浆砌石挡墙拆除施工技术方案
一、所用材料
1、石料:
石料的抗压强度≥30MPa,片石最小厚度≥15cm,一条边长≥30cm。石料表面清洗干净,有水锈的石料严禁使用。基础与连接部设在石榫,增强基础与强身的粘结,施工完毕后,将基坑回填至原地面高,并夯实。
2、砂浆
2.1挡墙强身、基础均采用M7.5浆砌片石,10号砂浆勾缝,砂浆严格按照试验室给定的配合比采用机械拌制,自投完料后开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌和。砂浆运至工地临时存放时先在地面铺一干净的铁皮,然后将砂浆存放于铁皮上,严禁存放在地上。砂浆要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌和。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以试验室验收过的量测工具为准。
2.1砂浆试件的制作
每拌和100m(不足100m按100m计)制作一组试件,一组试件由6块试块组成,试模尺寸为70.7×70.7×70.7mm。制作时将砂浆分两层(每层约40mm)分层放入涂了脱模剂的试模中,用捣棒(直径为20mm、长度200mm的钢棒,底面加工成平面)对每层砂浆沿螺旋方向均匀插捣25次。第二次插捣完毕后,用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出模壁6~8mm。
试件成型后0.5~1小时,再用抹刀刮掉多余砂浆,并抹平表面覆盖养护,养护温度25℃左右。养护24小时后,进行脱模并送至试验室进行养护。
3
3
3
二、砌体砌筑
1、根据测量班复核后的控制点用全站仪测设出每条骨架的轴线,并用钢尺丈量等方法进行复核,无误后挂线开挖基槽。
2、砌体采用挤浆法分层分段进行砌筑。分段位置设在沉降缝处,挡土墙纵向每10m-15m设一道沉降伸缩缝,缝宽2cm,缝内沥青麻絮添塞。分层水平砌缝大致水平。各砌块的砌缝应互相错开最少8㎝,不能产生通缝,砌缝饱满,完全充满砂浆,不能有空洞存在。
3、各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表
面较平整尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。
4、定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料要大小搭配,较大的石料以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。
5、定位砌块表面砌缝的宽度不得大于4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于7cm,两层间的错缝不得小于8cm,每砌筑120cm高度以内应找平一次。
6、浆砌片石时,应利用片石的自然形状,相互交错的衔接在一起。因此,除最下一层石块应大面朝下外,上面的石块不一定必须大面朝下,做到犬牙交错,搭接紧密即可。同时在砌下层石块时,考虑上层石块如何接砌。砌筑过程中还要将石料的缝子留开,保证2公分的深度,以利于勾缝。
7、路堤墙泄水孔直径为φ10cm,纵、横向间距2—3m,渗水处适当加密,上下排泄水孔交错设置,最下排泄水孔出口高处地面30cm,泄水孔出口用透水土工布包裹。
8、路基填料采用渗水性好的砂粒土和碎石土,在泄水孔进口处上部以碎石填筑,下部用粘土填筑。
9、路堤墙墙趾顶面均为平坡,挡土墙基础埋深≥1.0m,地基承载力不小于240KPa,否则采取换填或夯实措施,提高地基承载力,以满足挡土墙设计承载力的要求。
10、沉降缝和伸缩缝的砌法:
为保证接缝的作用,两种接续缝必须垂直,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接。同时,接缝需填塞防水材料,防止砌体漏水。砌筑有接缝砌体时,根据设计规定的接缝位置,采用跳段砌筑方法,使相邻两段砌石高度错开。并在接缝处作为一个外露面,挂线砌筑,达到又直又平。
11勾缝:
11.1、砌体勾缝采用凸缝工艺施工。11.2、勾缝砂浆强度不低于M10。12、养生
砌体砌筑完成后应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得小于
7d。
在养护期间应避免对砌体产生碰撞、振动。
砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部设计荷载。
三、安全保证措施
A、严格执行国家,确保施工中安全及施工安全并达到以下目标。1、杜绝重、大事故危险性以上责任事故。2、无火灾爆炸事故。
3、无机械破损重大、大事故。4、无路外伤亡事故。5、无质量重大、大事故。6、年负伤频率控制在1‰以下。B、.安全生产保证体系
(1)建立以项目经理部为安全管理控制中心,以项目施工队为安全操作防范重点,靠前指挥、超前防范,形成互联互控,目标明确,责任明确、奖罚明确的安全生产保证体系。
(2)安全保证体系(详见总体施工组织安全保证体系框图)(3)开展安全标准工地建设、全面落实安全基础工作。C、生产安全管理制度及职责
(1)教育制度:参加本工程的全体职工,特别是三新人员都要进行全面的施工生产安全教育,提高职工的安全意识,牢固树立“安全第一,预防为主”的管理观,操作观和“目标观”,形成全员的“目标”为我,我为“目标”的施工现场安全大环境。
(2)组织制度:建立二级安全生产组织机构,项目经理部成立安全质量监察部,设有专职安检工程师,项目施工队设立专职安检员,自上而下形成安全生产监督、监控、保障体系。
(3)交底制度:各分项,分部工程开工前,及时对操作职工进行全面的技术交底和施工安全防范交底,制订科学可行的行车安全防护和施工安全防护保证措施,做到安全预控。其重点是要做好行车线作业的安全防护保证工作。针对路基土方、铺碴、铺轨、桥梁施工等各项工程的每道工序制定具有针对性的安全保证措施,并及时交底到位,使安全生产建立在科学的管理,先进的技术、可靠的
防范基础上。
(4)包保岗位责任制:结合本工程的特点要建立领导干部安全包保责任制和全员安全生产岗位责任制,明确责任,把安全生产落实到每个人。
(5)奖惩制度:严格执行《安全生产控制程序》,严格按《技规》、《规范》、《安规》作业,服从现场统一指挥,对违章作业给予严肃处理,建立与工
资,奖金挂钩的安全奖惩制度,并及时进行奖惩兑现。
(6)检查制度:各级安检人员必须深入现场,执行“三检”制,并能及时发现问题解决问题,坚决杜绝违章作业并防患于未然。建立项目经理部月检,施工队日常检的定期检查与各级安检人员随机抽查相结合的制度。
四、环境保护与文明施工措施
A、环境保护及文明施工管理体系
a)建立环境保护及明施工管理体系,健全分级负责的管理体系。b)各工点区域范围的环保、卫生与现场文明施工由工点负责,经理部定期
按文明工地标准进行检查评比,奖优罚劣,并服从有关环保部门的监督和指挥。
c)积极组织干部、职工学习工程建设施工的有关文件,开展文明施工的教
育活动,提高干部、职工的环保意识和公民的责任意识。
d)组织文明检查小组,在施工现场进行巡回检查,监督保持所有设施完好、
整洁,施工人员文明有礼。
e)加强内部治安和夜间保卫,充分发挥公安派出所民警的作用,坚决制止
施工人员参与黄、赌、毒等活动,加强精神文明建设。
加强对文物的保护。施工中一旦发现文物,及时采取有效的保护措施,并迅速报告业主和有关部门,积极配合做好相应的保护工作,防止文物受损、流散。
B、文明施工措施
a)认真贯彻国家和当地政府有关文明施工的要求,推行现代管理方法,科
学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。文明施工由项目党工委书记专项负责,各施工队设文明施工专职监督员。
b)按施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品
和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施.
c)施工现场设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、
施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名,工程开、竣工日期。
d)沿路基右侧设贯通全线的施工便道以及利用的村道应有专人养护,经常
洒水,杜绝扬尘。
e)施工机械进场必须经过安全检查,合格后方可使用;机械操作手必须建
立机组责任制,并持证上岗;机械按规定的位置行驶和停放,不得任意侵占场内其他位置。
f)保证现场道路畅通,排水系统处于良好使用状态;保持场容场貌整洁,
随时清理建筑垃圾;在车辆、行人通行地方施工应设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
g)在施工场地设置围档,非施工人员不得擅自进入施工现场。各类必要的
职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。C、消防
a)消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源,严格控制火源、易燃物和易
爆物品的贮存。生活区及施工现场特别是材料场配备足够的灭火器材,并同当地消防部门联系,加强消防工作。
b)工地及生活区的动力及照明系统派人随时检查维修养护,防止漏电失火
引起火灾。D、治安
现场设派出所,进场后与当地治安部门取得联系,与地方治安部门成立联防小组,维护施工期间治安。同时加强职工内部教育、管理,防止与周围群众发生冲突、打架等。
E、环境保护措施
a)施工区必须设专职环保管理人员,并明确岗位责任。
b)现场施工区规划要对环保设施进行统一安排,以保障其实用的长期性。
现场环保人员必须参与施组中环保措施的制订,以确保措施具体、实用,符合现场要求。
c)按有关规定建立健全各种组织,做到措施有效,责任到人。d)与施工队签订环保协议书,切实把环保工作落到实处。
e)积极配合有关部门的环保检查,对提出的问题必须认真整改,第一管理
者抓落实。
f)采取多种形式进行环保宣传教育活动,不断提高职工的环保意识和法制
观念并进行考核。根据现场环保工作管理情况定期召开分析会,制定具体措施。F、防大气污染措施
a)水泥、石灰等易飞扬的细颗粒散体材料应采用封闭式库房存放。搬运时
必须采取有效措施,防止遗洒飞扬,禁止露天存放。
b)回填土时,土壤上必须经常洒水,石灰的熟化和灰土施工必须与洒水配
合,防止扬尘。
c)严禁烧煤、木材等发烟物质。
d)现场严禁使用敞口锅熬制沥青,必要时要使用密闭和带有烟尘处理装置
的加热设备,并严禁在现场焚烧油毡、油漆以及其它可能产生有毒有害烟尘和气体的物质。G、防水污染措施
a)现场作业产生污水禁止随地排放,必须定量引入沉淀池沉淀后方可排入
市政管线。
b)食堂必须按规定设置隔油池,并加强管理,定期掏油,污水经沉淀后再
排入市政管线。
c)现场设置专用的油漆油料库。油库内禁止放置其它物品,库房地面和墙
面要做防渗漏的特殊处理。储存、使用和保管要专人负责,防止油料的跑、冒、滴,污染水源。d)现场内禁止使用乙炔发生器。
e)现场厕所必须采用封闭式,粪便必须经化粪池后方可外排。
浆砌片石施工工艺框图
浆砌片石施工工艺框图
不合格项目重做测量放样不合格项目重做开挖基坑资料整理不合格测复量核审资核料项目重做材质检查资料整理工程师检签证材检质查基土检底质查片质石量不合格项目重做河质沙量水质泥量配合比选择资料整理浆砌片石砌体浆片砌石勾缝伸缩缝挂调线平运料资料整理工程师检查不合格项目重做签证砌质体量砂标浆号合格清理场地各部位尺寸审资核料不合格项目重做保养余运土走余运料走合格拆料除棚分项质量评定不合格项目重做检查验收