用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。
第3.5.2条 中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,台、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。
采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸。
第3.5.3条 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。
第四章 配变电装置 第一节 型式与布置
第4.1.1条 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;
二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;
三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;
四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;
五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压
器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
第4.1.4条 室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。 第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;
当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。 注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。
第4.1.6条 有人值班的配电所,应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。
高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。 第4.1.7条 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。 设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。
第4.1.8条 高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。
第4.1.9条 高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于0.3m。
第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
第4.1.11条 户外箱式变电站和组合式成套变电站的进出线宜采用电缆。 第4.1.12条 配电所宜设辅助生产用房。 第二节 通道与围栏
第4.2.1条 室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。 室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm)表4.2.1
符号 室内 无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间 室外 有IP2X防护等级遮栏的通道净高 裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间 室内 室内 室外 适 用 范 围 场所 <0.5 额 定 电 压 (kV) 3 6 10 屏前2500 屏后2300 2500 1900 20 75 100 175 1875 2000 50 800 825 3650 2500 2500 2500 2700 2700 1900 1900 75 200 175 300 1875 2200 105 825 950 4000 100 200 200 300 1900 2200 130 850 950 4000 2700 1900 125 200 225 300 1925 2200 155 875 950 4000 A B 距地(楼)面2500mm以下裸带电部分的遮栏防护 室内 等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距 室外 室内 不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离 室外 裸带电部分至无孔固定遮栏 裸带电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏 低压母排引出线或高压引出线的套管至屋外人行通道地面 室内 室内 室外 室外 C
注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100m增大1%进行修正。B、C两项数值应相应加上A项的修正值。
国内标准文件10kV及以下变电所设计规范GB50053-94doc