安全专项施工方案
工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程
(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案
)
施 工 单 位 : 山西西山金信建筑有限公司第二工程公司
单位负责人:
施工负责人:
技术负责人:
编 写 人:
编 写 日 期 : 二 O一二年十月一日
...
.
篮施工安全专项方案
(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案 )
1、编制依据
1.《建设工程安全生产管理条例》国务院 393 号令
2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GB
50017-2003)
3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005;
4. 《建筑工程施工现场安全资料管理规程》 DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.高处作
业吊篮安全规则 GB19155-2003
7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 (建质 [2009]87 号文件)
8. 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作
1. 根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。
2. 为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安
装速度,应安排升降机设备予以配合。
3. 在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。
...
.
3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明
我公司准备在该项目的外墙装修工程中, 根据不同需要, 分别设置不同长度的悬挂平台。 吊篮具体布置位置请参见后面附图, 下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:
型号: LTD63/LTD630
长度: 1 m、1.5 m 、2 m、2.5 m 、3 m、----6 m 意组合长度)
LTD630型吊篮后支架安装 20 块配重( 1000 kg )。额定载重: LTD630 为 630 kg 。
LTD630型吊篮组成部件:
提升机( LTD630)2 台;
安全锁( LS30)2 个;
电控箱 1 个;
悬挂机构 2 个;
悬吊平台 1 台;
钢丝绳(直径 8.3 mm) 4 根;
极限开关( JLXK1-111) 2 个;
手握开关( COBB1) 1 个;
电缆( 3×2.5 + 2 ×1.5 ) 1 根;
安全绳 1 根;
自锁器 1 个。
...
1 至 6.0m可任
(
.
4、前支架布置方案及计算书 4.1 前支架布置方案
官地矿生产调度中心危楼改造工程,建筑楼体
8 层,标高 30 米。
所以根据本工程情况, 需要在女儿墙梁上设置前支架, 已确保工程的
安全性,以及女儿墙不受损害。
4.2 前支架平面布置
前支架平面布置根据现场实际情况搭设。
4.3 计算书(吊篮抗倾翻系数计算)
根据本工程现场实际施工要求,需要架设的吊篮前梁悬挂伸长度
在 1.2M-1.7M 之间,故对本工程需要架设的吊篮尺寸先进行抗倾翻
系数计算。
《中华人民共和国建筑工业行业标准——高出吊篮安全规定》 ( JD5027-92)12.3 条,吊篮抗倾翻系数等于配重矩比前倾力矩,其
比值不得小于 2.
K=(G*b)/ (F*a )≥ 2 式中 K :抗倾翻系数;
F
质量的总和
:吊篮平台、提升机构、电气系统、钢丝绳、额定载荷等
G :配种的质量, kg a b
:承重钢丝绳中心到支点的距离, m; :配重中心到支点的距离, m。
...
.
a
b
本工地所需几种规格型号吊篮在几种不同情况下的抗倾翻系数,
考虑到本工地实际施工的需要,最大工作载荷统一限定为
500kg,若
有特殊需要,可由吊篮安装技术人员进行调教标定。 表中“前悬自重” 为悬吊平台,提升机、安全锁、电箱、钢丝绳及重锤的质量总和,包
括了吊篮安装完毕后前支架悬吊的除工作载荷外的全部质量。
4.4 相关计算书
1、钢丝绳的受力检测:吊篮系统采用的是江苏无锡通用钢丝绳
有限公司生产的航空用钢丝绳,破断拉力
G0=51.8KN
2、ZLp630型号吊篮系统的最大拉力:
按照最长的吊篮,自重 G1=297X9.8=2.91KN
吊篮 2 人工作,均重 G2=75X9.8=0.735KN
额定承载物料重量 G3=405X9.8=3.969KN
吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个
支架的吊杆, 即两个吊篮点受力, 考虑让两个人挤在一端的可能偏载
...
安全专项及方案(吊篮前支架).docx