当管涵设计为混凝土(或砌体)基础时,基础上面应设混凝土管座,其顶部弧形面应与管身紧密贴合,使管节均匀受力。
当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天然地基上时,应按照设计要求将管底土层夯压密实,并做成与管身弧度密贴的弧形管座。
管涵的沉降缝应设置在管节接缝处【下基础也设沉降缝并贯通】。 二、拱形涵、盖板涵施工技术要点
遇有地下水时,应将地下水降至基底一下0.5m方可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水位0.5m以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水【通用条款】;涵洞地基承载力必须符合设计要求,并应经检验确认合格;拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工;涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行【对称、分层、等高】。回填时,两侧应对称进行,高差不超过30cm;为涵洞服务的地下管线,应与主体结构同步配合进行。
412042 箱涵顶进施工技术
当新建道路下穿铁路、公路、城市道路路基基础施工时,通常采取箱涵顶进施工技术。
一、箱涵顶进准备工作【含作业条件、机械设备和材料、技术准备】
作业条件:现场做到“三通一平”【水、电、道路通,场地平】,满足施工方案设计要求;完成线路加固工作和既有线路检测的测点布置;完成工作坑作业范围内的地上构筑物、地下管线调查【现场踏勘、协调,需经产权单位、管理单位同意】,并进行改移或采取保护措施;工程降水(如需要)达到设计要求。
二、工艺流程与施工技术要点
1、工艺流程:现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
2、箱涵顶进前检查工作:①箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度【100%】,防水层及保护层按设计完成。②顶进作业面包括路基下地下水位降至基底0.5m以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。③后背施工、线路加固达到施工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。④顶进设备液压系统安装及预顶实验结果符合要求。⑤工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。⑥所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
3、箱涵顶进启动:①启动时,现场必须有【由】主管施工技术人员专人统一指挥。②液压泵空转后试顶。③液压千斤顶顶紧后(顶力在0.1倍结构自重),应暂停加压,检查顶进设备、后背和各部位,无异常可分级加压试顶。④每当油压升高5-10MPa时,需停泵观察,应严密监控顶镐、顶柱、后背、滑板、箱涵结构等部位的变形情况,如发现异常情况,立即停止顶进;找出原因采取措施解决后方可重新加压顶进。⑤当定力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动【顶力未很好传递】,应立即停止顶进,找出原因采取措施后方可重新加压顶进。⑥箱涵启动后,应立即检查后背、工作坑周围土体稳定情况。
4、顶进挖土:①根据箱涵的净空尺寸、土质情况,可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型反铲按设计坡度开挖【应↘挖,铲车、掏洞、反坡↗都错】,每次开挖近尺0.4-0.8m,顶板切土【非挖土,顶进入土体】,侧墙刃脚切土及底板前清土须由人工配合。挖土顶进应三班连续作业,不得间隙。②两侧应欠挖5cm【挖的比箱涵小】,钢刃脚切土顶进。前端锐角一侧清土困难应优先开挖。如设有中刃脚时应紧切土前进,使上下两层隔开。③列车通过时严禁继续挖土,人员应撤离开挖面。④随时根据箱涵顶进轴线【左右】和高程【上下】偏差,采取纠偏措施。
5、顶进作业:①每次顶进应检查液压系统、顶柱(铁)安装和后背变化情况。②挖运土方与顶进作业循环交替进行【先顶后挖,先顶吃土】,按顶进长度补放小顶铁,更换长顶铁,安装横梁。③箱涵身每前进一顶程,应观
测轴线和高程,发现偏差及时纠正。④箱涵吃土顶进前,应及时调整好箱涵的轴线和高程。在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作。
6、监控与检查:①箱涵顶进前,应对箱涵原始(预制)位置的里程、轴线及高程测定原始数据并记录。每一顶程要观测并记录各观测点左、右偏差值、高程偏差值和顶程及总进尺,观测结果及时报告。②箱涵顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置的观测标钉高程,计算相对高差,对中边墙应测竖向弯曲。③顶进过程中要定期观测箱涵裂缝及开展情况,重点检测底板、顶板、中边墙,中继间牛腿【钢结构,起支撑作用】或剪力铰【相邻两悬臂互相联系的构造部分。特点是只承受传递剪力而不承受传递弯矩。】和顶板前后悬臂板,发现问题应及时研究采取措施。
三、季节性施工技术措施
箱涵顶进应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工程坑边坡等采取切实有效的防护措施。
雨期施工应做好地面排水,工作坑周边应采取挡水围堰、排水截水沟等防止地面水流入工作坑的技术措施【案例通用】。
雨期施工开挖工作坑(槽)时,应注意保持边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。 冬雨期宜搭设固定或活动的作业棚【防垂直水泡槽】。
冬雨期施工应保证混凝土入模温度满足设计要求。