好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV变电站施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35KV输变电工程 (变电部分)

2.4 安排有经验的工程技术人员负责本项工程,积极和业主,设计院配合,施工前认真审核图纸,发现问题及时给业主和设计院联系,在施工前处理完备,确保施工正常进行。

2.5 组织好施工作业队伍,施工作业前认真学习施工图纸,作业过程中严格按图和施工技术交底作业,发现问题及时报告,不得自作主张,把好质量关和施工安全。 项目组织管理设计图:

一次设备安装 二次控制安装 接地安装、电缆敷设 安全员 饶全芳 质检员 赵宏彬 材料员 李新喜 技术员 王贵喜 预算员 刘瑞敏 项目经理 王国兴 技术负责人 刘斌 施工中应执行的验收规范及标准 1 GBJ148-90 器施工及验收规范 2

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 11

35KV输变电工程 (变电部分)

3 4 5 6 8 9 10 11 GB50150-91 GB50168-92 GB50169-92 GB50170-92 GB50172-92 GB50254-96 GB50256-96 GB50258-96 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 12 13 GB50259-96 GBJ303-88 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 建筑电气安装工程质量检验评定标准 16 BZQ(DQ)0018-9电气设备安装工程施工及验收规范 1 17 18 GBJ93-86 GBJ131-90 工业自动化仪表工程施工及验收规范 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 拟投入本工程的施工机械

设备 电子经纬仪 测距仪 直流电阻快直流高压发型号及 ET-02 ND3000 BK2-2 ZGSIIIQ 数量 1 1 1 1 制造厂名 南方测绘仪器公南方测绘仪器公武汉国测公司 苏州工业园 现在 公司 公司 公司 公司 进场 2009.9 2009.9 2009.9 2009.9 12

35KV输变电工程 (变电部分)

汽车起重机 XZJ5160JQZ1载货汽车 依维柯 铝合金拔杆

1 徐州工程起重机哈尔滨 南京 河北省廊坊市 公司 公司 公司 公司 2009.9 2009.9 2009.9 2009.9 CA1037K2L2 1 02J0234 1 3工程质量指标

我公司质量手册中的质量目标是本工程质量的总体承诺,科学管理、精心施工、优质服务、追求完美是我们的质量方针。根据本工程的要求,为在保证施工质量的同时,提高施工工艺水平,我们将电气专业目标分解如下:

(1)单项工程合格率 100%,优良率>95%; (2)电气设备绝缘合格;

(3)电缆敷设,二次接线整齐、美观、标志清楚; (4)保护装置投入率 100%。

4 质量保证措施

4.1 加强业主的联系,明确设计规定的质量、技术标准及业主要求。 4.2 工程开工前向施工人员做详细的书面技术交底,严格按设计施工图上所规定的技术标准、施工验收规范、检查评定标准及已审批的施工方案进行施工。施工人员不得擅自更改;如确需改动,需办理相应

13

35KV输变电工程 (变电部分)

的手续,并经有关部门同意后方可实施。

4.3 加强对现场施工人员的工作质量和工程质量的监控,在施工中尽量采用先进施工工艺,确保质量;提倡小改小革,提高施工进度。关键工序做好检查,并做好记录。加强工程质量巡视检查,一经发现质量问题,就必须督促施工人员进行整改处理,决不姑息。对质量通病,要仔细查找原因,制订措施,防止再次发生。

4.4 加强与设备和材料供应部门的协调、配合,对设备、材料、加工品严把质量关,对质量不符合设计要求及规范规定的、无合格证的都不能验收。

4.5 加强与监理部门的配合,服从监理工程师的指导。

4.6 在施工过程中如实填写各项表格,随时收集和整理各类技术资料,保证施工技术资料与施工工程实体同步。

4.7 大力推行“样板法施工”和“首检制”,以提高工程实体质量。 4.8 本工程实行质量与个人经济收入挂钩,对工程质量做得好的个人予以奖励;对工程质量不负责,造成整改或返工者进行罚款等。 4.9用IS09002质量体系来指导施工;以公司质量方针为指南,顾客至上,以质量求信誉、求发展,保证按合同要求向业主提供满意的工程和服务。

14

35KV输变电工程 (变电部分)

5、设备安装及调试工序

5.1 高压变压器安装、调试:

5.1.1 变压器安装及附件组装; 5.1.1.1 附件组装

10MVA变压器为散件运输,到达现场后采用12t吊车组装。变压器储油柜、散热器附件组装应在变压器充氮状态被破坏充油状态下进行,以保证变压器内部干燥环境不会被破坏。 5.1.1.2 储油柜、散热器安装

本变压器采用胶囊式储油柜,安装时检查胶囊有无裂缝、损伤情况。检查储油柜是否干净,有无锈蚀、杂质,并清除残存的污物。拧紧放气塞,用19.6kPA压力试压,持续30分钟无渗漏(此项工作应在变压器厂方技术指导人员在场情况下经确认进行)。

安装油位表,并检查连杆伸缩是否灵活,表针相应转动及最高最低油位报警是否正确,储油柜的吊装采用12T吊车。 瓦斯继电器经检验后与储油柜一起组装。

散热器组装前,先将主油路管道连接完成,主油路管道经检查无锈蚀、杂物,方可组装。

散热器组装采用12T吊车组装。散热器经检查无锈蚀、杂物,散热片完好、无损。散热器吊装应无碰撞,有专人指挥,专人监护。 散热器及储油柜组装后,可将油路管路连接起来。本变压器为风