电力隧道顶管施工技术 在市政工程中的应用

李永强 解长渊

大同市御河东路南延项目经理部

摘要:结合大同开樊线110 kV架空线跨御河东路南延线改造工程施工中成功应用顶管施工技术的经验, 阐述市政工程中电力顶管施工的方法及质量控制措施。 关键词:电力;顶管; 注浆;测量;掘进;质量控制

1. 引言

大同开樊线110 kV架空线改造工程电缆埋管横穿御河东路南延市内段。御河东路南延市内段属城市重要交通干道,考虑到大同市御河东路南延工程路基及基层施工全部完成的情况下,业主要求把开樊线110kV架空线改造成电缆埋管,增加一条横过路的电力管线。由于这条电力管线埋深较深,埋深最深达 8m(不含管底层0.5m),而且电力管线的位置路基填方较高,该地段的管线极为复杂,包括雨水、污水、自来水、电力、天然气等各种管线达 7 条。大开挖埋管将对道路及其他管线产生极大影响,,特别是在恢复路面过程中带来的经济影响较大。出于以上因素决定采用了非开挖顶管技术。

横穿御河东路南延市内段顶管长度约80m,设计管径Φ1800mm(外径2200mm),顶管管材为“钢筋混凝土顶管专用管” 。根据勘查, 地面下2 m左右为杂填土, 2 m下为残积砂质粘土, 局部地段细粒的沙砾。本文结合该工程对非开挖顶管施工工艺做一介绍,并详细阐述施工过程控制方法。

2. 施工准备 2.1 技术准备

认真学习和研究施工图纸及相关的施工文件,了解设计意图和要求,进行图纸会审。在设计交底时提出疑问,并根据设计交底修订施工方案,施工方法和施工进度计划。组织施工人员认真学习施工技术文件,了解施工范围、管道沿线的地形、地貌、地质水纹条件及各种原有设施,掌握施工工期、顶管施工技术规范、质量标准及要求、安全措施等,并向施工队伍进行顶管施工技术交底。

2.2 材料准备

2.2.1 管材:管材由具有相应资质的生产厂家生产,进场时应有出厂合格证或出厂检验报告;管材混凝土外表面应平整,无蜂窝麻面,回弹检测强度应不小于该管道混凝土设计强度。管道接口处护口铁应符合规范要求;承插口处不得有缺棱掉角。

2.2.2 工字钢:工字钢应用于顶管工作坑支护。应保证整体无裂缝,表面锈蚀情况不可太严重,进场工字钢型号必须与施工方案中要求的型号相同。

2.2.3 木板与方木:木板与方木也是应用于顶管工作坑支护。木板必须为平均 5cm 厚板材,长度一般为 3m-5m,宽度 20cm-30cm 为适宜。方木最少取 15cm×15cm

×5m 大小。两种木材均不得有严重蚁蚀及虫蛀情况。

2.2.4 水泥:水泥应采用合格厂家生产的32.5 强度以上硅酸盐水泥。进场后应对水泥进行取样试验,合格后方可使用。

2.3 机具准备

主要机具:千斤顶、油泵、顶铁、与管材相应半径护口铁、导轨、枕木、卷扬机、水泥浆搅拌机、注浆机

2.4 施工场地

顶管施工场地应平整、压实,场地大小根据现场实际情况裁定,使用围挡与外界进行隔离,围挡预留大门,便于管道进场及出土运土。

3. 施工工艺 3.1施工工艺分类

顶管施工工艺分为开放型和密闭型两种类型。在这两种类型中,开放型有人工挖土顶管技术(国外称刃口推进技术)这一种技术,而密闭型中有泥水式推进技术、土压式推进技术和泥浓式推进技术三种技术。

3.2工艺原理

我们项目采用的是开放型人工挖土顶管技术来进行顶管的施工。下图是此方法的基本原理。

图中1是顶管的刃口、2是管子、3是起重车、4是注浆泵、5是注浆搅拌机、6是水泥、7是注浆软管、8是液压泵、9是定向顶铁、10是洞口止水圈、11是中继接力环和扁千斤顶、12是注浆孔、13是环形顶铁、14是顶力支撑墙、15是承压垫木、16是导轨、17是底板、18是后千斤顶

3.3 顶管工艺施工过程主要工序 3.3.1 工作坑及其布置

工作坑是顶管施工操作的场所。要在坑内布置千斤顶、导轨等设施。管道顶进的工作坑,

通常设在检查井位置。工作坑安排为单向坑、双向坑、转向坑、多向坑、交汇坑、接收坑等。工作坑纵断面形状有直槽形、阶梯形、平面有矩形、圆形不等。土质不稳定的工作坑壁应支设支撑,松散或饱和土层,经常采用沉井方法或连续壁方法修建工作坑。工作坑内基础,为了防止工作坑地基沉降,固定导轨、使顶管位置方向准确,应在坑底修筑基础或加固地基,常采用碎石、砼或钢筋砼基础,对土质密实地基,可采用方木基础。

3.3.2 管道顶进

人工挖土顶管法采取\先挖后顶,随挖随顶\的原则。施工时,首先选择工作坑位置,开挖工作坑。然后按照设计管线的位置和坡度,在工作坑底修筑基础,基础上设置导轨,管子安放在导轨上顶进。顶进前,在管前端开挖一个深约30-50厘米断面形状与所顶管道相似的坑道,然后用千斤顶将管道顶入,经多次开挖及顶进的循环。一节管顶进后,再连接下一节管继续顶进。千斤顶支承于后背,后背支承于土后背墙或人工后背墙。

由于挖土和运土都在管内进行,为便于管内操作和安放施工设备,管道直径一般不小于 800mm。

下图是正在顶进中的管道

3.3.3 顶管接口

顶管为钢管时的接口采用电弧焊接。管段在顶进前与已顶入的管段在管内焊接起来,这种接口施工简单。而混凝土管的接口就较复杂。以下为钢筋混凝土管接口方法:筋混凝土企

电力隧道顶管施工技术在市政工程中的应用(解长渊)