好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S热电偶的接线及信处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度变化造成的影响,补偿方式见下表。

温度补偿方式 说 明 接 线 内部补偿 使用模板的内部温度为参比直接用补偿导线连接热电偶到模拟量接点进行补偿,再由模板进模板输入端。 行处理。 外部补偿 补偿盒 使用补偿盒采集并补偿参比可以使用铜质导线连接参比接点和模接点温度,不需要模板进行拟量模板输入端。 处理。 热电阻 使用热电阻采集参比接点温度,再由模板进行处理。 如果参比接点温度恒定可以不要热电阻参考 表4 各类补偿方式 3.2各补偿方式接线

3.2.1内部补偿

内部补偿是在输入模板的端子上建立参比接点,所以需要将热电偶直接连接到模板的输入端,或通过补偿导线间接的连接到输入端。每个通道组必须接相同类型的热电偶,连接示意图如下。

CPU类型 支持内部补偿模板类型 可连接热电偶个数 S7-300 6ES7 331-7KF02-0AB0 最多8个(4种类型,同通道组必须相同) 6ES7 331-7KB02-0AB0 最多2个(1种类型,同通道组必须相同) 6ES7 331-7PF11-0AB0 最多8个(8种类型) S7-400 6ES7 431-7KF00-0AB0 最多8个(8种类型) 表5 支持内部补偿的模板及可接热电偶个数

图2 内部补偿接线

注1:模板6ES7 331-7KF02-0AB0和6ES7 331-7KB02-0AB0需要短接补偿端COMP+(10)和Mana(11),其它模板无。 3.2.2 外部补偿—补偿盒

补偿盒方式是通过补偿盒获取热电偶的参比接点的温度,但补偿盒必须安装在热电偶的参比接点处。

补偿盒必须单独供电,电源模块必须具有充分的噪声滤波功能,例如使用接地电缆屏蔽。

补偿盒包含一个桥接电路,固定参比接点温度标定,如果实际温度与补偿温度有偏差,桥接热敏电阻会发生变化,产生正的或者负的补偿电压叠加到测量电势差信号上,从而达到补偿调节的目的。

补偿盒采用参比接点温度为0℃的补偿盒,推荐使用西门子带集成电源装置的补偿盒,订货号如下表。

推荐使用的补偿盒 订货号 带有集成电源装置的参比端,用于导轨安装 M72166-V V V V V 辅助电源 B1 230VAC B2 110VAC B3 24VAC B4 24VDC 连接到热电偶 1 ?L型 2 J型 3 K型 4 S型 5 R型 6 U型 7 T型 参考温度 00 0℃ 表6 西门子参比接点的补偿盒订货数据

图3 S7-300模板支持接线方式

图3 类型:热电偶通过补偿导线连接到参比接点,再用铜质导线连接参比接点和模板的输入端子构成回路,同时由一个补偿盒对模板连接的所有热电偶进行公共补偿,补偿盒的9,8端子连接到模板的补偿端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必须连接同类型的热电偶。

S热电偶的接线及信处理

不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度变化造成的影响,补偿方式见下表。温度补偿方式说明接线内部补偿使用模板的内部温度为参比直接用补偿导线连接热电偶到模拟量接点进行补偿,再由模板进模板输入端。行处理。外部补偿补偿盒使用补偿盒采集并补偿参比可以使用铜质导线连接参比接点和模接点温度,不需要模板进行拟量模板输入端。