建筑工程质量控制措施
一. 混凝土结构工程 1. 截面尺寸偏差(砼结构)
1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸及设计图尺寸的偏差。
2) 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3) 质量控制措施:
本工程上部结构剪力墙模板采用大钢模,拼模前放设墙体定位线以及模板控制线,并在墙体钢筋上焊制模板定位筋或成品预制定位块,确保墙体截面尺寸。
2. 表面平整度(砼结构)
1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 2) 合格标准:[0,8]mm 3) 质量控制措施:
模板进场验收并打磨修整及试拼装,确保模板平整度;模板拼缝及底部砂浆坞实严密,避免剪力墙砼漏浆,模板涂刷脱模剂要均匀适量,避免模板拆除时出现脱皮现象;阴阳角、门窗洞口、梁等特殊部位模板安装准确、牢固(容易出现尺寸偏差部位); 3. 垂直度(砼结构)
1) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 2) 合格标准:[0,8]mm
1 / 18
3) 质量控制措施:
模板安装垂直度控制,模板斜撑及钢丝绳拉设牢固; 4. 顶板水平度极差(砼结构)
1) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 2) 合格标准:[0,15]mm 3) 质量控制措施:
墙顶四周放设顶板模板标高定位线,确保模板面的标高;排架立杆、水平杆间距合理布置;木方刨平,截面尺寸统一,间距合理,确保模板坚实、平整;
5. 楼板厚度偏差(砼结构)
1) 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸及设计图尺寸的偏差; 2) 合格标准:[-5,8]mm ; 3) 质量控制措施:
楼层板上竖向钢筋标记板面标高控制点,拉线测定标高控制,作为砼浇捣收面标高依据,期间由专人负责监督控制,确保楼层板厚度。 6. 施工控制线设置(砼结构阶段)
1) 指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度,为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。 2) 合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制线)、水平标高控制线。
2 / 18
3) 质量控制措施:根据楼层施工控制线进行放设; 二. 砌筑工程
1. 表面平整度(砌筑工程)
1) 指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 2) 合格标准:[0,8]mm 3) 质量控制措施:
砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制。砌筑时由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定,及时整改; 2. 垂直度(砌筑工程)
1) 指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。 2) 合格标准:[0,5]mm 3) 质量控制措施:
砌块原材料规整、方正;设置水平拉线及竖向吊线进行控制。砌筑时由专人携带靠尺随时检测偏差,超过规定,及时整改; 3. 方正度(砌筑工程)
1) 指标说明:考虑实测的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的砌体墙面及房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。 2) 合格标准:[0,10]mm
3) 质量控制措施:墙体砌筑前地面弹设双线,即墙体定位线及控制线; 4. 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)