河南理工大学毕业设计(论文)说明书
①额定电压的选择为:UN?35kV?USN?35kV ②额定电流的选择为:
Imax=
Pn3Uavcos??1.05=
Sn3Uav?1.05=
38.28?1.05=0.628 kA 3?37故:Ie?1250A?628A
③动稳定的校验条件:ish?16.40?ies?40kA
④热稳定的校验 取继电保护保护装置后备保护动作时间tpr=0.6s,断路器全开断时间tbr=0.03s,则 tk=tpr+tbr=0.6+0.03=0.63s
则35KV侧短路电流热稳定电流为: Qk?I?tk?7.292?0.63?33.48kA2?s
Qr?It2t?31.52?4?3969kA2?s Qr?3969kA2?s2?Qk?33.48kA2?s
经校验所选的电流互感器附合要求。 ⑶主变10kV侧电流互感器选择
表5-9 预选LZZBJ9-10型号
额定一次电流(A) 2500
1s热稳定电流(有效值kA)
100
动稳定电流(峰值,kA)
80
表5-10 LZZBJ9-10型号的电流互感器的额定二次负载准确限值系数
额定电流比 2500/5
准确级次 0.5
额定二次负载 40
准确限值系数 20
①额定电压的选择为:UN?10kV?USN?10kV ②额定电流的选择为:
Imax=
Pn3Uavcos??1.05=
Sn3Uav?1.05=
11.2?1.05=0.648kA
3?10.5故:IN?2500A?648A
③动稳定的校验条件:ish?43.58?ies?80kA
33
河南理工大学毕业设计(论文)说明书
④热稳定的校验 取继电保护保护装置后备保护动作时间tpr=0.6s,断路器全开断时间tbr==0.03s,则tk=tpr+tbr=0.6+0.03=0.63s
则10KV侧短路电流热稳定电流为: Qk?I?tk?19.372?0.63?236.37kA2?s
Qr?It2t?1002?1?10000kA2?s
2故: Qr?10000kA2?s?Qk?236.37kA2?s 经校验所选的电流互感器附合要求。
5.5 电压互感器的选择
6~20kV配电装置一般采用油浸绝缘结构,在高压开关柜中或在布置地位狭窄的地方,可采用树脂浇注绝缘结构。当需要零序电压是,一般采用三相三柱式电压互感器。35~110kV配电装置一般采用油浸绝缘结构电磁式电压互感器。
当系统发生短路时,电压互感器本身不遭受短路电流作用,因此不校验热稳定和动稳定。《3~110kV 高压配电装置设计规范》规定,用熔断器保护的电压互感器可不验算动稳定和热稳定。
⑴110kV 电压互感器
出线电压互感器选用 TYD-110 成套电容式电压互感器, 母线电压互感器选用 JDCF-110 单相瓷绝缘电压互感器。
一次回路电压:0.8UN1=88kV< USN=110kV < 1.2UN1=132kV ,合格; 二次回路电压:110/ 3 V,合格。 ⑵35kV 电压互感器
母线电压互感器选用 JDZXW-35 单相环氧浇注绝缘电压互感器。 一次回路电压:0.8UN1=28kV < USN=35kV < 1.2UN1=42kV,合格; 二次回路电压:110V,合格。 ⑶10kV 电压互感器
母线电压互感器选用 JSZK1-10F 三相环氧浇注绝缘电压互感器。 一次回路电压:0.8UN1=8kV < USN=10kV < 1.2UN1=12kV,合格; 二次回路电压:110V,合格。 故经校验所选的电流互感器附合要求。
34
河南理工大学毕业设计(论文)说明书
110kV出线选用TYD110/ 3型成套电容式电压互感器,校验合格。 110kV母线选用JDCF-110型单相瓷绝缘电压互感器,校验合格。 35kV母线选用JDZXW-35型 单相环氧浇注绝缘电压互感器,校验合格。 10kV母线选用JSZX1-10F型三相环氧浇注绝缘电压互感器,校验合格。
5.6母线的选择
⑴110KV母线选择(软母线) ①按经济电流密度选择导线载面S
年最大负荷利用小时数为3000 h—5000 h时,经济电流密度jec=1.15 A/mm2
S?Ic294??255.7(mm2) jec1.15所以预选LMY-50?6.3型软母线,平放 ②热稳定校验:
S选?Smin
TimaC?3.347?103?3.8?75(mm2) 87Smin?IK S选=50×6.3mm2>Smin=75mm2 满足热稳定要求 ③动稳定校验: σc≤σ
Fc?al
33Ishl?10?7?a3(8.519?103)2?1.1?10?7?46.09(N)
0.3M?Fcl46.09?1.1??5.07(N) 1010b2h0.052?0.0063W???2.63?10?6(m3)
66?c?M5.07??1.93MPa ?6W2.63?10?c??al?70MPa 满足动稳定要求
35
河南理工大学毕业设计(论文)说明书
通过以上校验 LMY—50×6.3 平放,符合要求。 ⑵35kV侧母线选择(软母线) ①按经济电流密度选择导线载面S
年最大负荷利用小时数为3000 h—5000 h时,经济电流密度jec=1.15 A/mm2
S?Ic317??275.7(mm2)jec1.15
所以预选LMY-50?6.3型软母线,平放 ②热稳定校验:
S选?Smin
TimaC?3.06?103?3.8?68.6(mm2)87
Smin?IKS选=50×6.3mm2>Smin=68.6mm2 满足热稳定要求 ③动稳定校验: σc≤σ
Fc?al
33Ishl?10?7?a3(7.79?103)2?1.1?10?7?38.54(N)
0.3M?Fcl38.54?1.1??4.24(N) 1010b2h0.052?0.0063W???2.63?10?6(m3)
66?c?M4.24??1.61MPa W2.63?10?6?c??al?70MPa 满足动稳定要求
通过以上校验 LMY—50×6.3 平放,符合要求。 ⑶10kV侧母线选择(硬母线) ①按载流量选择母线
即:Igmax≤KQIP ;Igmax=491A
待建变电站最热月平均气温为35℃,查表得KQ=0.89
36
河南理工大学毕业设计(论文)说明书
IgmaxKQ?491?552A0.89
IP=552A>491A
所以预选:LMY—50×6 平放 ②热稳定校验:
S选?Smin
TimaC?10.54?103?3.6?228(mm2)87
Smin?IK S选=50×6 =300mm2>Smin=228mm2 满足热稳定要求 ③动稳定校验: σc≤σ
Fc?al
3(26.59?103)2?1.1?10?7?449(N)
0.333Ishl?10?7?aM?Fcl449?1.1??49.4(N) 1010b2h0.052?0.006W???2.5?10?6(m3)
66?c?M49.4??19.76MPa W2.5?10?6?c??al?70MPa 满足动稳定要求
通过以上校验 LMY—50×6 平放,符合要求。
37