好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S热电偶的接线及信处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

S7-300/400 热电偶的接线及信号处理 1.热电偶的概述

1.1 热电偶的工作原理

热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。

热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。 结构示意图如下:

图1 热电偶测量结构示意图

注意:如上图所示,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差

为了保证热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下: ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;

⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。 1.2 热电偶与热电阻的区别

属性 热电阻 热电偶 信号的性质 电阻信号 电压信号 测量范围 低温检测 高温检测 材料 一种金属材料双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,(温度敏感变化在两个不同金属的两端产生电动势差) 的金属材料) 测量原理 电阻随温度变化基于热电效应来测量温度 的性质来测量 补偿方式 ?3线制和4线制内部补偿和外部补偿 接线 电缆接点要电阻直接接入可要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参求 以更精确的避免比接点,然后用铜制导线接到模板 线路的的损耗 表1 热电偶与热电阻的比较 2. 热电偶的类型和可用模板 2.1热电偶类型

根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。

分度号 温度范围(℃) 两种金属材料 B型 0~1820 铂铑—铂铑 C型 0~2315 钨3稀土—钨26 稀土 E型 -270~1000 镍铬—铜镍 J型 -210~1200 铁—铜镍 K型 ?-270~1372 镍铬—镍硅 L型 -200~900 铁—铜镍 N型 -270~1300 镍铬硅—镍硅 R型 -50~1769 铂铑—铂 S型 -50~1769 铂铑—铂 T型 -270~400 铜—铜镍 U型 ?-270~600 铜—铜镍 ?表2 分度号对照表 2.2可用的模板

CPU类型 模板类型 支持热电偶类型 S7-300 6ES7 331-7KF02-0AB0(8点) E,J,K,L,N 6ES7 331-7KB02-0AB0(2点) ?E,J,K,L,N 6ES7 331-7PF11-0AB0(8点) B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0(8点) B,E,J,K,L,N,R,S,T,U 6ES7 431-7QH00-0AB0(16点) B,E,J,K,L,N,R,S,T,U 6ES7 431-7KF00-0AB0(8点) B,E,J,K,L,N,R,S,T,U 表3 S7 300/400 支持热电偶的模板及对应热电偶类型

3. 热电偶的补偿接线 3.1 补偿方式

热电偶测量温度时要求冷端的温度保持不变,这样产生的热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时冷端的环境温度变化,将严重影响测量的准确性,所以需要对冷端温度变化造成的影响采取一定补偿的措施。

由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到控制仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本可以用补偿导线延伸冷端到温度比较稳定的控制室内,但补偿导线的材质要和热电偶的导线材质相同。热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并

S热电偶的接线及信处理

S7-300/400热电偶的接线及信号处理1.热电偶的概述1.1热电偶的工作原理热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。结构示意图如下
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
40l9v0u6u11cf865breu5a66i6tmb7010uo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享