好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

沟槽开挖与地基处理工程验收批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

沟槽开挖与地基处理工程验收批质量验收记录

质验表(水管)— 1

建设单位: 监理单位: 合同号: 施工单位: 编 号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工质量验收规范规定 1 主控项目 2 3 项目 沟槽开挖一的般允项许目 偏差 槽底高程 石方 槽底中线每侧宽度 沟槽边坡 +20,-200 施工班组长 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。 地基承载力应满足设计要求。 地基处理时,压实度、厚度应满足设计要求。 允许偏差(mm) 土方 ±20 施工单位检查评定记录 实测偏差(mm) 监理单位验收记录 项目经理 执行标准 GB50268-2008 不小于规定 不陡于规定 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

监理单位验收结论 1

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

撑板、钢板桩支撑工程验收批质量验收记录

质验表(水管)— 2

建设单位: 监理单位: 合同号: 施工单位: 编 号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工质量验收规范规定 1 主控项目 2 1 2 3 一般项目 4 支撑方式、支撑材料应符合设计要求。 支撑结构强度、刚度、稳定性应符合设计要求。 横撑不得妨碍下管和稳管。 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确。 支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求 钢板桩的轴线位移不得大于50mm,垂直度不得大于1.5%。 专业工长(施工员) 项目经理 执行标准 GB50268-2008、GB50202-2002 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理单位验收记录 施工单位检查评定结果 质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

监理单位验收结论 2

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

刚性管道沟槽回填工程验收批质量验收记录

质验表(水管)— 3

建设单位: 监理单位: 合同号: 施工单位: 编 号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工质量验收规范规定 1 回填材料符合设计要求。 2 沟槽不得带水回填,回填应密实。 3 回填土压实度应符合设计要求。 项目 石灰土类垫层 沟槽在路基范围外 管侧 胸腔部分 管顶以上500mm 其余部分 地表层500mm范围内 管侧 主控项目 胸腔部分 由路槽底算起的范围深度mm 项目经理 执行标准 施工单位检查评定记录 GB50268-2008 监理单位 验收记录 最低压实度(%) 重型击实 93 87 轻型击实 95 90 实测偏差(%) 施工班组长 87±2(轻型) ≥90(轻型)或按设计要求 预留沉降量,表面平整 87 90 管顶以上500mm 快速路及主干路 次干路 支路 快速路及主干路 次干路 支路 快速路及主干路 次干路 支路 87±2(轻型) 95 93 90 93 90 87 87 87 87 98 95 92 95 92 90 90 90 90 ≤800 沟槽在路基范围内 800~ 1500 >1500 一般项目 1 回填应达到设计要求,表面应平整。 2 回填时管道及附属物无损伤、沉降、位移。 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

监理单位验收结论 3

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

柔性管道沟槽回填工程验收批质量验收记录

质验表(水管)— 4

建设单位: 监理单位: 合同号: 施工单位: 编 号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工质量验收规范规定 1 2 回填材料符合设计要求。 沟槽不得带水回填,分层回填密实。 柔性管道的变形率不得超出设计要求或回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;设计无要求时,变形率应不超过3%;变形率超过5%须返工。 回填土压实度应符合设计要求。 槽内部位 管底基础 柔性管道沟槽回填土压实度 管道基础 管道有效支撑角范围 压实度(%) ≥90 ≥95 ≥95 ≥90 85±2 ≥90 质量检查员: 年 月 日 监理单位验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

4

项目经理 执行标准 GB50268-2008 施工单位检查评定记录 监理单位验收记录 3 主控项目 4 实测偏差(%) 管道两侧 管顶以上500mm 管道两侧 管道上部 管顶500~1000mm 一般项目 1 2 回填符合设计高程,表面平整。 回填时管道及附属物无损伤、沉降、位移。 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查评定结果 ……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

管道基础工程验收批质量验收记录

质验表(水管)— 5

建设单位: 监理单位: 合同号: 施工单位: 编 号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 3 1 2 原状地基的承载力符合设计要求。 混凝土基础的强度符合设计要求。 砂石基础的压实度符合设计要求。 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀、无空隙。 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确。 检查项目 中线每侧宽度 3 一般项目 4 垫层 高程 压力管道 无压管道 厚度 中线每侧宽度 混凝土基础、 管座 平基 高程 厚度 管座 土(砂及砂砾) 基础 高程 肩宽 肩高 压力管道 无压管道 平基厚度 土弧基础腋角高度 允许偏差(mm) 不小于设计要求 ±30 0,15 不小于设计要求 ±10,0 0,-15 不小于设计要求 ±10,-5 ±20 ±30 0,-15 不小于设计要求 不小于设计要求 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 质量检查员: 年 月 日 监理单位验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

5

项目经理 执行标准 GB50268-2008 施工单位检查评定记录 实测偏差(mm) 监理单位 验收记录 5 施工班组长

沟槽开挖与地基处理工程验收批质量验收记录

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………沟槽开挖与地基处理工程验收批质量验收记录质验表(水管)—1建设单位:监理单位:合同号:施工单位:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40phk8u1aa05ej21u0rq9kfa25180i00k64
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享