扎

电缆在槽架上的排列和绑扎

7.1.3电缆敷设后,电缆的两端应用自粘带将终端头部干包处理,防止电缆受潮。 7.2电缆接线

36

35KV输变电工程 (变电部分)

电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。

盘、柜、箱内接线

Ⅰ.电缆柜内排列 Ⅱ.电缆芯线号箍的正确套法

7.1电缆敷设完毕应贴好正式电缆标鉴,标鉴文字清淅,书写规范,位置方向一致整齐。

7.2电缆连接采用冷压压接端子连接时,冷压端子压接使用专用压接钳。端子的压接及标识(相序、线号)方法如图6.2.7.3.3-1所示.若设备上接线柱为插接端子时,应将电缆芯线烫锡后接上。对电缆在接线端,其芯线应按相别(包括零线和PE线等)作明呈标志,若接线连接用螺栓为M8及以上时,应用力矩搬手紧固,并作明显标记。电气接线按规定留足余量和幅度,绝缘护套的削剥长度应符合接线方式的要求,接线必须紧固牢靠保证导电良好和足够的导电面积布线要整齐美观。盘柜内接线如图所示。

37

35KV输变电工程 (变电部分)

8 照明系统安装

8.1本工程中包括荧光灯、站内照明灯及应急灯等。

照明安装工序

灯具组装 配合土建和结构安装 1.熟读图纸资料 2.作孔洞预留图,回路走向图。 施工前准备 暗配管、盒敷设 支架、固定件敷设 电线敷灯具及开关、插座安装 配线.接线 通电试亮

配合结构安质量检查 8.2照明器具安装均需与其他专业密切配合如暗配管,暗开关插座盒,厂房内配管及灯具固定支架等施工,杜绝完工后再损坏成品。 8.3所有照明灯具的安装固定均按国标图集《常用灯具安装》96SD469的要求进行安装。在照明器具所在位置均应予留暗分线盒,照明灯具的接线均在暗分线盒内。成排灯具安装偏差应严格控制在规范要求的5毫米范围内,

38

35KV输变电工程 (变电部分)

8.4所有暗配管线均应作好隐蔽记录。应请监理人员检查确认。 8.5照明导线敷设时,必须仔细阅读图纸,掌握每一回路位置;每一回路的线必须清楚的标明回路号,并且同一管路中的导线应束合后一起敷设,防止缠绕打绞造成错线。接线必须在设备和分线盒内进行,在配管内禁止有接头。接线采用安全压接帽,采用专用工具压接。导线在分线盒内应留有适当的余量。

8.6照明线路不同回路的相线颜色应不同,若同一配电箱内回路较多无法区分时,应作明显标记加以区别。零线颜色应采用天蓝色。照明接地应严格按规范施工,照明配电箱、插座用保护接地线应用黄绿色绝缘导线。

8.7导线敷设完毕,应用500V绝缘表检查线路的绝缘,其绝缘阻值应大于20MΩ,并作好记录。

所有灯具都应作点亮试验,确保质量。灯具安装后要注意维护,确保交工时完好率百分之百。

9 接地系统安装

9.1本工程接地采-5×60的扁铁作接地装置.并电气保护接地.防雷接地,电阻要求小于是10欧母.分别用-5×60的扁钢引出与明设接地干线相连,与电气室内、变配电室内、车间内接地相连形成接地网。为降底跨步电压,在主配电室出入口及人行道处,设置帽檐式均压环. 9.2接地装置施工时,埋设时应请监理人员检查确认。并做好隐蔽录,接地装置应在土建施工完后作明显标记.

39

35KV输变电工程 (变电部分)

9.3所有电气装置中,由于绝缘损坏而可能带电的电气装置,其金属外壳均应有保护接地(接零)。接地不得串连。电线管和电缆保护管接头处用圆钢或扁钢跨接。

9.4明设扁钢接地线,用专用接地卡固定在墙上或支架上断线卡安装应规范,其搭接面应紧密可靠,并按规定涂抹导电膏。

9.5接地干线镀锌扁钢的连接,按下图中Ⅰ型和Ⅱ型所示的方法进行;本图中的Ⅲ、Ⅳ型连接方法是错误的,禁止采用。

9.6接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

? 扁钢为其宽度的2.5倍(且至少3个棱边焊接)。

? 扁铁与接地基连接时,其长度为200mm。型钢接地线焊接必须牢

固并无虚焊,所有焊接部位均作防腐处理。 9.7电气钢管、设备的接地,按下图所示的方法施工。

Ⅰ型(正确) Ⅱ型(正确) Ⅲ(错误 Ⅳ型(错误) 注:“1”为圆钢接地线,“b”为扁钢接地线宽度。 扁钢接地线的连接 接地网敷设还应遵守以下要求:

⒈ 接地干线和接地极埋深均应满足设计要求;

⒉ 作为接地网络干线的接地体之间的距离不小于 5M,接地体与建

40

35KV变电站施工方案

35KV输变电工程(变电部分)并检查电缆沟和电缆管是否符合质量要求。才可进行电缆的敷设。7.1.2电缆敷设时,应根据设计图提供的单线系统图,对电缆进行分配。并在电缆上贴上回路标鉴,并用宽的透明塑料粘胶带缠绕保护,电缆较长时应采用采用放缆辊敷设:直线段用直线辊,转角处用转向辊等措施,提高电缆敷设效率和保护电缆。同一槽架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层;控制电缆在槽架上不宜