1、格宾网箱材料要求:
(1)网箱生产厂家需提供相关合格证书及产品的质量保证书。
(2)网箱编织方法需满足YB/T 4190-2009《工程用机编钢丝网及组合体》中相关要求:网孔为8cm×10cm,网片网丝φ2.2mm,网片边丝φ3.2mm,扎丝丝径φ2.2mm,绑扎间距为200mm~250mm。
(3)网箱采用热镀10%铝锌混合稀土合金钢丝,镀层重量需要达到以下要求:钢丝直径2.2(㎜),镀层重量(g/㎡)≥350 , 镀层铝含量(%)≥10;钢丝直径3.2(㎜),镀层重量(g/㎡)≥520 , 镀层铝含量(%)≥10。
(4)热镀10%铝锌合金钢丝镀层的结合牢固性必须符合GB2976-88(金属线材缠绕试验方法)标准规定,钢丝在自身缠绕(即一倍缠绕)八圈以上后,对钢丝表面进行放大拍照 (放大到12倍),镀层不得出现裂痕。
(5)对热镀10%铝锌合金钢丝镀层厚度均匀测量四点数值(上下左右),其中最厚处与最薄处的比值不得大于2,且钢丝镀层最薄处厚度不得小于以下数值:
Ф2.2mm:40μm(微米/单侧) Ф3.2mm:50μm(微米/单侧)
(6)钢丝力学性能要求:钢丝编织前的抗拉强度350Mpa~500Mpa,伸长率≧10%。
(7)钢丝盐雾试验应按现行国家标准《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125执行,钢丝经过不低于3000h盐雾型式试验检验,钢丝质量变化率≤1.7%,钢丝腐蚀率≤80g/㎡、钢丝组成的网片质量变化率≤1.5%。
(8)填充料要求:采用块石,填石粒径应控制在8~25cm的占80%以上,其余20%为级配好的碎石,网箱填充石料的整体重度应达到15-20KN/m3。严禁使用锈石,风化石、垃圾土等。
2、格宾网箱主要施工要点
(1)组合体网箱的间隔网片与网身应呈90o,才可进入绑扎工序,组装绑扎成网箱。
(2)网箱裸露部位的网片,必须设置水平拉力丝,水平及垂直间距为25cm~35cm,呈\八\字形向内与边网片或临土面网片连接并拉紧。
(3)填充料施工
①网箱在施工填充料前,应在网箱外露面绑扎竹竿、木棒、钢管或面板等,待填充料施工结束后拆除。
②每批投料后,应用小碎石填满空隙,宜采取用木棒或铁棒捣实措施,确保结构体内填充料的密实度。
③填充料顶面高出网箱的高度控制。
a、基础的网箱填充料应高出网箱顶部3cm±1cm;b、第二层网箱填充料应高出网箱顶部2cm±1cm;c、网箱封盖前应测量高度是否符合要求;d、在测量
每层网箱的高度符合设计图要求后,再施工上层网箱;e、顶部网箱封盖前的填充料高度必须达到设计图要求;
(4)外露面的填充料,必须人工砌垒整平,力求美观,填充料间应相互搭接。外露面整平后,方可进入封盖施工工序。
(5)网箱封盖施工,封盖前必须在顶部的填充料铺砌整平。
(6)网箱挡墙施工质量控制,抽检网箱几何尺寸是否符合下列要求: ①高度(H)允许偏差±5%;②宽度(B)允许偏差±5%;③长度(L)允许偏差±5%。
(7)工程质量检验与评定时,应对单元工程项目进行划分,格宾网箱结构单元工程项目划分应符合现行行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176的规定,并结合工程实际、结构特点、施工部署和施工合同要求进行;划分结果应有利于保证施工质量以及施工质量管理。
(8)验收标准:按照《生态格网结构技术规程》CECS 353-2013。