好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S热电偶的接线及信处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4 S7-400模板支持接线方式

图4 类型:模板的各个通道单独连接一个补偿盒,补偿盒通过热电偶的补偿导线直接连接到模板的输入端子构成回路,所以模板的每个通道都可以使用模板支持类型的热电偶,但是每个通道都需要补偿盒。

CPU类型 支持外部补偿盒补偿模板类型 可连接热电偶个数 S7-300 6ES7 331-7KF02-0AB0 最多8个(同类型) 6ES7 331-7KB02-0AB0 最多2个(同类型) S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多8个(类型可不同) 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多16个(类型可不同) 表7 支持外部补偿盒补偿的模板及可接热电偶个数

3.2.3 外部补偿—热电阻

热电阻方式是通过外接电阻温度计获取热电偶的参比接点的温度,再由模板处理然后进行温度补偿,同样热电阻必须安装在热电偶的参比接点处。

图5 S7-300模板支持方式

图5类型:参比接点电阻温度计pt100的四根线接到模板的35,36,37,38端子,对应(M+,M-,I+,I-),可测参比接点出温度范围为-25℃到85℃,

图6 S7-400模板支持方式

图6类型:参比接点电阻温度计的四根线接到模板的通道0,占用通道。 以上这两种方式,参比接点到模板的线可以用铜质导线,由于做公共补偿,只能接同类型的热电偶。

CPU类型 支持热电阻补偿模板类型 可连接热电偶个数 S7-300 6ES7 331-7PF11-0AB0 最多8个(同类型) S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多6个(同类型) 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多14个(同类型) 表8 支持热电阻补偿的模板及可接热电偶个数 3.2.4外部补偿—固定温度

如果外部参比接点的温度已知且固定,可以通过选择相应的补偿方式由模板内部处理补偿,组态设置详见下章节。

CPU类型 支持固定温度补偿模板类型 可连接热电偶个数 可设定温度范围 S7-300 ?6ES7 331-7PF11-0AB0 最多8个(同类型) 0℃或50℃ S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多8个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多16个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 6ES7 431-7KF00-0AB0 最多8个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 表9支持固定温度补偿的模板及可接热电偶个数

从上表可以看出,300的模板只支持参比接点的温度为0℃或50℃两种,而400的模板支持可变温度范围,且范围大。 3.2.4混合补偿—热电阻和固定温度补偿

另外,除单独补偿方式外,可以使用相同参比接点给多个模板,通过电阻温度计进行外部补偿,S7-400的模板支持这种方式,补偿示意图如下。 图7 混合外部补偿

补偿过程:如图所示,模板2和1 有公共的参比接点,模板1进行外部电阻温度计补偿方式,由CPU读取RTD的温度,然后使用系统功能SFC55(WR_PARM)将温度值写入到模板2中,模板2选择固定温度补偿的方式。

SFC55只能对模板的动态参数进行修改,模拟量输入模板的静态参数(数据记录0)和动态参数(数据记录1)的参数及数据记录1的结构如下:

参数 数据记录号 参数分配方式 SFC55 STEP7 用于中断的目标CPU 0 否 是 测量方法 0 否 是 测量范围 0 否 是 诊断 0 否 是 温度单位 0 否 是 温度系统 0 否 是 噪声抑制 0 否 是 滤波 0 否 是 参比接点 0 否 是

S热电偶的接线及信处理

图4S7-400模板支持接线方式图4类型:模板的各个通道单独连接一个补偿盒,补偿盒通过热电偶的补偿导线直接连接到模板的输入端子构成回路,所以模板的每个通道都可以使用模板支持类型的热电偶,但是每个通道都需要补偿盒。CPU类型支持外部补偿盒补偿模板类型可连接热电偶个数S7-3006ES7331-7KF02-0AB0最多8个(同类型)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40l9v0u6u11cf865breu5a66i6tmb7010uo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享