随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。首先,进行了电气主接线的选择,把电气主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级,经过各个方案的优缺点比较,确定了各个电压等级分别采用单母线分段带旁母接线、单母线分段带旁母接线和单母线分段接线。其次,根据要求进行了主变压器的选择、短路电流计算、主要电气设备选择及校验,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等。最后,对防雷保护和接地方案的设计进行了选择。 关键词:变电站; 设计; 防雷保护

i

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

ABSTRACT

Along with the economic development and the modern industry developments of quick rising, the design of the power supply system become more and more completely and system. Because the quickly increase electricity of factories, it also increases seriously to the dependable index of the economic condition, power supply in quantity. Therefore they need the higher and more perfect request to the power supply. Whether Design reasonable, not only affect directly the base investment and circulate the expenses with have the metal depletion in colour metal, but also will reflect the dependable in power supply and the safe in many facts. In a word, it is close with the economic performance and the safety of the people. Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power.

From the guide of engineering design assignment, we have to design primary power-system of 110kV substation and draw main electrical one-line diagram and others. First, the main electrical connection can be divided into three voltage grades: 110kV, 35kV with 10kV.It deposits sectionalized single bus bar scheme, sectionalized single and sectionalized single bus bar scheme per grade. Second, there is a design for main electrical connection in this engineering, the calculation for short-circuit electric current, the selection of electrical device and calibration including circuit breaker, isolator, current,transformer, potential transformer ,bus bar etc. At last, the design for distribution installation per voltage grade and lightning protection is also included.

Key Words:substation; design; lightning protection

ii

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

目 录

摘 要 ........................................................... i 1引言 ........................................................... 1 1.1设计的目的与意义 ............................................1 1.2负荷情况及分析 ..............................................1 1.3设计的任务书 ................................................2 2电气主接线及设计 ............................................... 3 2.1 电气主接线设计的基本要求 ....................................3 2.2 主接线接线方式概述 ..........................................4

2.2.1 110kV电气主接线 ......................................6 2.2.2 35kV电气主接线 .......................................8 2.2.3 10kV电气主接线 ......................................10 3主变压器的选择 ................................................ 12 3.1 主变压器台数的确定 .........................................12 3.2主变压器容量的选择 .........................................12 3.3 绕组数量和连接形式的选择 ...................................13 3.4 主变型式的选择 .............................................13 3.5 冷却方式的选择 .............................................14 3.6选型号 .....................................................14 4短路电流的计算 ................................................ 16 4.1计算短路电流的目的 .........................................16 4.2短路电流的计算步骤 .........................................17 5设备的选择与校验 .............................................. 23 5.1 电气设备选择的一般条件 ....................................23 5.2 断路器的选择 ...............................................25

5.2.1断路器种类选择 .......................................25 5.2.2断路器型号的选择和校验 ...............................26 5.3隔离开关的选择 .............................................28 5.4电流互感器的选择 ...........................................31 5.5 电压互感器的选择 ..........................................34 5.6母线的选择 .................................................35 6防雷与接地方案的设计 .......................................... 38 6.1 防雷设计 ...................................................38

6.1.1防雷设计原则 .........................................38 6.1.2 避雷器的选择 .........................................38 6.1.3 避雷针的配置 .........................................41 6.2 接地设计 ...................................................42

6.2.1 接地设计的原则 .......................................42 6.2.2 接地网型式选择及优劣分析 .............................43 7结论与展望 .................................................... 44 致 谢 ......................................................... 45 参考文献 ........................................................ 46 附录 ............................................................ 47

I

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

1引言

1.1设计的目的与意义

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,在电力系统中起着至关重要的作用。近年来110kV变电站的建设迅猛发展。科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、优化通道”的技术改造思路。同时可以增加系统的可靠性,节约占地面积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。

1.2负荷情况及分析

⑴原始资料分析

此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的,其负荷为地区性负荷。按规划要求,待建变电站有110kV、35kV和10kV三个电压等级:110kV出线2回,35kV出线8回,10kV出线6回。变电站总负荷考虑五年发展规划,无功补偿装置采用电力电容两组,容量为2×3000kvar。 35kV和10kV本期用户负荷统计资料见表1-1和表1-2。

表1-1 35kV用户负荷统计资料

用户名称 药厂 食品厂 商场 糖厂 水泥厂 矿厂 纸厂 冶炼厂

容量(kVA) 8135 3150 5000 4500 2000 2500 8000 5000

1

功率因数 0.85

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

表1-2 10kV用户负荷统计资料

用户名称 马村 石子厂 食品厂 石灰厂 水泥厂 矿厂

最大负荷(kW) 1800 900 21001 2400 2000 2000

功率因数

0.85

⑵负荷分析 ①35kV侧:

设35kV功率因数为0.85

1

?P=(8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000)*0.85=32542.25kW ?Q=(8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000) *0.53=20291.05kvar ?S=8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000=38285kVA

11②10kV侧:

?P=1800+900+2100+2400+2000+2000=11200kW

?Q=(1800+900+2100+2400+2000+2000) *0.53/0.85=6983.53kvar ?S=(11200+6983.53)=13198.85kVA

所以:?P=?P+?P=32542.25+11200=43742.2 kW ?S=?S+?S=38285+13198.85=51483.85kVA

22221/2

212121.3设计的任务书

(1学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法

(2)熟悉各种电气主接线方式,掌握各种方式的倒闸操作顺序

(3)熟悉所选用电气设备的工作原理和性能以及运行使用中的注意事项 (4)培养独立分析和解决问题的能力及实际工程设计的基本技能

2

毕业设计-110kv变电站电气一次部分初步设计

河南理工大学毕业设计(论文)说明书摘要随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。首先,进行了电气主接线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40mui3uhjf83hrt8bf1m52amw9lhy70086d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享