T 梁张拉、压浆技术交底
张拉、压浆是后张法预力砼构件的重要环节,为了更好地控 制其质量,根据设计要求和施工规范,特制定本作业指导书。
1. 原材的进料与保存
1.1 预应力钢绞线采用公称直径 d=15.2mm 的高强度低松弛 钢绞线,抗拉强度标准值 fpk=1860Mpa ,Ep=1.95x10 Mpa 。
1.2锚具采用 15-8 型、15-9 型及 15-10 型系列锚具及其配件 预应力管道采用圆形金属波纹管; 预制梁在墩顶处的负弯矩钢束 采用 BM15-5 型扁锚及其配件,管道采用扁形金属波纹管。
1.3 购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书,并在 现场监理旁站下按规定取样做强度和松弛试验, 并具有相应的试 验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。
1.4 运抵到现场的锚具,使用前应对工作锚、夹片、锚垫板 逐个进行检验。并按规定取样,对锚环、锚塞的硬度,锚环内部 缺陷电磁损伤, 做抽检试验, 并具有相应的试验委托单和试验报 告,检验合格后方准投入使用。
1.5 对金属波纹管做外观检查,不得出现裂缝,并做密封性 能试验。
1.6 运抵到现场的锚具应存放在室内货架上,钢绞线放置平 坦,并
5
垫离地面,加以覆盖,确保钢铰线置于干燥环境中。使用 前不得沾染杂物、油污、产生铁锈等。
2. 张拉前准备工作
2. 1 钢绞线检测:主要检测破坏负荷、屈服负荷、伸长率 和弹
性模量及 72h 松弛试验。
2. 2 预应力锚夹具及配套设备按设计要求选用, 并检查其 合
格证。张拉用的油泵性能必须良好,供油足,压力稳定,无渗 漏现象,张拉缸,回程缸运行平稳。 张拉机械经鉴定后方可使用, 油顶与压力表配套校验, 确定张拉力与油表读数之间的关系曲线, 检验用的试验机或测力计的精度等级不低于 +2% 。使用超过 200 次及使用中有不正常现象的应重新校验。 张拉机具长期不使用时, 应在试用前全面检验。
2. 3 钢绞线的下料:钢绞线经试验合格后,按设计图纸进行 下料,下料采用高速磨割或氧乙炔进行切割,采用氧乙炔焰割, 必须高氧以保证切割而不是熔割, 并用适当的方法予以降温, 并 要注意避免切割火焰或火接触锚具或其他预应力筋。 对最终外露 部分,预应力钢筋应切割至锚外不短于一倍直径的长度, 而且不 得用焰割。
2. 4 孔道检查:由于浇筑砼前将塑料胶管穿入波纹管内, 因
此砼浇筑结束后,应用手拉动胶管,以防堵孔。
3. 张拉
3.1 张拉时砼强度不得小于设计强度的 90% ,以同体养护试 块试
压判断。
3.2 安装程序
千斤顶工作程序:安装工作锚 f穿绞线至工具锚f千斤顶对 中就位f张拉施加予应力f锚固f拆除千斤顶。
3.2.1 安装工作锚:尽可能使钢绞线平行通过锚孔,避免 乱穿
和交叉等情况,注意锚板与锚垫板中心对中。
3.2.2 安装工作夹片:安装夹片前检查锚孔是否干净,以 免粘
附杂物。
3.2.3 安装限位板:注意各孔与工作锚孔一一对应,并检 查锚
环外圈无损伤,是否影响限位板的配合。
3.2.4 安装千斤顶:注意防止钢绞线在千斤顶内扭绞、交 叉,
保证工具锚安装正确。
3.2.5 安装工具夹片 :工具夹片安装前在锥面均匀涂一层工 业
石腊 ,保证卸锚灵活,工具夹片要均匀打紧,以防松紧不一。
3.3 张拉应力控制
3.3.1 钢绞线张拉顺序为:
① 50%N2 f ② 100%N3 f ③ 100%N1 f ④ 100%N3。
钢束采用两端同时对称张拉。
3.3.2张拉应力:0 —10%水—20%水—100%水(持荷2分 钟锚
固 )
3.3.3 千斤顶张拉力与油压表之间的关系曲线 (见附后岩咀大 桥 30mT 梁预应力张拉计算书)
设计中的张拉控制应力 水为锚下控制应力,包括预计的预 应力损失值,但不包括锚头摩阻损失。进行预应力钢束张拉时, 是否可以实际张拉控制应力略比锚下控制应力大一些, 有待商榷。
3.3.4 钢绞线的伸长值
3.3.4.1 钢绞线用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校 验,
进行双向控制。
3.3.4.2理论伸长值AL
见附后岩咀大桥 30mT 梁预应力张拉计算书 3.4.3.3 实际伸长值 AL
AL=AL1+AL2
式中 : AL1 —从初应力至最大张拉应力间的实测伸长量。
AL2 —初应力时伸长值,采用相邻级的伸长度即
(AL20%- AL10% )。
343.4对于30m预制T梁,实际伸长值与理论伸长值应控 制在於%以内,否则应暂缓张拉,待查明原因并采取措施加以调 整后,方
可继续张拉。
343.5锚固:张拉缸缓慢回油,使张拉油表指针回落至零 即可锚固。
3.4.4上拱度控制值
张拉过程中在随时注意上拱度的变化。 3.4.5施加预应力记录
预应力钢绞线张拉时应填写施工记录,记录表以监理基本表 格。 3.4.6预拉注意事项
3.4.6.1张拉油顶使用完毕后,各液压缸必须回程到底,保 持进出口油路的清洁,并妥善保管于干燥的地方。
346.2张拉过程中,构件两端严禁站人。
3.4.6.3油泵不允许超负荷工作,安全阀必须按额顶油压或 实际使用油压调整操作油泵的人员, 裂及接头处喷油伤眼。
3.4.6.4禁止非工作人员进入场地。
3.4.6.5 雨天张拉时,应搭设防雨棚,禁止张拉机具淋雨。 张拉时,应使千斤顶作用线与预应力钢绞线的轴线重合一致。
3.4.6.6 钢绞线断丝和滑丝控制数:每束钢束断丝、滑丝数 最多允许 1 根,每断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的 1% 。
要戴防护目镜,防止油管破