名称型 号冷量范围(kW)页码离心19XR/XRV1055-5803式离心式冷水机组19XRD8790-105488变频螺杆式冷水机组23XRV1055-19139水 冷螺螺杆式冷水机组30XW472-171810 杆机 式螺杆式冷水机组30HXC/30HXC-AH176-139211组螺杆式水源170-2674(制冷)12热泵机组30HXC-HP183-3096(制热)活塞活塞式冷水机组30H86-89513式名称型 号冷量范围(kW)页码直燃型吸收式16DNH528-5802(制冷)2冷(温)水机组374-4119(制热)直燃型吸收式528-5274(制冷)溴冷(温)水机组16DN442-4219(制热)3 化 吸蒸汽型吸收式锂 冷水机组16DEH528-58034收 式蒸汽型吸收式机冷水机组16DE475-20935 组蒸汽型吸收式冷水机组16JL527-35166温水型吸收式冷水机组16JLR527-35167索引INDEX

名 称型 号冷量范围(kW)页码新一代“雅居易”系列风涡涡旋式风冷冷水/30RB/RQ40-159(制冷)热泵机组42-160(制热)14 旋冷 式“杰作”系列涡旋式机30RB/RQ164-783(制冷)16 风冷冷水/热泵机组176-864(制热)组螺杆“雷霆”系列螺杆式254-1551(制冷)式风冷冷水/热泵机组30XA/XQ317-1440(制热)18名 称型 号风量范围(m3/h)页码组合式空气处理机组39XT2000-20000020组合式空气处理机组39CBFI/39CBF2000-20000021空组合式空气处理机组39G2000-6000022 空气处理机组39GI2000-3600023调 空气处理机组BFP/BFPX2000-5000024末 吊装式空气处理机组DBFP/DBFPX1000-1500025端风机盘管42系列180-330026VAV单风道变风量末端35E75-599527VAV风机动力型变风量末端45J180-328045M180-600027名称页码控i-VuHVAC系统控制解决方案28 制WebCTRL楼宇管理系统解决方案2919XR/XRD离心式冷水机组

专为HFC-134a无氯制冷剂设计,机组效率高。高效单级压缩机,运动部件少,机组可靠性高。机组采用开利最新的超高效传热管,换热性能佳。换热器针对中国水质情况专门设计制造,机组适用性强。开利专利的AccuMeter流量调节系统,保证机组具优越的部分负荷性能。

中文显示PIC II ICVC控制系统,操作简便,运行可靠。非机载启动柜具有多项电气保护,更适合国情,机组运行可靠。PIC II ICVC控制系统可与开利舒适空调网络CCN接口进行集中群控。

制冷量:

19XR-380V/3KV/6kV:1055~5276kW19XR-10kV:2110~5803kW

19XRV-380V(变频):1055~5135kW19XRD-3kV/6kV/10kV:8790~10548kW380V-3Ph-50Hz机组电机功率蒸发器冷凝器机组尺寸重量机组额定星型堵R134a型号制冷量输入满负荷功率性能流量压力降接管吊装电流转电流流量压力降接管尺寸尺寸长宽高运行重量重量充注量kWTonskWikW/kWAAI/skPammI/skPammmmmmmmkgkgkg19XR3031327CLS5210553002100.199 36889650.486.4DN20060.866.9DN2004172170720736555572537119XR3131336CMS5212313502390.194 40878258.884.2DN20070.587.7DN2004172170720736677579139619XR3132347CNS5214074002770.197 47891667.2107.1DN20080.886.1DN2004172170720736805588439619XR4040356CPS5215834503040.192 531111975.677.9DN20090.779DN2004365190821537970667848319XR4141386CQS5217595003340.190 58011228478.1DN200100.578.4DN2004365190821538212682850819XR5051385CQS521934 5503490.180 605112292.471.3DN200109.751.7DN2504460205421379315761260919XR5P51436DES5221106003780.179 6621357100.868.8DN200119.760.6DN2504460205422079719811049319XR5P504QEDDS5221106003780.179 6611357100.868.8DN200119.770.3DN2504460205422079967839349319XR5Q5244FLFH5222866504220.185 7321637109.273.2DN200130.362.4DN25044602054220710239855851019XR5R514QELEH5222866504050.177 7111521109.266.8DN200129.169.6DN25044602054220710549886452419XR5Q5245FLFH5224627004660.189 8051637117.683.9DN200140.872DN25044602054220710239855851019XR5Q524R5LFH5224627004390.178 7611637117.683.9DN200139.771DN25044602054220710592893148919XR6X65467LGH5226387504850.184 848179412677.2DN250150.280.1DN25050002124226111797973561919XR6R614T5LGH5226387504580.174 803179412658.4DN250148.963.9DN25044802124226111570958957919XR6Z6747FLGH5228148005040.179 8801794134.472.8DN250159.672.9DN250500021242261122591002965719XR6Z664U5LGH5228148004810.171 8411794134.472.8DN250158.379.2DN250500021242261124971030565719XR7P704V5LGH5231649005510.174 9561794151.274DN30017979.8DN300515624262750155751278783619XR70704W6LHH52351710006170.175 10501837168.1108.5DN300199.297DN3005156242627501635413381102024XR7Q7257EMDH52386911006900.178 11642362184.989.5DN30021985.7DN300515624262985181651512187419XR8P81575MEH52422012007370.175 12542729201.772.6DN350238.177.5DN350520027113029206751693898419XR8Q8158EMFH52457213007960.174 13553276218.572.6DN350257.989.8DN3505200271130292098217125102819XR8P81595MFH52492414008690.176 14753276235.396.2DN350279.1103.8DN350520027113029207391700398419XR8R84595MFH52527615009080.172 15383276252.183.4DN350297.284.9DN35052002711302921965177541075注:1 . 上述空调工况示例选型,基于冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度32/37℃2 . 上述吊装重量中不包含R134a重量

3 . 基于用户不同的冷量,运行工况和效率需求,开利公司可为用户提供具体电脑选型,最大程度满足用户实际应用要求。具体项目选型,请洽开利当地办事处4 . 标准机组水侧承压1.0MPa,可供选项2.0MPa;若再需提高,请洽开利当地办事处5 . 需其它电压机组请洽开利当地办事处

223XRV

变频螺杆式冷水机组

效率领先,达国家一级能效水平。

综合部分负荷性能达10以上,大大节省运行成本。

独创的三螺杆变频压缩机,创新的无滑阀设计运行可靠稳定。新一代机载变频器,有效抑制谐波,符合IEEE519标准。采用环境领先的HFC-134a制冷剂。

制冷量:

23XRV(R134a):1055~1934kW

机组电机蒸发器冷凝器机组尺寸重量型号名义制冷量输入满负荷机组额启动冲运行吊装R134a功率性能NPLV接管定电流击电流流量压力降尺寸流量压力降接管尺寸长宽高重量重量充注量kWTonkWikW/kWikW/kWAAL/skPammL/skPammmmmmmmkgkgkg23XRV3030NRVAA910553001860.1760.10828128150.486.4DN20059.589.8DN2004172193022007899747829523XRV3232NRVAA912313502024.1640.10030530558.864.8DN20068.864.6DN2004172193022008388783429523XRV4040NRVAA914074002280.1620.09734434467.263DN20078.461.1DN2004347204522999334852734023XRV4041NRVAA915834502560.1620.09538738775.677.9DN20088.362.3DN2004347204522999458861534023XRV4142NRVBA917585002880.1640.09343643684.078.1DN20098.364.2DN2004347204522999689878034023XRV4747ERVBA919135443080.1610.09346646691.487.3DN200106.582.1DN250486721272305107529726460注: 1 . 上述空调工况示例选型,基于冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度30/35℃2 . 机组运行电压范围为360V~440V,本示例基于400V选型3 . 标准机组水侧承压1.0MPa,可供选项2.0MPa;若再需提高,请洽开利当地办事处

4 . 上述空调工况选型参数仅供参考,基于用户不同的冷量,运行工况和效率需求,开利公司可为用户提供具体电脑选型,最大程度满足用户实际应用要求。具体项目选型,请洽开利当地办事处

3

30XW螺杆式冷水机组

高效节能,满足空调及冰蓄冷双工况应用、工艺冷却应用、制热采暖应用。新一代06T双螺杆压缩机,高效可靠。电脑控制的中文触摸屏。

采用环境领先的HFC-134a制冷剂。双回路设计,稳定可靠。

运行范围广,最低冷却温度13℃可正常运行。蒸发器最低出口温度可达-12℃(配选项)。冷凝器最高出口温度可达63℃(配选项)。

制冷量:

30XW0452~3452(R134a):472~3471kW最压缩机蒸发器冷凝器R134a外形尺寸名义制冷量小机组充注量机组重冷进、出水水进出回输入量(含运行型号量回路A回路B水温度流量压进出进、出重量降口径水温度流量压降口径路功率回路回路冷媒和长宽高电源AB包装箱)kWUSRT%数量数量℃m3/hkPaDg℃m3/hkPaDgkWkgkgkgkgmmmmmm30XW0452472134151——12/781 34 125 30/3597 41 125 A86.9100-294625802746970169330XW0552542154151——12/793 44 125 30/35111 52 125 A99 110-3032266627469701693\30XW0702720245151————12/7124 47 150 30/35147 65 150 A132 150-3770348630561119184950Hz30XW08528312361512/7143 58 150 30/35170 40 200 A152 150-39583711278010851900(一路进线)\30XW1052108130781112/718675150 30/3522059 200 A97B9785955491519840081200184630XW1152113432381112/7195 66 200 30/35231 45 200 A103B1031001105781 555340081050189630XW1262125235683.6112/721578200 30/35254 58200 A120B10013014069946794469512882064\30XW1402144541181112/724891200 30/3529471200 A135B1221301407549735246951331199850Hz(两路进线)\30XW15021510 42981112/7259 96 200 30/35307 64 200 A140B1261301407664756646951231206430XW16021617 46081112/727895200 30/35328 56 200 A141B1411401608955853547611338230730XW17121718 48981112/7295 98 200 30/35349 68 200 A151B1511401609373895347611338230730XW1262P126035881112/72166320030/3525348200AB114921401508633796347611338219730XW1402P147642081112/72536620030/3529747250A122B12218818894189368478320851520\50Hz30XW1602P162246181112/72785425030/3532639250AB1331332502501084810948480921601586(两路进线)\30XW1752P175349981112/73016325030/3535247250A144B1442502501084810948480921601586A9830XW2052203958041112/73506820030/3541252250B87A9885951124610870459325701846B87A10330XW2302229165241112/73936620030/3546245250B103A103B103A12530XW2602260073941112/74468130030/3552264300B101A1251301401487814843535628452064\B10150HzA125(两个模块,30XW2902289082241112/74968830030/3558058300B125每模块两路A125进线)\B125A14030XW3052305086741112/75249630030/3561364300B126A140B126A14930XW3302332894641112/757110030030/3566767300B137A1491401601926718729542230662307B137A15130XW3452347198741112/759610330030/3569872300B151A1511401601928618758542230662307B151注: 1 . 机组水侧标准设计压力为1.0MPa。机组冷水、冷却水侧污垢系数分别为0.018 m2·℃/ kW和0.044 m2·℃/ kW

2 . A/B回路电源单独进线

3 . 蒸发器、冷凝器两流程设计

430HXC 30HXC-AH

螺杆式冷水机组

采用HFC-134a制冷工质,完全无氯。最新结构的半封闭螺杆压缩机,可靠耐用。强化传热管的满液式换热器,传热效率高。冷凝器内置二级分油器,分油效果佳。电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高。30HXC采用双回路设计,运行维护方便可靠。PRO-DIALOG控制功能强大,操作方便。机组结构紧凑,可方便通过标准门框通道。最新降噪声装置静音箱,有效降低运行噪声。

制冷量:

30HXY110B/ 30HXC130B~400B(R134a) /

30HXY050A~110A/30HXC130A~800AH(R134a):176~1392kW

PRO-DIALOG PLUS微电脑控制

标准型 冷量压缩机蒸发器冷凝器电机外形尺寸调节最小回回档数冷量路流水 充注量HFC-134a机组运行型号名义制冷量A路B出水进/温度压进出进/进出输入额定量流水降口径出水温度量压降口径功率工况电流回路A回路B长宽高重量重量kW104Kcal/hTon%数量数量℃m3/hkPamm℃m3/hkPammkWAkgkgmmmmmmkgkg30HXY110B32930943401-12/75765100 30/3569631257113478-255498019101929208930HXC130B455401296192-12/77845125 30/3595831259817290-298898018162446258930HXC165B574501636192-12/79950125 30/3512077125122214102-298898018162520268530HXC200B696601986212-12/712073125 30/3514368150138242140-325098019412983317930HXC250B875752498142112/715066150 30/3518268200186218/108107753512101520604258461830HXC300B1044902978142112/718073150 30/3521662200212248/12413280 3912101520604416477630HXC350B121810534610102212/720980200 30/3525370200252221/22196109 4521101521125090555330HXC400B139212039610102212/723981200 30/3528790200279245/24511913745211015211252585721高效型冷量压缩机蒸发器冷凝器电机外形尺寸调节最小回回额定 充注量HFC-134a机组运行型号名义制冷量档数冷量路流水流水输入A路B出水进/温度量压进出降口径出水进/温度量压进出降口径功率工况电流回路A回路B长宽高重量重量kW104kcal/hTon%数量数量℃m3/hkPamm℃m3/hkPammkWAkgkgmmmmmmkgkg30HXY050A17615503401-12/730928030/353672100356359- 219495018751700185030HXY065A23620673401-12/741948030/354997100509459-219495018751750190030HXY080A30025853401-12/7526910030/3562351256210583-279495018751840200030HXY110A33530953401-12/7588310030/3569501256913283-279495019301950211030HXC130A464401326192-12/7805712530/3596771259316398-325098018162474261730HXC165AH580501656191112/71006812530/35118871251081895457 427898018162679287030HXC200AH696601986211112/71207212530/35141841501272237070 427898019413134336030HXC250AH890752538142112/71536515030/3518268200170205/193117754521101520604475487030HXC300AH1044902978142112/71807315030/3521269200190228/105132804521101520604595499130HXC350AH121810534610102212/72098020030/3525084200234205/205 96 1095427101521125277578430HXC400AH139212039610102212/72398120030/3528499200260228/22811913754271015211254455952注:1 . 机组水侧标准设计压力为1.0MPa

2 . 050~200A为单路电源进线;250~400A为两路电源进线,以上电流参数按回路标识;500~800为两个模块,每个模块两路电源进线,以上电流参数按模 块标识

5

30HXC-HP螺杆式水源热泵机组

采用工作压力较低的HFC-134a,提供热水温度最高达60℃。双回路、多机头结构增强能量调节性能及备机功能。满液式蒸发器传热效率高,易于清除水侧结垢。

电子膨胀阀尤其适合热泵机组的宽广运行工况的范围要求。PRO-DIALOG PLUS 控制系统提供与楼宇控制系统的联接,实现多机系统的能量管理。

提供制热最高热水出水温度47℃及60℃的两种机组HP1及HP2,满足不同项目的应用需要。

最新降噪声静音箱,有效降低运行噪声(选项)。   

制热量 / 制冷量:

30HXY/HXC050A~800A(HP1.HP2):183~3096kW / 170~2674kW

PRO-DIALOG PLUS微电脑控制

HP1HP2冷凝器蒸发器蒸发器冷凝器冷凝器蒸发器蒸发器冷凝器名输名名型义入热水热输名义入冷水冷义输义制热输号功水水热源制功进/水水冷却冷却水制入热水制热出水进/水水热源热源水入冷水冷水率流压水进/热源水冷热功冷量温度量降出水水流温度量压降量率出水量出水进/率温度流压水进/功进/水水冷却压温度流压水进/量降出水水流温度量压降量降出水水流压温度量降量率出水流压水进/冷却温度量降出水水流温度量降kWkW℃  m3/h kPa℃ m3/h kPakWkW℃ m3/h kPa℃ m3/h kPa kWkW℃ m3/h kPa℃ m3/h kPakWkW℃ m3/h kPa℃ m3/h kPa30HXY050A1934240/453368 15/7 173117028 12/7 299218/2915171945350/553462 15/7 162516735 12/7 299118/29161930HXY065A2605940/454588 15/7 223224238 12/7429718/2922232506950/554379 15/7 202824846 12/7 439818/29232530HXY080A3157240/455432 15/7 272429148 12/7506618/2926123018550/555229 15/7 241829257 12/7 506618/29271230HXY110A3878340/456749 15/7 333033956 12/7598318/29311438910650/556748 15/7 312733366 12/7 578018/29311430HXC130A51911740/458960 15/7 441848376 12/7836118/29431850013850/558655 15/7 401549691 12/7 856418/29462030HXC165A62914440/4510864 15/7 532058295 12/71006618/29522060116950/5510358 15/7 4716583114 12/7 1006618/29542030HXC200A77316640/4513359 15/7 6623678111 12/71176918/29611777721150/5513461 15/7 6221666131 12/7 1146818/29621830HXC250A104324340/4517945 15/7 8719965165 12/71666418/29881497527850/5516840 15/7 7615938191 12/71616118/29881430HXC300A116825040/4520255 15/7 100231028166 12/71777018/299216117332350/5520256 15/7 93211003201 12/7 1726918/29931630HXC350A138931840/4523864 15/7 117211297216 12/72237018/2911820129335850/5522356 15/7 102161250253 12/7 2166618/291172030HXC400A154633640/4526678 15/7 132261356223 12/72347618/2912322155642750/5526679 15/7 124231335265 12/7 2307518/291242230HXC500A208648640/4535850 15/7 174211930330 12/73327018/2917515195055650/5533644 15/7 152171876382 12/7 3226718/291751530HXC600A233650040/4540461 15/7 200252056332 12/73547718/2918517234664650/5540462 15/7 186232006402 12/7 3447618/291871730HXC700A277863640/4547670 15/7 234232594432 12/74467718/2923622258673650/5544662 15/7 204182500506 12/7 4327318/292342230HXC800A309267240/4553286 15/7 264292712446 12/74688418/2924524311285450/5553287 15/7 248252670530 12/7 4608318/2924924注: 1 . 机组水侧标准设计压力1.0MPa,若需其他水侧承压,请与开利公司联系 2 . 机组结构参数请参考30HXC冷水机组对应型号

630H

活塞式冷水机组

机组技术成熟,性能可靠。采用开利06E王牌压缩机。

双制冷剂回路多机头设计,调节灵活,系统可靠。具有压缩机运转时间均衡功能。采用高效传热管换热器。具有多项安全保护功能。安装快捷,操作简单。

制冷量:

30HK026~115(R22):86~344kW30HR161~280(R22):448~895kW

制冷量输冷冷水冷却水外形尺寸运行入量型号功控进出水流压接管进出水流压接管长宽高重量kW104Kcal/hTon率制量降管径温度量降管径kW级温度数℃m3/hkPain/DN℃m3/hkPain/DNmmmmmmkg30HK026867.52422312/715222\30/351942 ZG2\1800740110080030HK036115103329312/720462\30/352525 ZG2\25809101205100030HK065224206458412/738408030/354823 ZG2\24708851470153030HK115344309886412/7592112530/35748970320010201630215430HR16144840127116812/7773015030/3596357031259401929312030HR19558050165145512/71003617530/35125787042559121956417530HR22569460197173612/71195117530/35149797042559121956444030HR25079270225198712/71364217530/3516853100407012752000526030HR28089580255224812/71545317530/351905310040701275200056207