案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

页脚内容 化学反应工程知识点 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE

2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有( )。

39326 999E 馞24061 5DFD 巽:26740 6874 桴U839157 98F5 飵25485 638D 掍

A消防水泵控制柜处于手动起泵状态 B消防联动控制器处于自动起泵状态 C消防联动控制器处于手动起泵状态 D消防水泵的控制线路故障 E消防水泵的电源处于关闭状态 【答案】ADE

3.关于XXXXX顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是( A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管阀门应常开并锁定 C.气压水罐有效储水容积不合符规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀 E.稳压泵控制柜平时应处于停止泵状态 【答案】BCD

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。A应采取防冻措施 B进水管管径符合规范要求 C出水管管径符合规范要求

D消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 34692 8784 螄(d24230 5EA6 度633522 82F2 苲 ,

E消防控制室应能显示消防水箱正常水位

页脚内容 )。 化学反应工程知识点 【答案】ABDE

5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )。 A栓口动压符合规范要求

B消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态 C检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况 D消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态 E消防水枪充实水柱符合规范要求 【答案】BC 案例二

某食品有效公司发生重大火灾事故,造成18人XXXXX,着火面积约4000㎡,直接经济损失4000余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的XXXXX,10分钟后才拨打“119”XXX,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。 A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级