QTZ80、QTZ160型塔吊基础施工方案
1、编制依据
1、无锡国信世家A地块工程《岩土工程勘查报告》 2、无锡国信世家A地块工施工图及相关说明; 3、QTZ80、QTZ160自升塔式起重机说明书; 4、国家、江苏省相关施工规范、标准: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《工程测量规范》GB50026—2007 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-92) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 2、工程概况 2.1、工程概况 一、 工程概况:
1、工程名称:国信世家A地块工程
2、建设单位:江苏省房地产投资有限责任公司 3、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司 4、监理单位:江苏华诚工程管理咨询有限公司
5、施工单位:江苏五星建设集团有限公司 6、勘察单位:江苏博森建筑设计有限公司 7、工程地理位置及周围环境
地理位置:无锡市新吴区春暖路以北,春华路以西。
本项目总建筑面积129004㎡,地上建筑面积101620㎡,地下建筑面积27384㎡,占地面积:33343㎡。由G1#-G6#楼6栋高层及7#楼多层和地库组成, 5栋高层33层,1栋32层,标准层层高2.9m。为剪力墙结构高层住宅,设有地下室,总高度95.9m。地库为地下汽车库,由有人防地下室和普通地下室组成。本工程建筑安全等级:二级,设计使用年限:50年,抗震设防类别:丙类,抗震等级:7#楼商业、配电房框架抗震三级,地上住宅1#-6#楼剪力墙二级,地库:主楼相关范围内框架二级,其余区域框架三级。基础设计等级:甲级。屋面防水等级:Ⅰ级,地下工程防水等级:顶板和配电房Ⅰ级,其它部位的底板、侧壁二级;耐火等级:1#-6#楼高层地上Ⅰ级,7#楼多层地上Ⅱ级,地下Ⅰ级,本工程室内设计标高±0.00=4.50m(黄海高程),基底标高分为-5.6m、-6.9、9.0m,主楼板厚1600mm,地库板厚400/500mm 2.2、地质勘探情况
根据本次勘察所揭露的地层资料分析,拟建场地80.5m深度范围内地层为第四全新系统、更新沉淀物,主要由粘性土、粉土及粉砂等组成,按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,可划分成25个主要层次,其特征描述如下:
(1)层素填土:杂色,结构松散,含碎石砖块等建筑垃圾,底部以粘性土为主。场区普遍分布,厚度:1.10~6.20m,平均2.46m;层底标高:-1.16~2.21m,平均1.07m;层底深埋;1.10~6.20m,平均2.46m。
(2)层粉质粘土:黄灰色,可-硬塑;含铁锰质氧化物,夹蓝灰色粘土条纹。有光泽,干强度高,任性高,无摇振反应,工程特性好。场区局部缺失,厚度:0.00~4.90,平均3.40m;底层标高:-3.28~-1.10m,平均-2.26m;层底埋深:4.30~8.80m,平均5.80m。 (3)层粉质粘土:黄灰色,夹少量粉土,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无振摇反应,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:0.70~3.10m,平均1.68m;层底标高:-5.36~-2.62m,平均-3.90m;层底埋深:6.10~10.70m,平均7.44m。
(4-1)层粉质粘土:灰色,软~流塑;含有机质,夹粉土薄层,局部含贝壳碎屑。稍有光泽,干强度中等,韧性中等,摇振反应不明显,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:0.70~6.70m,平均3.78m;层底标高:-10.80~-4.45m,平均-7.69m;层底埋深:7.30~14.90m,平均11.22m。
(4-2)层粉土:灰色,湿~很湿,稍~中密;含云母碎屑,夹粉质粘土薄层,具水平层埋。无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应迅速,工程特性一般。场区局部缺失,厚度:0.00~6.30m,平均3.59m;层底标高:-14.72~-8.22m,平均-11.42m;层底埋深:11.50~18.20m,平均15.06m。
(4-3)层粉质粘土:灰色,软~流塑;夹粉土薄层,局部含贝壳碎屑。稍有光泽,,干强度低,韧性低,无摇振反应,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:0.60~7.10m,平均2.97m;层底标高:-15.70~-9.41m,平均-12.60m;层底埋深:12.80~19.10m,平均16.14m。 (5-1)层粉土夹粉砂:灰色,湿~很湿,稍~中密;含云母碎屑,无光泽,,干强度低,韧性低,摇振反应迅速,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:9.50~17.00m,平均13.55m;层底标高:-30.16~-21.79m,平均-26.41m;层底埋深:25.00~33.40m,平均29.69m。 (6-1)粉层质粘土:灰色,软~流塑;含有机质,夹粉土薄层。稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:1.00~6.10m,平均3.59m;层底标高:-34.57~-27.11m,平均-29.74m;层底埋深:30.40~38.00m,平均33.01m。 (6-2)粉层质粘土:灰色,可塑;局部夹稍密粉土薄层,具水平层理。稍有光泽,干强度中等,韧性中等,摇振反应不明显,工程特性一般。场区局部缺失,厚度:0.00~5.00m,平均3.30m;层底标高:-34.56~-29.29m,平均-32.17m;层底埋深:32.90~37.90m,平均35.39m。
(6-3)层粉质粘土:灰色,流塑;含有机质及贝壳碎屑,夹粉土薄层。稍有光泽,,干强度低,韧性低,无摇振反应,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:3.50~11.80m,平均6.04m;层底标高:-41.09~-36.06m,平均-38.44m;层底埋深:39.40~44.70m,平均41.72m。 (7-1)层粉质粘土:兰灰色,可~硬塑;含少量钙质结构。有光泽,,
干强度高,韧性高,无摇振反应,工程特性较好。场区局部缺失,厚度:0.00~2.10m,平均1.56m;层底标高:-40.71~-38.70m,平均-39.75m;层底埋深:41.90~43.80m,平均43.09m。
(7-2)层粉质粘土夹粉土:黄灰色,可塑;含铁锰质氧化物,夹粉土薄层。稍有光泽,,干强度高,韧性高,摇振反应不明显,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:3.20~8.60m,平均5.69m;层底标高:-45.92~-43.61m,平均-44.91m;层底埋深:47.00~49.30m,平均48.19m。
(7-3)层粉质粘土:黄灰~灰色,软~流塑;局部夹粉土团块。稍有光泽,干强度低,韧性低,无摇振反应,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:1.60~5.00m,平均2.45m;层底标高:-41.07~-46.39m,平均-47.36m;层底埋深:49.80~52.50m,平均50.64m。 (7-4)层粉质粘土夹粉土:黄灰~灰色,软~流塑;夹粉土薄层。稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:1.50~4.70m,平均3.18m;层底标高:-52.00~-49.21m,平均-50.55m;层底埋深:52.40~55.40m,平均53.83m。 (8)层粉土:黄灰色,湿~很湿,中~密实;含云母碎屑,夹粉质粘土薄层,具水平层埋。无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应迅速,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:5.40~7.40m,平均6.34m;层底标高:-58.36~-55.34m,平均-56.88m;层底埋深:58.60~61.70m,平均60.16m。
(9)层粉质粘土:灰色,软~流塑;局部夹粉土薄层。稍有光泽,
干强度中等,韧性中等,无摇振反应,工程特性较差。场区普遍分布,厚度:1.70~4.70m,平均3.35m;层底标高:-61.26~-59.07m,平均-60.23m;层底埋深:62.50~64.50m,平均63.51m。
(10)层粉质粘土:青灰色-灰黄色,可~软塑;偶见钙质结核。有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,工程特性一般。场区普遍分布,厚度:7.30~9.70m,平均8.62m;层底标高:-69.70~-68.19m,平均-68.86m;层底埋深:71.20~72.80m,平均72.16m。 (11)层粉质粘土:黄灰色,可硬塑;含铁锰质氧化物,夹兰灰色粘土条纹,有光泽,干强度高,任性高,无摇振反应,工程特性好。场区普遍分布,厚度:5.40~6.20m,平均5.85m;层底标高:-75.70~-73.89m,平均-74.71m;层底埋深:77.00~78.90m,平均78.01m。 (12)层粉质粘土:灰黄色,可~软塑;稍有光泽,夹粉土薄层,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,工程特性一般。该层为穿透。 QTZ80塔吊主要技术指标如下:
QTZ160塔吊主要技术指标如下:
其他技术参数祥见塔吊使用说明书。
本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350(QTZ80)、6250×6250×1350(QTZ160),基础上标高为(绝对标高)5#楼塔吊为-4.5m、2#楼为-1.3m、3#、4#、6#为-1.1m,基础混凝土等级为C40。采用桩基础作为塔吊及其承台基础的承重构件,桩为高强度预制方桩(400*400) 。 2.3、塔吊基础布置
本案塔吊拟每栋楼布置一个,共6个。1#楼臂长48m(QTZ160),2、3、4#楼臂长44m(QTZ80),5#楼臂长50m(QTZ80),6#楼臂长60m(QTZ160).具体详见《施工现场平面布置图》。塔吊基础及其桩
基定位具体祥见《QTZ80、160塔吊基础定位图》。
1#塔吊 桩位坐标1 44605.839, 84509.882 44623.120, 84615.314 44633.558, 84689.380 44661.582, 84740.115 44645.886,84551.345 44690.806, 84630.840 桩位坐标2 44606.430, 84514.090 44620.141, 84619.267 44634.047, 4692.847 44662.663, 84743.443 44646.373, 84554.811 44691.145, 84635.049 桩位坐标3 44601.630, 84510.473 44623.607, 84618.78 44630.093, 84689.869 44658.253, 84741.196 44642.618, 84551.803 44686.598, 84631.432 桩位坐标4 44602.221, 84514.682 44620.141, 84619.267 44630.582, 84693.333 44659.335, 84744.525 44642.907, 84555.298 44687.189, 84635.640 QTZ160 2#塔吊 QTZ80 3#塔吊 QTZ80 4#塔吊 QTZ80 5#塔吊 QTZ80 6#塔吊 QTZ160
2.4、基础承台及桩基的设计验算
具体验算过程如下:
塔吊四桩基础的计算书
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:QTZ160(1、5、6#,12m长方桩) 二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=1260.00kN;
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mkmax=1984kN·m;
三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
1. 桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
Nik=((Fk+Gk)/4)/n±Mykxi/∑xj2±Mxkyi/∑yj2; 其中 n──单桩个数,n=4;
Fk──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,Fk=1420.00kN;
Gk──桩基承台的自重标准值:Gk=25×Bc×Bc×Hc=25×6.00×6.00×1.00=900.00kN;
Mxk,Myk──承台底面的弯矩标准值,取1984.00kN·m; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.83m;
Nik──单桩桩顶竖向力标准值;
经计算得到单桩桩顶竖向力标准值
最大压力:Nkmax=(1420.00+900.00)/4+1984.00×2.83/(2×2.832)=930.72kN。
最小压力:Nkmin=(1420.00+900.00)/4-1984.00×2.83/(2×2.832)=229.28kN。
不需要验算桩的抗拔! 2. 承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。 Mx = ∑Niyi My = ∑Nixi
其中 Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.75m;
Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,Ni1=1.2×(Nkmax-Gk/4)=846.87kN;
经过计算得到弯矩设计值:Mx=My=2×846.87×0.75=1270.30kN·m。
四、承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
αs = M/(α1fcbh02) ζ = 1-(1-2αs)1/2
γs = 1-ζ/2 As = M/(γsh0fy)
式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;
fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2; ho──承台的计算高度:Hc-50.00=950.00mm; fy──钢筋受拉强度设计值,fy=210.00N/mm2; 经过计算得:
αs=1270.30×106/(1.00×16.70×6000.00×950.002)=0.014;
ξ =1-(1-2×0.014)0.5=0.014; γs =1-0.014/2=0.993;
Asx =Asy =1270.30×106/(0.993×950.00×210.00)=6412.81mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为: 6000.00×1000.00×0.15%=9000.00mm2。 建议配筋值:HPB235实际配筋值9162mm2。
五、承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:
V≤βhsαftb0h0
其中,b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=6000mm;
18@160。承台底面单向根数36根。
λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h0,此处,a=0.55m;当 λ<0.25时,取λ=0.25;当 λ>3时,取λ=3,得λ=0.579;
βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm,h0>2000mm时,取h0=2000mm,其间按内插法取值,βhs=(800/950)1/4=0.958;
α──承台剪切系数,α=1.75/(0.579+1)=1.108; 0.958×1.108×1.57×6000×950=9501.376kN≥1.2×930.725=1116.87kN;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 六、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条:
桩的轴向压力设计值中最大值Nk=930.725kN; 单桩竖向极限承载力标准值公式: Quk=u∑qsikli+qpkAp
u──桩身的周长,u=1.6m; Ap──桩端面积,Ap=0.16m2; 各土层厚度及阻力标准值如下表:
序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 抗拔系数 土名称
1 4.40 35.00 825.00 0.75 粘性土
2 5.70 38.00 965.00 0.70 粉土或砂土
3 1.90 70.00 4000.00 0.70 粘性土
由于桩的入土深度为12.00m,所以桩端是在第3层土层。 单桩竖向承载力验算: Quk=1.6×503.6+4000×0.16=1445.76kN; 单桩竖向承载力特征值:
R=Quk/2+ηcfakAc=1445.76/2+0.65×200×8.84=1872.08kN;
Nk=930.725kN≤1.2R=1.2×1872.08=2246.496kN;
综上采用12米(1#、5#、6#)长400×400预制方桩桩基竖向承载力满足要求!
一层地库塔吊计算书
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》
(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:QTZ80, 桩型号:400 × 400 方桩8.5米(2、3、4#)
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=744.80kN;
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mkmax=1335kN·m;
三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
1. 桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
Nik=((Fk+Gk)/4)/n±Mykxi/∑xj2±Mxkyi/∑yj2; 其中 n──单桩个数,n=4;
Fk──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,Fk=824.80kN;
Gk──桩基承台的自重标准值:Gk=25×Bc×Bc×Hc=25×6.00×6.00×1.00=900.00kN;
Mxk,Myk──承台底面的弯矩标准值,取1335.00kN·m; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.47m;
Nik──单桩桩顶竖向力标准值;
经计算得到单桩桩顶竖向力标准值
最大压力:Nkmax=(824.80+900.00)/4+1335.00×2.47/(2×2.472)=700.91kN。
最小压力:Nkmin=(824.80+900.00)/4-1335.00×2.47/(2×2.472)=161.49kN。
不需要验算桩的抗拔! 2. 承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。 Mx = ∑Niyi My = ∑Nixi
其中 Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.50m;
Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,Ni1=1.2×(Nkmax-Gk/4)=571.09kN;
经过计算得到弯矩设计值:Mx=My=2×571.09×0.50=571.09kN·m。
四、承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
αs = M/(α1fcbh02) ζ = 1-(1-2αs)1/2
γs = 1-ζ/2 As = M/(γsh0fy)
式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;
fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2; ho──承台的计算高度:Hc-50.00=950.00mm; fy──钢筋受拉强度设计值,fy=210.00N/mm2; 经过计算得:
αs=571.09×106/(1.00×16.70×6000.00×950.002)=0.006;
ξ =1-(1-2×0.006)0.5=0.006; γs =1-0.006/2=0.997;
Asx =Asy =571.09×106/(0.997×950.00×210.00)=2871.72mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为: 6000.00×1000.00×0.15%=9000.00mm2。 建议配筋值:HPB235实际配筋值9162mm2。
五、承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:
V≤βhsαftb0h0
其中,b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=6000mm;
18@160。承台底面单向根数36根。
λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h0,此处,a=0.3m;当 λ<0.25时,取λ=0.25;当 λ>3时,取λ=3,得λ=0.316;
βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm,h0>2000mm时,取h0=2000mm,其间按内插法取值,βhs=(800/950)1/4=0.958;
α──承台剪切系数,α=1.75/(0.316+1)=1.33; 0.958×1.33×1.57×6000×950=11401.651kN≥1.2×700.911=841.093kN;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 六、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条:
桩的轴向压力设计值中最大值Nk=700.911kN; 单桩竖向极限承载力标准值公式: Quk=u∑qsikli+qpkAp
u──桩身的周长,u=1.6m; Ap──桩端面积,Ap=0.16m2; 各土层厚度及阻力标准值如下表:
序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 抗拔系数 土名称
1 5.50 35.00 825.00 0.75 粘性土
2 3.00 38.00 965.00 0.70 粉土或砂土
由于桩的入土深度为8.50m,所以桩端是在第2层土层。 单桩竖向承载力验算: Quk=1.6×306.5+965×0.16=644.8kN; 单桩竖向承载力特征值:
R=Quk/2+ηcfakAc=644.8/2+0.65×130×8.84=1069.38kN;
Nk=700.911kN≤1.2R=1.2×1069.38=1283.256kN;
综上采用8.5米长(2、3、4#)400×400预制方桩桩基竖向承载力满足要求!
3、施工人员组织
由于塔吊属于大型施工机械设备,它的安全性至关重要,因此塔吊基础的施工应列入项目经理部的主要施工质量控制对象中;由项目经理牵头,技术负责人把关,各部门各司其职,管理好塔吊基础的施工质量与安全。具体施工组织机构如下表所示:
姓名 职务 职责 备注 施工现场安全主要负责人 塔吊基础施工 史俊霞 项目经理 质量与安全总负责 塔吊基础施工现场 周登亮 生产经理 组织与安排
参与塔吊基础的定技术负责负责施工方案的编制 位放线及其验线等周登军 人 与施工技术的审核 工作, 同时兼顾安全工作。 塔吊基础的现场施工张映虎 施工员 技术交底与现场指导 及安全监督 安全员 资料员 土建工长 木工工长 钢筋工长 史成龙 朱小兰 现场安全监督检查 试块制作、钢筋取样、 资料报验等 砼的浇筑现场负责, 兼管安全,特别是 施卫冲 及塔吊预埋脚柱安装 用电安全 基础模板支模现场负朱占祥 兼管安全 责 基础钢筋绑扎现场负徐健 兼管安全 责 塔吊基础施工人员:
工种 砼工 木工 钢筋工 电焊工 电工 普工 人数 1 4 3 1 1 3 工作内容 砼振捣及表面收理 配模及安装 钢筋绑扎 预埋脚柱安装 现场施工用电送电 零星工作 4、施工机具、材料准备
塔吊基础施工需要配备以下施工机具及测量仪器
4.1、反铲式挖掘机一台 4.2、振动棒一只 4.3、交流电焊机一台
4.4、钢筋切断机一台 4.5、钢筋弯曲机一台 4.6、圆盘锯一台
4.7、活络板手12"2把、18"4把 4.8、铁锹4把 4.9、经纬仪一台 4.10、水准仪一台
4.11、安全帽每人一只、手套30付,工具包2只 塔吊基础施工所需主要材料:
(1)、钢筋:直径25mmⅡ级钢3.5t;直径14mmⅡ级钢0.3t (2)、多层板:规格915×1830×15,25张 (3)、方木:规格50×100×6000,30根 (4)、钢管:规格Ф48,若干 (5)、螺杆:规格Ф12,若干 (6)、钢板:2mm厚,1㎡
(7)、基础砼:强度等级C30,43m3;强度等级C15,4.5m3 5、塔吊基础施工
5.1)塔吊基础施工工艺流程
桩基打设→基坑降水→基坑放线(白灰线)→验线→塔吊基坑土方开挖→垫层浇筑→基础放线(墨线)→验线→底层钢筋网绑扎→塔吊预埋脚柱安装固定→上层钢筋网绑扎→塔吊基础模板支模→塔吊基础钢筋模板验收→塔吊基础砼浇筑→砼养护 5.2)塔吊基础施工工艺
⑴桩基打设:本案中采用高强度预制管桩,可以与桩基分包施工单位协调,在工程桩打设完成后,顺便把塔吊用桩打设完成。此项并入工程桩基工程,按工程桩基工程施工方案施工。
⑵基坑降水:本案中基坑降水将与1-6#楼基坑降水结合起来,同时
进行基坑降水。采用管井井管进行降水,设置观察井,当地下水降至基坑底下500左右,即可开挖。此项并入降水工程,按降水工程施工方案施工。
⑶基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。 ⑷塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台SCD200型水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高20㎝~30㎝,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整度为±50。
⑸垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50×100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。
⑹基础放线(墨线):在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,弹墨线示之;最后通知技术负责人进行验线。
⑺底层钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,同时在塔吊预埋脚柱区域内钢筋网应采用点焊加固,最后放置底层钢筋网垫块。
⑻塔吊预埋脚柱安装、固定:由于本案塔吊基础高1350,比塔吊预埋脚柱高,为保证脚柱上部螺栓孔能露出基础砼表面,在预埋脚柱底部加焊一段长约500的14#槽钢;接着将四个预埋脚柱安装到塔吊标准节上,同时在四个预埋脚柱上焊接剪刀撑予以加固;然后用经纬仪将塔吊定位轴线投测到底层钢筋网上,弹墨线喷白漆示之,同时将预埋脚柱位置处边线测放出来;接着利用反铲挖掘机将安装有预埋脚柱的标准节吊入基坑,放到底层钢筋网上,具体位置为上一步骤测放出
来的脚柱位置线内;然后利用水准仪测出标准节上部四角四个螺栓孔处的标高,根据高低差值,在底层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,直至四角标高差值在±2mm以内;最后将其与底部钢筋网焊接牢固
⑼基础上部钢筋网绑扎:首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎,上部钢筋网可以采用梅花状绑扎。
⑽基础支模:采用15后多层板做面板,50×100木方做背楞,Ф48钢管做外楞的模板支撑体系。
⑾钢筋、模板验收:以上工作完成后,通知项目技术负责人及监理单位进行钢筋、模板验收。
⑿塔吊基础砼浇筑:本案中塔吊基础砼采用商品砼,由汽车泵配合进行砼浇筑,砼在振捣过程中要充分,快插慢拔,均匀振捣,避免过振。待砼初凝后,进行砼表面压光处理。同时留置砼试块。
⒀塔吊基础砼养护:本案砼施工处于夏季,砼养护采用浇水覆盖养护,连续养护不少于7天。当塔吊基础砼强度达到不少于设计值的90%上时方可进行塔吊上部结构安装。
6、安全环保措施
1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及其它劳保用品。 2、土方开挖时,应设专人进行指挥,防止机械伤人事故发生。 3、严禁酒后上岗,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班;上班时段严禁嬉戏打闹。
4、特殊工种,如电工、焊工,机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作。
5、钢筋切断、弯曲等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线。
6、电焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊部位配备灭火器材。
7、施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁。 8、车辆进出由专人冲洗车辆,不让泥浆带入公路。
9、超过噪音限度的施工作业,必须控制,如圆盘锯,刨木机等,尽量安排白天工作,不在夜间使用。
江苏五星建设集团有限公司
FIVE-STAR CONSTRUCTION GROUP CO.LTD
无锡国信世家A地块
塔吊基础施工方案
江苏五星建设集团有限公司 国信世家A地块项目经理部
二0一九年八月