好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供热官网自控仪表选择上的建议

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 换热站电气控制

ABB为首选,性价比较高。西门子容易过流,所以选择时会选大一点。丹佛斯价位比较高。 2. 控制方式(2台泵,一用一备)

?变频一拖一优点:工作可靠缺点:使用成本高 ?变频一拖二(工变频切换)

优点:使用成本低缺点:切换时容易出现过流故障 ?变频一拖一+ 软启一拖一

优点:使用成本相对低,工作可靠缺点:备用泵无法调速 二、 换热站的仪表选择

1、温度传感器选择:PT1000(QAE2112),Ni1000(QAE2121)

精度高。

pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。 pt1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。

NI1000温度变送器利用镍电阻的阻值随温度改变的特性将温度变化转变为电压变化,再经直流隔离变换,得到志输入温度传感器完隔离的对应于被测点温度的直流电压或直流电流输出,NI1000广泛用于楼宇控制,自动化控制工程等。NI1000多为西门子温度传感器使用敏感元件。

2、压力传感器选择:4~20mA(7MF1567)

【0~10V(QBE9000,QBE2002)(抗干扰能力差)】

M-BUS 36V (不分正负) (了解产品是国产还是进口,国产仪表数据不好采集) Modbus +-5V

热能表选用超声波热量表,电磁式热量表对水质要求比较高。 三、 热网自控系统

供热官网自控仪表选择上的建议

一、换热站电气控制ABB为首选,性价比较高。西门子容易过流,所以选择时会选大一点。丹佛斯价位比较高。2.控制方式(2台泵,一用一备)?变频一拖一优点:工作可靠缺点:使用成本高?变频一拖二(工变频切换)优点:使用成本低缺点:切换时容易出现过流故障?变频一拖一+软启一拖一优点:使用成本相对低,工作可靠缺点
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4126e7bwuh3fre38hic91cf865breu010jp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享