好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土质量缺陷的处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浙江省东阳市第三建筑工程有限公司

广西南宁市保利Ⅲ标项目

编制人: 砼 质 量 缺 陷 处 理 方 案

审核人: 2011年9月31日

审批人:

混凝土质量缺陷的处理方案

工程概况

本项目总建筑面积为129181.84m2(其中:地上96070.32 m2地下33111.52m2),建筑基底面积16555.76m2,主要建筑物为5栋高层、商铺等附属设施,地下室2层,其中高层住宅1栋32层,4栋33层,商铺2层。设计地下室底板设计标高为67.1m~68.4m,建筑总高度:8.0~99.9m。

计划开工时间是2011年10月1日,计划竣工时间为2013年5月1日,总工期为579天。

本工程地处南宁市五一西路富德村9组,东侧是凤凰小区,南侧是在建I标项目,西侧是临时道路,北侧是在建Ⅱ标项目。

编制依据

1.本工程的设计图纸及设计变更单; 2.本工程的施工组织设计及创优方案; 3.《施工手册》第四版;

砼出现质量缺陷及处理方法

一、现象:蜂窝(混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿):

1.产生的原因:

(1)混凝土配合比不当,或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。

(2)混凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实。 (3)下料不当或下料过高未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析。 (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。 (5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失。

(6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。

(7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土,造成水泥浆流失。 2.防治措施:

及时和商混公司沟通,严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确;混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2M时设串筒或溜槽;浇灌分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝堵塞严密,浇灌中,随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部在下部浇完间歇1~1.5小时,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“料脖子”。 3.处理方法:

小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝:凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,洗刷干净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实;较深蜂窝:如清除困难,可埋压浆管、排气管、表面抹砂浆或浇灌混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。

二、现象:麻面(混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点): 1.产生的原因:

(1)模板表面黏附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面层粘坏。

(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。 (3)模板拼缝不严密,局部漏浆。

(4)模板隔离剂涂刷不均匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板黏结造成麻面。

(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 2.防治措施:

模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌混凝土前,模板浇水充分湿润,模板缝隙,用油毡纸、腻子等堵严;选用长效的模板隔离剂:涂刷均匀,不得漏刷;混凝土分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 3.处理方法:

表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。

三、现象:孔洞(混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露): 1.产生的原因:

(1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处,混凝土下料被搁住,

未振捣就继续浇筑上层混凝土。

(2)混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆又未进行振捣。 (3)混凝土一次下料过多过厚、下料过高,振动器振动不到,形成松散孔洞。

(4)混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。 2.防治措施:

在钢筋密集处及复杂部位,采用高一级标号的细石混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实或配人工捣固;预留孔洞,两侧同时下料,侧面加开浇灌口,严防漏振;砂石中混有黏土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,及时清除干净。 3.处理方法:

将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

四、现象:露筋(混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面): 1.产生的原因:

(1)浇灌混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。

(2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。

(3)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆。

混凝土质量缺陷的处理方案

浙江省东阳市第三建筑工程有限公司广西南宁市保利Ⅲ标项目编制人:砼质量缺陷处理方案审核人:2011年9月31日审批人:混凝土质量缺陷的处理方案工程概况本项目总建筑面积为129181.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40tgk4d9v73j4le87moy0088t3x4ji00jfy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享