动火作业15种风险分析和安全措施、 1风险:易燃易爆有害物质 安全措施
①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护、 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。
④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离、 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》、 2风险:火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备 安全措施
切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。
3风险:动火点周围有易燃物 安全措施
①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝、 4风险:泄漏电流(感应电)危害 安全措施
5电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)、
6风险:火星飞溅 安全措施
①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 7风险:气瓶间距不足或放置不当 安全措施
①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。
②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 8风险:电、气焊工具有缺陷 安全措施
动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用、 9风险:作业过程中,易燃物外泄 安全措施
动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应马上停止动火。 10风险:通风不良 安全措施
①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采纳局部强制通风。 11风险:未定时监测 安全措施
①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。
②做采样点应有代表性,特别动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火、